熔体及合格限流电阻时,可用隔离开关将电压互感器切;A.0.4AB.0.5AC.0.6AD.0.7A;105..更换成组的电压互感器时,还应对并列运行;A.生产厂家B.生产日期C.容量D.连接组别;106.电流互感器是按(C)工作的,其结构与普通;A.电场原理B.磁场原理C.电磁感应原理D.欧姆;107、电流互感器的一次绕组匝数很少,串联在线路;A.负载电流B
熔体及合格限流电阻时,可用隔离开关将电压互感器切断。P97A.
0.7A105..更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其(D)一致,并核对相位。P97A.
B. 生产日期
连接组别106. 电流互感器是按(C)工作的,其结构与普通变压器相似。P97A.
B. 磁场原理
电磁感应原理
欧姆定律107、电流互感器的一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的(A)。P98A. 负载电流
B. 额定电流
C. 最大电流
D. 最小电流108.. 电流互感器一次绕组匝数(A)二次绕组的匝数。P98A. 小于
D. 大于或小于109. 电流互感器型号中,常用(B)表示电流互感器。P98A. C
D. A110. 电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组(C)之比。P98A. 最大电流
B. 最小电流
C. 额定电流
D. 负荷电流111、在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势(B),铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电动势都不高。P99A、很大
C、很大或很小
D、不变112、电流互感器的容量,即允许接入的二次负载容量,其标准为(C)。P99A、2―100vA
B、4―100vA
C、5―100vA
D、3―100vA113、(A )级电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。P99A、0.5
D、0.8114、TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时差最大为(B)。P99A、 5%
D、 20%115、电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须(A),以防止一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧的高压窜入 二次侧,危及人身和设备的安全。P99A、可靠接地
C、分开接地
D、接地116、电流互感器分为测量用电流互感器和( B )用电流互感器。P99A、实验
D、运行117..在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于(A),铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。P99A、励磁
D、消磁二、判断题(正确的涂A,错误的涂B,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)1. 变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器2、变压器的铁芯是电路部分,由铁芯柱和铁轭两部分组成。( B )P683. 变压器壳式铁芯的特点是铁扼靠着绕组的顶部和底部,但不包围绕组的侧面。(B)P683. 变压器硅钢片有热轧和冷轧两种。(A)P694. 根据变压器高、低压绕组排列方式不同,绕组分为同心式和交叠是两种。(A)P705..变压器调整电压的方法是在其某一侧绕组上设置分接,用来切除或增加一部分绕组的线匝,以改变绕组匝数,从而达到改变电压比的有级调压的方法。(A)P706、一般情况下是在变压器低压绕组上抽出适当的分接,原因之一是因为低压侧电流小,分接引线和分接开关的载流部分截面小,开关接触出头也较容易制造。( B )P707. 一般情况下是在变压器低压绕组上抽出适当的分接,原因之一是因为低压绕组常套在外面,引出分接方便。( B )P708、一般情况下是在变压器的高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。( A )P709. 变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为分接开关。( A )P7010. 对于交叠式变压器绕组,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常将低压绕组靠近铁芯柱。( B )P7011. 油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身Z于油箱内,向内灌满变压器油。(A )P7012..吊器身式油箱,多用于8000kvA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱,检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。( B )P7013、强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器的主要差别为冷却介质不同,前者为水,后者为风,但都在油路中增设一台潜油泵,加强油循环以增强冷却效果。(A
)P7114..对于小容量的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无需任何附加的冷却装置。(A
)P7115..若变压器容量稍大些,可以在油箱外壁上焊接散热管,以增大散热面积。(A
)P7116. 储油柜的作用就是保证油箱内总是充满油,并减少油面与空气的接触面,从而减缓油的老化。(A)P7117.. 储油柜位于变压器油箱上方,通过继电器与油箱相通。(A)P7118、变压器吸湿器内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶,它能吸收空气中的水分。(A)P7219、变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引出变压器引到油箱外部,它起着固定引线和对地绝缘的作用。(A)P7220.. 变压器绝缘部分分为外绝缘和内绝缘,内绝缘为瓷管,外绝缘为变压器油、附加绝缘和电容型绝缘。( B )P7221. 当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通同时穿过一次侧绕组和二次绕组,两个绕组一起产生感应电势。( A)P72~7322.. 变压器一、二次侧感应电动势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(A)P7423. 变压器匝数多的一侧电流小,匝数少的一侧电流大,也就是说电压高的一侧电流小,电压低的一侧电流大。(A)P7424、S11―160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kvA,低压侧绕组额定电压为10kv电力变压器。( B )P7525、额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(A)P7626. 变压器分单相和三相两种,一般均制成单相变压器以直接满足输配电的要求(B )P7627、多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最小的绕组的额定容量。(B)P7728.. 变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为线电流(有效值)。(A)P7729.. 变压器星形连接是三个绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路,在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。(B)P7830、变压器三角形连接是三相绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源或负载。(B)P7831.. 三相变压器的一次和二次绕组采用不同的连接方法时,会使一,二次线电压有不同的相位关系。(A )P7832、变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组相对应电压之间的相位关系。(A )P7833、为了表示三相变压器的一次和二次绕组之间的数量关系,一般采用时钟表示法的接线组别予以区分。(B)P7834. 一般配电变压器常采用Yyn0(即Y/yo~12)和Dyn11(即S/y0~11)两种连接组。( A)P8035、变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。(A)P8136、有利于抑制高次谐波,是配电变压器采用Yyn0连接较Dyn11连接具有的优点之一。( B )P80~8137、电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量的数据。(A)P8238. 当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压Uz。(B)P8239、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。(A )P8440、当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,对变压器的绝缘有损害坏。(A )P8441、变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。( B )P8542. 接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧毁变压器。( B )P8543、变压器并列运行,允许一、二次电压有±0.5%的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。( A )P8544、提高变压器运行的经济性是变压器并列运行目的之一。( A
)P8545.变压器是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度降低。(A)P8646. 在高温或紫外线作用下变压器油会减缓氧化,所以一般应Z油于高温下和透明的容器内。(A)P8647、变压器油还能使木质及纸绝缘保持原有的物理和化学性能,并使金属得到防腐作用,从而使变压器的绝缘保持良好的状态。(A )P8648、变压器油在运行中还可以吸收绕组和铁芯产生的热量,起到冷却作用。( A )P8649. 变压器油运行,应结合变压器运行维护工作,定期或不定期取油样作油的气相色谱分析,以预测变压器的潜伏性故障,防止变压器发生事故。(A)P8650、10kv及以下变压器可补入不同牌号的油,但应做混油耐压试验。( A
)P8651. 变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。( A
)P8652、当变压器过载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。(A)P8753. 若变压器带有可控硅整流器或电弧炉等非线性负载时,由于有高次谐波产生,变压器声音也会变化。(A)P8754.容量在630kvA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次,容量在630kvA一下的变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。( A ) P8755、对于强迫油循环水冷或风冷的变压器,不论有无人员值班,都应每小时巡视一次。(A)P8756、有人值班的变电所,每班都应检查变压器的运行状况。(A )8757、变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。( A )P8758.. 变压器套管积垢严重或套管上有大的裂纹和碎片,是绝缘太管闪络和爆炸可能原因之一。( A )P8759、干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。( A
)P8860、干式变压器在结构上可分为固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(A )P8861. 环氧树脂具有难燃、防火、耐潮、耐污秽、机械强度高等优点,用环氧树脂浇注或缠绕做包封的干式变压器即称为环氧树脂干式变压器。(A )P8862..为保证气体绝缘变压器有良好的散热性能,需要适当增大箱体的散热面积,一般采用管式散热器进行自然风冷却,是此变压器的结构特点之一。(B )P8863. 气体绝缘变压器测量温度方式为热电偶式测温装置,同时还需要装有密度继电器和真空压力表,是此变压器的结构特点之一。(A )P8964、低损耗油浸变压器采用了先进的结构设计和新材料、工艺,使变压器的节能效果十分明显。( A )P9065. 非晶态合金铁芯的变压器就是用低导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯。( B )P9066. H级绝缘干式变压器中,NOMEX纸在起火情况下,具有自熄能力,即使完全分解,不会产生烟雾和有毒气体,电气强度低,介电常数较大(B)P9067、通过加强线圈层绝缘,使绕组线圈的安匝数平衡,控制绕组的漏磁通,降低了杂散损耗,是低损耗油浸变压器采用的改进措施之一。( A )P9168、在S9系列基础上,改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗,又开发了S11系列变压器,节能效果更显著。( A )P9169.铁芯绝缘采用了整块绝缘,绕组出线和外表面加强绑扎,提高了绕组的机械强度,是低损耗油浸变压器采用的改进措施之一。( A )P9170、油箱上采用片式散热器代替管式散热器,提高了散热系数,是低损耗有劲变压器采用的改进措施之一。(A )P9171、单相变压器多为柱上式,通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。( A )P9372.. 互感器是一种特出的变压器。( A
)P9477.电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(50v或1v)。(B) P9478、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。( A
将测量仪表,继电保护装置和线路的高压隔开,以保证操作人员和设备的安全,是互感器的作用之一。( A )P9480、互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。(A)P9481. 电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台升压变压器。(B)P9582、电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(B)P9583、电压互感器的容量是指二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。( A )P9584、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以vA值表示),分额定容量和最大容量(A)。P9585、储油柜的作用就是保证油箱内总是充满油,并减小油面与空气的接触面,从而减缓油的老化。(A )P9586、电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的最小限值。( B )P9587、电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁。( B )P9688、电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。( B )P9689、当两台同型号的电压互感器接成V形时,必须注意极性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。(A)P9690、电压互感器运行巡视检查应检查电压互感器内部是否有异常,有无焦臭味。(A )P 9691..运行中的电压互感器出现外壳温度超过允许温升,并继续上升,应立即退出运行。(A )P 9792.. 运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(A )P 9793.
电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性。( B )P9794. 电流互感器可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。(A)P9885.
LQJ-10表示额定电压为10kv的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。(A)P9896、电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。( B )P 9897. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(A)P9998、二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗,以保证测量的准确性。(A)P9999..电流互感器的准确度等级,实际上是绝对误差标准。(B)P99100、保护一般用B级、D级、5PX、10PX级电流互感器。(B)P99101. 对于充油电流互感器应检查油位是否正常,有无渗漏油现象,是电流互感器巡视检查项目之一。(A )P100102、各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味,是电流互感器巡视检查项目之一。(A )P100103.. 电流互感器运行前应检查套管无裂纹、破损现象。(A )P100104、电流互感器运行前检查引线和线卡子及二次回路各连接部分应接触良好,不得松弛。(A)P100105.. 由于容量变化而需要更换电流互感器时,应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。(A )P101三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)1. 变压器按用途一般可分为(ABC)三种。P67A、电力变压器
B、特种变压器
C、仪用变压器
D、磁场变压器2、全密封变压器外形包括的部件有(ABCD)。P68A、套管
C、分接开关
D、油箱3.气体继电器位于储油柜与箱盖的联管之间,在变压器内部发生故障,如()等产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。P724. 关于三相变压器的连接组,描述正确的是(AC)。P78A、变压器的连接组是表示一、二次绕组对应电压之间的相位关系B、变压器的连接组是表示一、二次绕组对应电压之间的数量关系C、变压器的连接组是是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号D、三相变压器的同一侧三个绕组,有星形连接,三角形连接或曲折形连接三种接线5. 变压器调压方式通常分为两种方式,包括(AD)。P85A、无励磁调压
B、满载调压
C、半载调压
D、有载调压6. 关于变压器电压波动,描述正确的包括(ABC)。P85A、施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动B、当电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率略有降低包含各类专业文献、各类资格考试、中学教育、外语学习资料、文学作品欣赏、.4.22高压理论试题整理卷有答案38等内容。 
 2012 最新电工进网作业许可证试卷 B (高压类理论试题)一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题 1 分,错选货不选为 0 分,总计 40 分) 1...  2012最新电工进网作业许可证试卷A(高压类理论试题)...( √ ) 22. 绝缘杆一般每一年检查一次, 检查有...2014年全国注册造价工程师 建设工程造价管理重点整理 ...  2012最新电工进网作业许可证试卷g(高压类理论试题)_其它考试_资格考试/认证_教育专区。电工进网作业许可证试卷2012 最新电工进网作业许可证试卷 g (高压类理论试...  2012最新电工进网作业许可证试卷八套完美(高压类理论试题)_从业资格考试_资格考试...(A) A E1=4.44fN1 B E1=4.44fN2 C E1=2.22fN1 8、3、变压器...  2012版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)_交规考试_资格考试/...目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(C...  行政职业能力测试每日一练试题() 一、定义判断。每道题先给出定义,然后列出四种情况,要求你严格依据定义,从中选 出一个最符合或最不符合该定义的答案...  行政职业能力测试每日一练试题() 一、定义判断。每道题先给出定义,然后列出四种情况,要求你严格依据定义,从中选 出一个最符合或最不符合该定义的答案...  浙江事业单位考试行政职业能力测试每日一练试题()_其它考试_资格考试/认证_教育专区。浙江事业单位考试行政职业能力测试每日一练试题()官方...  2012最新电工进网作业许可证试卷A(高压类理论试题)_电力/水利_工程科技_专业资料...( √ ) 22. 绝缘杆一般每一年检查一次, 检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层...级别: 实习会员
发帖数量: 1 个
工控威望: 3 点
下载积分: 105 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
目前在弄电视转播的项目,遇到一个问题,向各位大侠求教。目前是从发电机接了380V到 1:1的隔离变压器,使用为220V,&& 发电机中性点独立区域接地,&& 1:1 隔离变压器为YoYo接法。1:1隔离变压器进线 中性点未接地------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------现在想询问,二次侧中性点能不能接地?&&&&&&我们的其他设备,不用隔离变压器,供电也是使用发电机,但是有普通接地,此接地为新建的接地桩,不与发电机接地连接。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------目前情况:今天cctv的技术人员发现,原本我们的隔离变压器二次侧中性点未接地, 相线对地感应电压竟然有240V,&&另一个没有接负载的隔离变压器二次侧 相线对地也有23V。但是老外的设备运行正常,而且已经运行了快半个月了,没有发现什么额外问题。测量1:1隔离变压器后,二次侧 N 和PE不导通(这个是对的,此PE为普通接地桩接地)。CCTV技术人员觉得,如果有一项对地短路了,那另外两项220v 将会立即升压,把后端负载绝缘损坏,造成设备损坏。但是如果&&我们的二次侧中性点接地了, 那岂不是没有隔离作用了?想求教是否可以将二次侧中性点接地,接那种地。外方提出的一个思路是, 二次侧中性点接地, 但是不接和发电机共地点,也不是和我们的普通接地共地,而且接到接建筑物大地接地点。有没有专家可以帮助解答。&&万分感谢。
级别: 家园常客
发帖数量: 473 个
工控威望: 604 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 最后登录:
二次接地,是可行的,不要共用接地点,这个是很常见的基础知识,共用接地点是大忌,会出现莫名其妙的故障干扰
级别: 家园常客
发帖数量: 703 个
工控威望: 717 点
下载积分: 4005 分
在线时间: 426(小时)
注册时间: 最后登录:
如果一相接地,其他两相的对地电压最高也就220V,没问题,可以二次侧中性点不接地。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
发帖数量: 216 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 5823 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_、不接地系统中有一相接地,其他两相相电压马上升高为线电压(如A相接地,B、C相分别对中性线N的电压从~220v升高到~380V),A相对N的电压降为0V。此时在B、C相和N间接的220v负载肯定应电压升高而烧坏。但是A、B、C三相之间的相位平衡没有破坏,它们之间线电压还都是~380V。所以ABC上接的三相电动机仍能正常工作,不接地系统的优点就是这个。2、只要接地网可靠(有足够多的接地桩,能将电量迅速向大地释放),中性点接在同一个接地网应该没问题。3、电子设备的外壳最好分开接地。
级别: 实习会员
发帖数量: 20 个
工控威望: 22 点
下载积分: 29 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 最后登录:
太高深了;顶一个
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 7 点
下载积分: 112 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 最后登录:
这个又学习了一下!
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 3 点
下载积分: 264 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
这里有二个概念,一个是接地一个是膈离,发电机与同一系统的变压器中性点接地的问题,实际上是把大地当作一条导线,把变压器与发电机的中性点连接而成一个回路,这样一来.把这一输电系统所及的大地上的所有导电体.都成了这一输电系统的一部分,安全问题就来了;而膈离变压器用三相四线,有自已独立的回路这就解决了上述安全问题,如果接地,就失去膈离的意义.
级别: 略有小成
发帖数量: 415 个
工控威望: 452 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 最后登录:
隔离变压器二次侧中性点应不接地应把设备PE接地接地点应远离一次侧接地点。在二次侧测到对地感应电压达240V说明变压器绝缘等级不够高还有可能是设备对地漏电电流大有些设备为解冲电磁兼容采用电容接地特别是国外的设备,所以测得感应电压就高。
做事心态最重要
级别: 刚进门槛
发帖数量: 72 个
工控威望: 82 点
下载积分: 670 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 最后登录:
我认为二次侧应该接地,所谓隔离对设备和人身的安全,变压器材质,接线组别对中性点的电压有影响电机学课后习题答案 电机学 电机学视频 电机学第四版答案 电机学试卷 电机学答案 ..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电机学 第三章变压器习题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出电压U4=220V,求:(1)画出输电线路示意图;(2)输送电能的效率多大;(3)降压变压器的原、副线圈的匝数比n3﹕n4;(4)如果不用变压器,输电导线的热损耗是用变压器时的几倍.-乐乐题库
& 远距离输电知识点 & “有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供...”习题详情
228位同学学习过此题,做题成功率75.8%
有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出电压U4=220V,求:(1)画出输电线路示意图;(2)输送电能的效率多大;(3)降压变压器的原、副线圈的匝数比n3﹕n4;(4)如果不用变压器,输电导线的热损耗是用变压器时的几倍.
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:网络
分析与解答
习题“有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出电压U4=...”的分析与解答如下所示:
(1)远距离输电是高压输电,在发电厂附近有升压变压器,在用户附近有降压变压器;(2)根据原副线圈的电压之比等于匝数之比求出升压变压器的输出电压;根据输送的电流大小,求出输电线上损失的功率,从而结合输送功率和得到的功率,求出输电效率;(3)根据输电线上的电压损失,求出降压变压器的输入电压,结合电压之比等于匝数之比求出降压变压器的原副线圈的匝数比n3﹕n4;(4)如果不用变压器,根据P=UI和△P=I2r求解功率损耗.
解:(1)输电线路示意图如图所示:(2)根据U1U2=n1n2,得升压变压器的输出电压为:U2=400×5V=2000V.输电线上的电流为:I=PU2=200002000=10A.则输电线上损耗的功率为:P损=I2R=102×1W=100W.所以输电效率为:η=P-P损P×100%=20000×100%=99.5%.(3)输电线上的电压损失为:△U=IR=10×1V=10V.则降压变压器的输入电压为:U3=U2-△U=90V.降压变压器的匝数比为:n3n4=U3U4=1990220=19922(4)如果不用变压器,输电导线的热损耗:△P=(PU)2×r=(20000400)2×1=2500W△PP损=2500100=25答:(1)如图所示;(2)输送电能的效率为99.5%;(3)降压变压器的原、副线圈的匝数比为199:22;(4)如果不用变压器,输电导线的热损耗是用变压器时的25倍.
解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,知道升压变压器的输出功率与降压变压器输入功率的关系,升压变压器输出电压与降压变压器输入电压的关系.
找到答案了,赞一个
如发现试题中存在任何错误,请及时纠错告诉我们,谢谢你的支持!
有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出...
错误类型:
习题内容残缺不全
习题有文字标点错误
习题内容结构混乱
习题对应知识点不正确
分析解答残缺不全
分析解答有文字标点错误
分析解答结构混乱
习题类型错误
错误详情:
我的名号(最多30个字):
看完解答,记得给个难度评级哦!
还有不懂的地方?快去向名师提问吧!
经过分析,习题“有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出电压U4=...”主要考察你对“远距离输电”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
远距离输电
与“有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出电压U4=...”相似的题目:
远距离高压输电,当输送电功率一定时,输送导线上损失的电功率(  )与输电电压的平方成正比与输电电压的平方成反比与输电导线上的电压损失的平方成正比与输电导线上的电流的平方成正比
输电线路的最大输电功率与输送电压的高低有关联,具体数据如下表:电压等级(kv)33034550076510001150最大功率(Mw)295320881221044005180其中特高压输电是指输电电压为1000kv及以上的输电方式。由表中数据可以看出,当输送功率较大时,若输电电压较低则需要多组输电线路同时输送才可能完成。现欲将4400Mw电功率输送相同距离,则用500kv电压输电和1000kv电压输电,损失的电功率之比约为(若两种线路电缆材料相同,横截面积之比为1:6)A.24:5&&&&&& B.24:l&&&&&&&&&& C.5:3 &&&&&&& D.2:l
图为一输电系统,A地有一台升压变压器, B地有一台匝数比为10∶1的降压变压器,降压变压器副线圈上的电流为100A,输出功率是12kW,A、B两地输电线的电阻是20Ω,求:(1)升压变压器输出端的电压.(2)若不用变压器,要在B地得到同样大小的电流和电功率,那么在A地要用多大的电压将电能输出?(3)两情况下输电线上损耗功率之比是多少?&&&&
“有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供...”的最新评论
该知识点好题
1(2013o天津)普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则(  )
2某水电站,用总电阻为2.5Ω的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是3×106kW.现用500kV电压输电,则下列说法正确的是(  )
3(2010o江苏)在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有(  )
该知识点易错题
1(2009o广东)如图为远距离高压输电的示意图,关于远距离输电,下列表述正确的是(  )
2(2003o辽宁)电学中的库仑定律、欧姆定律、法拉第电磁感应定律(有关感应电动势大小的规律)、安培定律(磁场对电流作用的规律)都是一些重要的规律,如图为远距离输电系统的示意图(为了简单,设用户的电器是电动机),下列选项中正确的是(  )
3日在四川省雅安市芦山县发生7.0级地震、地震发生后,某公司向灾区捐赠一批柴油发电机.该柴油发电机说明书的部分内容如下表所示.现在用一台该型号的柴油发电机给灾民临时安置区供电,发电机到安置区的距离是400m,输电线路中的火线和零线均为GBC260型单股铜导线,该型导线单位长度的电阻为2.5×10-4Ω/m.安置区家用电器的总功率为44kW,当这些家用电器都正常工作时,下列说法中正确的是:(  )
型号&AED6500S&最大输出功率&60kW&输出电压范围&220V~300V&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出电压U4=220V,求:(1)画出输电线路示意图;(2)输送电能的效率多大;(3)降压变压器的原、副线圈的匝数比n3﹕n4;(4)如果不用变压器,输电导线的热损耗是用变压器时的几倍.”的答案、考点梳理,并查找与习题“有一台发电机通过升压和降压变压器给用户供电,已知发电机的输出功率是20kW,端电压为400V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1﹕n2=1﹕5,两变压器之间输电导线的总电阻R=l.0Ω,降压变压器输出电压U4=220V,求:(1)画出输电线路示意图;(2)输送电能的效率多大;(3)降压变压器的原、副线圈的匝数比n3﹕n4;(4)如果不用变压器,输电导线的热损耗是用变压器时的几倍.”相似的习题。}

我要回帖

更多关于 发电站通过升压变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信