天舒:浙江杭州大酒店热泵热水工程
天舒:浙江杭州大酒店热泵热水工程
发布时间:
一、项目简介:
杭州大酒店位于杭州最繁华的地段武林广场,上市公司北大集团旗下,是一家集客房、餐饮、娱乐、商务服务于一体的五星级涉外商务酒店,总高度112米,共32层,客房284间。本工程为杭州大酒店改造项目,采用空气源热泵替代燃气锅炉制取生活热水。整体施工严谨规范,系统管道、承压式蓄热水罐、水泵等全部采用不锈钢304材质,管道采用卡扣式连接,阀门全部采用铜阀门,空气源热泵机组外壳采用不锈钢钣金件。设计日用水量100吨,该系统具备远程监控功能,以满足该企业现代化管理的实际需求。运行费用与燃气锅炉热水系统对比,每年节省约32万元。
二、项目名称: 浙江杭州大酒店热泵热水工程
三、地区气温:
& & & 所属地区------------------华东
&&&& 日平均气温稳定通过&=10℃的天数为-----234天
&&&& 全年平均气温---------------16.2℃
&&&& 夏季平均气温(7月)--------27.8℃
&&&& 冬季平均气温(1月)--------3.8℃
四、用水特点
酒店行业的用水特点: 我们以《建筑给水排水设计规范》GB 第五章第一节&热水用水定额、水温和水质&中的热水用水定额国家标准为依据,其中对宾馆客房用热水定额为100~250L/人.d;国家标准同时规定了热水的温度按55℃计;由于宾馆的旅客洗澡时间均是不统一的且用水时间为24小时。另外宾馆的用水时间在20:00到22:00出现一个高峰,结合热泵热水机组出水的特点,宾馆热水系统应配置较大容积的保温水箱以储备足够的热水量保证宾馆用热水高峰时段的热水负荷需求,根据我们多年的工程实践经验,综合考虑工程设备使用空间和保温水箱投资,保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。
五、机组配备:
天舒空气能热泵热水器& DKFXRS-33II,8台,DKFXRS-33IIB,2台;
五、淋浴热水系统设计计算
(一)淋浴热水系统设计计算
1.1每天平均上客数为284房,每房每次使用55℃的热水500L(250L/人)计算,则每天共需55℃的热水:500kg/房*284房=142000 kg(142.0吨),保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案,则配置热水量为142t*70%=99.4t,所以该系统设计用水量为100吨。
1.2 以地表水温度5.0℃,出水温度55℃计算,则每天加热100吨水共需消耗的热量为
Q = CM&DT:即 = 1 * 100000 * (55-5.0) =5000000kcal
式中Q--需消耗的热量(kcal)
C--水的比热(1 kcal/ kg. ℃)
M--水的质量(kg)
&DT---水的温升(℃)
&2.1空气热泵热水机组的选择计算:
本工程每天加热100吨水共需消耗的热量为5000000kcal;天舒空气能热泵热水机组在初始水温9℃的时候,水温上升到55℃时, DKFXRS-60II机组制热量为33KW,机组每天工作时间约为18小时,由此可计算得出本工程应选配天舒空气能热泵热水机的台数是:N = 5000000kcal / 860 /18 /33kw &9.8台,故本工程应配置天舒空气能DKFXRS-33II热泵热水机组10台。根据实地情况,最终系统配置DKFXRS-33II,8台,DKFXRS-33IIB,2台。
2.1淋浴系统运行费用计算:
100吨水加热至55℃耗热量
单位转换系数
cop(制热能效比)
电费/度(单位:元)
费用(单位:元)
电费能耗费用(单位:元)
平均费用/天(单位:元)
可知,该天舒空气能淋浴系统,全年平均每天仅需1200元左右的机组运行费用,共计全年约46万元即可满足该五星级酒店的所有热水使用需求。
(二)各种热水设备的运行费用比较
1.1将1000公斤(1吨)自来水从5.0℃加热至55℃,需要吸收的热量为 Q=CM△T:
既 = 1 * 1000 *(55-5.0)=50000.0大卡
式中:C--水的比热(单位:大卡/公斤﹒℃)
M----水的质量(单位:公斤)
△T----温升(单位:℃)
1.2 使用不同热水设备的1吨热水:
热泵机组:7=12.7度,1.0元/度,即为12.7元
燃油锅炉:0=5.77kg,7元/kg,即为40.37元
电热锅炉:=61.2度,1.0元/度,即为61.2元
燃气锅炉:0=8.3m³,2.6元/m³,即为21.58元
1.3 以每日使用55℃的热水100.0吨,每年365天计算,则使用不同热水设备所需费用为:
热泵机组:12.7元/吨元*100.0吨/天*365天/年=463550元/年
燃油锅炉:40.37元/吨元*100.0吨/天*365天/年=1473505元/年
电热锅炉:61.2元/吨元*100.0吨/天*365天/年=2233800元/年
燃气锅炉:21.58/吨元*100.0吨/天*365天/年=787670元/年
2.1 使用空气热泵热水器与使用其它热水设备相比较每年可为节省运行费用为:
&&&&&& a. 与燃油锅炉相比较,每年可节省运行费用
550=1009955元/年&101万元/年
&&&&&& b. 与电热锅炉相比较,每年可节省运行费用
550=1770250元/年&177万元/年
c.与燃气锅炉相比较,每年可节省运行费用
550=324120元/年&32万元/年
八、项目图片:
& &&&天舒热泵机组,一年四季可全天候运行,管理方便、安全可靠、不占用室内空间、不需设机房专职人员,系统运行过程中无任何安全隐患,绝对安全环保,使用寿命可长达15年以上,设备性能稳定,可实现无人操作(全自动化智能控制)。可节省每年的人工费、年检费用、燃料采购等间接费用,只要少量电能即可产生大量热水,且不产生任何污染,既响应了国家倡导的利用可再生能源的号召,又可体现管理者绿色、节能、环保的意识和理念。
人气商品&&&&&
&&&&江苏天舒电器有限公司保留所有版权 &&&&&苏ICP备号 &&&&&兰州市酒店热水工程用什么空气能热水器好?_百度知道
兰州市酒店热水工程用什么空气能热水器好?
酒店用太阳能集热工程加空气能热水机组,或者加锅炉辅助,最节能,我公司多家成功案例,欢迎合作
其他类似问题
为您推荐:
空气能热水器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 美的空气能热水器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信