中央空调风冷螺杆热泵机组机组已知功率为269千瓦、应配多大的空开?咋样计算

CBSi科技群
&&& 3.冷负荷计算  本工程中冷负荷设计包括外围护结构传热、设备散热、人体散热、照明散热及新风负荷等,各种负荷得热的依据是按照《实用供热设计手册》中的计算方法计算,同时结合空调场所的具体使用情况以及人员的流动量、客户对空调使用场所的环境要求等,计算出负一层及一层的冷负荷配置均为250W/m2,室内需总冷为3350KW;二层、三层冷负荷配置均为200W/m2,则室内需总冷负荷为2000KW。由于工程地点位于广东省东南部,冬季室外气温平均为十几度,因此供热无须考虑。&& 4.空调系统设计  在本空调工程中,由于工程地点位于华南地区冬季室外温度较高,因此冬季不考虑制热,则空调系统为单冷型。根据空调场所的性质及实际使用情况,该工程冷源部分分为两个独立的空调冷冻水系统,其中负一层与一层为一个独立中央空调冷冻系统,制冷设备主机采用两台型号为S1550/T的螺杆式冷水机组(其单台制冷量为1550KW,制冷消耗功率为334KW,制冷工况能效比为4.64),根据系统负荷配置的冷却水塔为350m3/h两台,冷冻、冷却水循环泵均为三台,其使用情况为两用一备;二层与三层则为另一个独立中央空调冷冻系统,制冷主机采用型号为SLG960/T的螺杆式冷水机组(其单台制冷量为960KW,制冷消耗功率为200KW,制冷工况能效比为4.80),根据系统负荷配置的冷却水塔为250m3两台,冷冻、冷却水循环泵均为三台,其使用情况为两用一备。在两个独立的空调水系统中,冷冻水供/回水温度分别为7/12℃,冷却水供/回水温度分别为30/35℃。各系统中制冷主机与水泵均放置于负一层冷冻机房内,冷却水塔则放置于三层群楼屋面。  4.1 空调水系统  为了减少能耗损失,降低系统运行成本,本工程冷冻水系统采用变流量设计。在工程设计中,根据空调场所的具体使用情况的不同,空调冷冻系统分成两个独立的部分,在系统中制冷主机与相应的辅助设备及配件数量均一致,则其中一个独立的水系统流程原理图如图1所示:  在中央空调工程的水系统中,系统最高点处设置自动排气阀、最低点处设置排污阀;同时在冷冻水系统最高处设置膨胀水箱,且膨胀水箱连接在冷冻水循环泵的吸入侧,箱底标高高出水管系统最高点2m,箱体与系统的连接管从箱底垂直接入,膨胀管上不设任何阀门;在末端设备的供水管及循环水泵的吸入管上安装Y型水过滤器、主机设备回水主管上安装电子水处理仪,用以清除和过滤水中的杂质,并对空调水进行清洁和软化处理,防止管路堵塞及减少污垢的产生,保证各类设备及阀件的正常使用;由于各层空调冷冻水流量较大,为了便于各分支系统水流量调节及分配均衡,在供、回水干管上连接集水器与分水器;同时为保证制冷主机在正常水流量情况下安全运行,在每台制冷主机冷冻、冷却水出水管道上安装水流开关,与机组连锁使用。&
提示:试试“← →”实现快速翻页
点击查看下一页(2/4)
[第2页] 空调水系统
扩展阅读:上一篇:下一篇:
本文标签:
844人正在浏览
752人正在浏览
669人正在浏览
510人正在浏览
201人正在浏览
频道合作QQ:|||||||||||中央空调选多大功率主机合适?_百度知道
中央空调选多大功率主机合适?
我这建有分散的8栋办公楼(每栋约6000平米,楼与楼间隔最远距离400米,最近以30米)采用集中机房安装中央空调,拟选用开利主机、末端、风机盘管等,请问选多大功率主机合适?选几台合适?
提问者采纳
空调通常不是用平方米来计算的,都是用立方米,按照写字楼通常为5米层高计算,总共约为240000立方米。3120000KJ/600S=5200KJ=5200KW(10分钟内显冷量)3120000KJ/KJ=1733KW(30分钟内显冷量)个人建议,在1500KW-5000KW之间选择其次, 如果是普通的人流量不大的办公楼,那么1500KW足以。如果是那种经常有很多人出入并且需要比较迅速冷却的,那么建议在4000KW以上。其次,建议购买134a制冷剂的冷水机组,如果可以买离心机的,建议买离心机,其次再选择螺杆机。离心机效率比较高的。至于说几台主机,这个只要总数达到上面的值即可。但一定需要考虑一个问题,空调机组的容量必须远大于所需要的冷量,否则制冷速度很慢很慢的,而且由于是冷水机组,事实上温度下降是远远没有分体空调那些那么快的,所以一定要计算好。
提问者评价
谢谢您的回答!
其他类似问题
中央空调的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V电源40A 电表 能带动36匹中央空调吗?空开选多大?_百度知道
380V电源40A 电表 能带动36匹中央空调吗?空开选多大?
380V电源40A 电表
能带动36匹中央空调吗?空开选多大?
我有更好的答案
按默认排序
1)“匹”HP是空调机组压缩机的输入电功率。1HP=735W。(家用空调的耗电量与压缩机输入电功率以及压缩机运行时间有关)(2)空调的制冷量的大小Q=压缩机输入电功率HP X 空调机组能效比COP (3)一般情况,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位制W乘以1.162 所以:1匹=2000大卡=2324W (4)36*2324W =83.7kW,由S=3UI开方可知电流约120A,开关选择一般为最大电流的1.5~2倍,故应选180~240A的空开。由于空调为较贵重设备切运行条件较高,建议选择M1-225型180A或225A的塑壳断路器(常说的空开),注:180A和225A同为一个壳架等级的空开,一般市场销售价格相同。(5)120A的电流用40A的电表就不行了。建议选择3*1.5(6)A的三相四线表配200/5的电流互感器进线计量。
看你空调功率有多大啊
其他类似问题
中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁北京水冷螺杆中央空调机组风冷螺杆中央空调机组销售安装中心
生意旺铺网址为:
公司基本信息
北京水冷螺杆中央空调机组风冷螺杆中央空调机组销售安装中心
所在地区:
北京/丰台区
法人代表:匡经理
公司规模:500
成立年份:1998
经营模式:贸易型
联 系 人:
联系电话:
手  机:
联系传真:
电子邮件:
网  址:
联系地址:
北京市丰台区玉泉路百朗园
邮政编码:
水冷多联机组只是在通常说的多联机基础上,把是外侧冷凝部分由风冷改为水冷,室内机还是不变,氟循环;水冷螺杆学名叫“水冷冷水螺杆式空调机组”,输...
随着人类对工作环境的安全性、舒适性、效率性要求的提高,造成家居智能化的需求大为增加;经过多年的探索及实践,公司将网络技术,空调暖通技术与家居...
北京格力中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制,不同的房间以达到室内空气调节目的的北京格力中央空调。采用风管送风方...
1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一...
螺杆式中央空调的维护和保养
根据国标贯例,对中央空调每年必须清洗保养一次,否则容易出现锈垢、水垢、生物粘泥堵塞,从而影响制冷、制热效...
美的热回收型螺杆式冷水机组LSBLG*/M(H) 单机名义制冷量130KW~1718KW 电源电压3800V 美的M-Home随想系列超级变频家庭中央空调采用国际知名品牌的变频...
商用中央空调的结构与家用中央空调大体相同。之所以区分成商用与家用,主要由于功率差距大所形成的不同的制冷形式。家用中央空调以一体式转子式压缩机...
格力中央空调铸就民族工业核心竞争力
格力满液式水冷螺杆式冷水机组采用最新一代的环保制冷剂R134a,运行稳定可靠,环保节能,在名义工况下的制冷量...
频繁中标地标级工程格力彰显王者霸气
记者从格力电器总部得知,格力中央空调凭借包括高效直流变频离心机组、螺杆机组、变频多联机组等机组组成...
中国中央空调行业品牌格局最大的变化源自行业销售规模冠军的更替。2012年度内,民族品牌格力超越大金,以14.3%的市场占有率成为中国中央空调行业的销...
共有23条记录,3页,显示1--10
&生意宝(002095) 版权所有&&}

我要回帖

更多关于 风冷螺杆热泵机组 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信