功率18.5千瓦的电机,距离2000米,50千瓦用多大电缆的电缆?

急:输出电压是380伏,功率是15千瓦的电机,用6mm2铜线电缆传30米远,应该用横截面积多大的铜线?_百度作业帮
急:输出电压是380伏,功率是15千瓦的电机,用6mm2铜线电缆传30米远,应该用横截面积多大的铜线?
急:输出电压是380伏,功率是15千瓦的电机,用6mm2铜线电缆传30米远,应该用横截面积多大的铜线?
你都说6mm2了,这就行了。
10平方毫米。
距离不远,就用6mm2的就可以了
马马虎虎吧。距离远,还单相。如果用3相4线,6平方就可。 6:00:06当前网站出现问题,请稍候访问如果您是站长,请您使用网站卫士
功能进行检测例如90个千瓦的电机该怎么计算用多大的电缆_百度知道
例如90个千瓦的电机该怎么计算用多大的电缆
90千瓦的电机的额定畅海扳剿殖济帮汐爆搂电流大约:I=90/(1.732*0.38*0.8)=114A导线选用面积不小于标准的:S=114/3=38平方毫米的铜电缆根据导线规格建议选用3*50的铜电缆
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
计算电动机用电缆,你可以根据电机的功率推算它的额定电流,再根据额定电流选择电缆,这其中你要注意:1、电动畅海扳剿殖济帮汐爆搂机带的负载是什么性质的,如是空负荷启动还是带载启动,如果是带载启动它的启动电流会增加,选择电缆时相对应的加大一级;2、电动机所用的电缆长度是多长,你要考虑电缆压降,即计算结果需要乘个系数;3、采用的是何种降压启动设备,如:是自耦降压、星三角启动还是变频、软起,这都有关系。
计算电动机额定电流,常规是功率的两倍,如你的电机是90KW,那它的额定电流就是180A左右,根据电缆选型手册你可以选择以下两种电缆:VV3*95或者YJV3*70,注意如果是带载启动或者是电缆长度超过100m,电缆最好加大一级。
电机是三相,每相电流是90/0.38/1.732=137A,天不热,距离不长的话用50平的铜芯电缆就行了。