120千瓦的电阻炉要30千瓦用多大电缆的电缆

选择电源线时,应注意电线的截面积应与电线中通过的额定电流相匹配。
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电流与电线截面关系
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口总功率为140千瓦需配多粗的电缆_百度知道
总功率为140千瓦需配多粗的电缆
低压380v的话,一根3*150的 ,高压10 kv用3*70足矣
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
第一章按功率计算电流的口诀之一
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接
算出电流。
2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。
千瓦,电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为
准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设
备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率
0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千...
电压?配电距离?负载情况?启动方式?
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁120kw的用电量,要用多大的电缆?
120kw的用电量,要用多大的电缆?
1,首先看你供电线路有多长?
2.要看你选铝还是铜线供电.
3.如果距离不超过50-100米,选95平方铜电缆就可以了,如果超过100米就选铝120平方;如果距离较长,你要考虑压降损耗.
一,首先看你供电线路有多长?
二.要看你选铝还是铜线供电.
  三.如距离不超过20米,选95平铜电缆就可以,如选铝应120平;如距离长,你要考虑压降损耗.
的感言:谢谢 相关知识
其他回答 (6)
距离不超过500米用90平方的电缆就可以了
铜的95平方,铝的120平方
电压380V用武50平方的线
大约用95平方就可以了…(铜线)
选用电缆型号:RVV3*95+1*50
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号140千瓦的电阻炉,离配电室120米。需要多少平方的铜芯电缆?_百度知道
140千瓦的电阻炉,离配电室120米。需要多少平方的铜芯电缆?
电阻星型连接
因为你的距离长。如果是三芯的一根就需要是240的电流在367A左右。
可能不同厂家的电缆手册不同,因为185的空气中只能承受354A,建议你查询手册,因此最好选用240的,理论上如果你用三根单芯的铠装电缆铺设在空气中95平方(手册上可以承受384A)的就够了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
5倍,星形接线,4个以上大约是5倍.5A75-100的线按面积的2,你是用3相动力电.5=212。140KW=1你应该告诉人家。100以上大约是两倍。所以可以用85或者90(当然用95的也不错)的3芯耐高温铜线,50-75大约是3倍,1个大约是10倍.732*380*ii=213A85*2,基本上就是可以通过的电流数
电阻是星形还是三角形接法,电流区差很大!至少要185平方以上!
95平方的铜芯电缆.
您可能关注的推广回答者:
配电室的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁饭店用120kw的电磁炉(4台*30kw),不知道用多大的电缆合适。补充问题如下:_百度知道
饭店用120kw的电磁炉(4台*30kw),不知道用多大的电缆合适。补充问题如下:
每台30千瓦)?3, 满符合工作90千瓦、不用三相四线制的直接用三芯(股)的电缆可以用吗:1,
电缆 距离是115米,380伏电压、铝芯电缆多少平方。每天工作4小时。问题如下,谢谢、用多大的电缆合适?2?希望老师能详细说明,铜芯电缆多少平方饭店要用120kw电磁炉(4台
提问者采纳
虽有一定的压降!,但不会影响使用建议如此大功率的电磁炉还是加上一条接地线的好,以策安全!120KW的话;90KW则都用50平方的足够了,70平方的铜芯或95平方的VV电缆就可以了
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
如果电磁炉没有特殊要求,可以直接使用三相380V可以用50平方铜电缆,铝线用75平方
用50平方铜芯电缆,70平方铝芯电缆。
50平方铜线,或者70平方铝线。弱弱的问一下:饭店需要这么大的电磁炉吗?做什么用处啊?
您可能关注的推广回答者:回答者:
电磁炉的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}