谁能帮我看下这个断路器不能合闸那4个旋钮怎么调,代表什么意思

有许多原因:一是储能不到位②是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线)四是分励脱扣线圈得电,四是释能电磁铁动作不到位五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位建议在断路器不能合闸上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次就会发现问题的。

你对这个回答的評价是

}

1、如果带有欠压脱扣器的话检查是否欠压脱扣器没有通电

2、先前跳闸可能是过载引起,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸

3、线路由短路合闸就跳

4、机构里的锁扣坏掉了

你对这个回答的评价是?

下面有无短路故障没有排除如果没有短路,先将开关扳到底扳到分闸的位置,再合闸试试

你对这個回答的评价是?

}

帮我看看按这图接线接触器频繁跳 不能合闸这是什么原因调试的时候一按合闸按钮电压降到100多伏,接触器就不能跳动不能合闸

频繁跳 不能合闸这是什么原因调试的时候一按合闸按钮电压降到100多伏,接触器就不能跳动不能合闸

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们將及时处理!

  • 不会是指示灯选的有问题吧

  • 我把指示灯去掉也试了一下还是一样

  • 试验时电压降到100多伏什么时候“接触器频繁跳”? 检查N线接好了没有

  • 查查接线头外皮有没有被压住

  • 105/109之间可能有接地现象,查一下有接地时,电压会下降接触器会抖动

  • 应该是接地了才会有这麼大的压降啊

  • 原因找到了,熔断器出线接触不好电阻很大,导致压降不能合闸

  • KA1中间继电器在什么地方?

  • 哈啊哈保险丝在抖动,电路斷断嘘嘘

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

}