建业网校众人评价如何?

建业网校的消防工程师怎么样?消防工程师-《消防设施》高频考点总结

消防设施现场检查包括消防产品合法性检查、 一致性检查以及产品质量检查。

(1)消防给水及消火栓系统、 自动喷水灭火系统、 防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、 重缺陷项(B) 和轻缺陷项(C)。

①消防给水及消火栓系统、 自动喷水灭火系统、 防烟排烟系统的工程施工质量缺陷, 当 A=0, B≤2, 且 B+C≤6 时,竣工验收判定为合格;否则, 竣工验收判定为不合格。

②火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷, 当 A=0, B≤2, 且 B+C≤检查项的 5%时, 竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。

(2)泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB) 的规定内容进行竣工验收, 当其功能验收不合格时, 系统验收判定为不合格。

(3)气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB) 的规定内容进行竣工验收, 当其验收项目有一项为不合格时, 系统验收判定为不合格。

3.检测频次:消防设施每年至少检测 1 次。

4.消防控制室值班要求

建筑使用管理单位按照下列要求, 安排合理数量的、 符合从业资格条件的人员负责消防控制室管理与值班:

(1)实行每日 24h 专人值班制度, 每班不少于 2 人, 值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。

(2)确保火灾自动报警系统、 固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态, 不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。

5.消防控制室应急处置程序

(1)接到火灾警报后, 值班人员立即以最快方式确认火灾。

(2)火灾确认后, 值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态, 同时拨打“119” 报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、 起火部位、 着火物种类、 火势大小、 报警人姓名和联系电话等。

(3)值班人员立即启动单位应急疏散和初起火灾扑救灭火预案, 同时报告单位消防安全负责人。

6.消防给水系统的分类

按水压分:高压消防给水系统:能始终保持水灭火系统所需的工作压力和流量, 火灾时无须启动消防水泵直接加压的消防给水系统。

临时高压消防给水系统:平时不能满足水灭火所需的工作压力和流量。火灾时自动启动消防按水压分 临时高压消防给水系统。

低压消防给水系统:能满足车载或手台移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的消防给水系统。

7.消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水), 才可减去持续灭火时间内的补水容积。

8.对减压阀、 泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验。

9.消防水池、 消防水箱的溢流管、 泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连, 应采用间接排水方式。

10.消防水池、 消防水箱的检测验收:敞口水箱装满水静置 24h 后观察若不渗不漏, 则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持 10min, 压力不降、 不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。

11.在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍。

(1)组装式水泵接合器的安装, 应按接口、 本体、 连接管、 止回阀、 安全阀、 放空管、 控制阀的顺序进行。

(2)水泵接合器接口的位置应方便操作, 安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段, 距室外消火栓或消防水池的距离宜为 15~40m 。

13.配水干管(立管) 与配水管(水平管) 连接, 应采用沟槽式管件, 不应采用机械三通。

14.消防给水贯穿过墙体或楼板时要加设套管, 套管长度不应小于墙体厚度。或应高出楼面或地面 50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞, 管道的接口不应位于套管内。

15.管网的试压和冲洗

(1)管网安装完毕后, 要对其进行强度试验、 冲洗和严密性试验。

(2)管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外、 后室内, 先地下、 后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、 配水支管的顺序进行。

(3)在管材类型为钢管的压力管道的水压强度试验中, 当系统设计工作压力小于或等于 1.0MPa 时, 水压强度试验压力应为设计工作压力的 1.5 倍, 并不应低于 1.4MPa;当系统设计工作压力大于 1.0MPa 时, 水压强度试验压力应为该工作压力加 0.4MPa

(4)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 并缓慢升压, 达到试验压力后, 稳压 30min 后, 管网应无泄漏、 无变形, 且压力降不大于 0.05MPa 。

(5)水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统设计工作压力, 稳压 24h, 应无泄漏。

(6)气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气, 试验压力应为 0.28MPa, 且稳压 24h, 压力降不应大于 0.01MPa

16.消防水源的维护管理

(1)每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力。

(2)每月应对消防水池、 高位消防水池、 高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱) 玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

17.供水设施的维护管理规定

(1)每月应手动启动消防水泵运转一次, 并检查供电电源的情况。

(2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次, 且自动记录自动巡检情况, 每月应检测记录。

(3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

(4)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

18.给水管网的维护管理

(1)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态, 每月应对铅封、 锁链进行一次检查, 当有

破坏或损坏时应及时修理更换。

(2)每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。

(3)每季度应对室外阀门井中、 进水管上的控制阀门进行一次检查, 并应核实其处于全开启状态。

(4)每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验, 并应检查系统启动、 报警功能及出

19.消火栓箱门的检查

消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的消火栓箱, 除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料者外, 均应设置箱门紧急开启的手动机构, 以保证在没有钥匙的情况下开启灵活、 可靠, 且箱门开启角度不得小于 160° , 并无卡阻现象。

20.消防水带的压力试验

截取 1.2m 长的消防水带, 使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力, 保压 5min, 检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下, 继续加压, 升压至试样爆破, 其爆破压力应不小于消防水带工作压力的 3 倍。

21.消防水枪的抗跌落性能检查

将消防水枪(旋转开关处于关闭位置) 以喷嘴垂直朝上、 喷嘴垂直朝下、 消防水枪轴线处于水平三个位置, 从离地(2.0±0.02) m 高处自由跌落到混凝土地面上。消防水枪在每个位置各跌落两次, 然后再检查, 如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的, 则判定该产品不合格。

(1)消火栓井内径不应小于 1.5m。

(2)消火栓井内供水主管底部距井底不应小于 0.2m, 消火栓顶部至井盖底距离应不小于 0.2m。

23.施工安装(2)安装顺序一般是主干管、 干管、 分支管、 横管、 垂直管。

}

我叫李明飞,是2020年6月加入建业网校进行消防学习的,2021年2月3日刚查出来自己的分数,知道过了之后,我特别的高兴和开心,这一年多来的努力没有白费,然后很感谢自己,为自己的未来努力过;然后也感谢建业老师的大力帮助,老师们总结的知识体系很到位,记忆起来也稍微快捷一些;而且还有一对一的老师进行辅导,我有什么问题都可以随时在微信上问老师,然后老师也很耐心的给我们解答,并且举一反三;以及班主任老师对学业的督促,也让我没有落下复习的内容,而且后期的复习资料和模拟题也很多,足够我把知识点记忆牢固了,然后还有各位老师对历年真题的详细讲解,也让我受益匪浅,最后考前知识的大总结复习也让我跟着老师把所有知识点又认真过了一遍,以防知识点的混淆,就是这样一点点,一步步的跟着老师的节奏拿下了证书,我也希望未来的学员们能认真的跟着老师的步伐去学习考试,最终实现自己的证书梦想。

在此十分感谢建业老师的大力帮助,我最喜欢的老师是丁谦老师,知识体系掌握的真是博大精深。而且我感觉建业的下面这几点做的也很到位:
1. 前期的视频,可以电脑版网页登录观看学习,也可以手机版app进行登录观看学习,
2. 发的资料用表格、流程图等总结的很到位,便于学习与记忆;
3. 后期将每个章节知识点总结发给我们,以及对应的章节练习题发我们练习,可以自行打印练习,也可以网上练习;

4. 历年真题名师讲解,讲解的很详细而且还将知识点进行延展;
5. 有考前所有知识点大总结复习视频,以及考前冲刺试卷九套,技术实务,综合能力,案例分析各三套;让我们把知识点能牢牢的掌握并运用;
6. 还有老师一对一的进行辅导,你有什么问题可以随时在微信上问老师,老师回复的都很及时,以及老师给出的一些问题的具体讲解;
给新生的建议,第一遍学习的时候一定要理解记忆,多做笔记,多学习一些知识,然后后面才会轻松很多;第一轮复习一定要尽快学完,给后面的复习以及练习题目留出更长的时间,多做真题和模拟卷子,感受一下考试的氛围和考试的技巧时间等。让自己提前为考试打下坚实的基础,考试的时候不要紧张,因为平时的状态就是考试的状态,紧张也不会使得自己考的更好。平时多复习默写知识点,让我们更牢的去记忆知识点,这个很重要。然后就是多听丁谦老师的课程,这个很重要哦,重要的事情说三遍,多听丁谦老师的课程,丁谦老师!
最后预祝各位顺利通关。

}

我要回帖

更多关于 建业的房子质量曝光 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信