单相电能表接线三条线什么意思

电度表的接线图-单相-三相四线 - 电工技术 - 电工之家
电度表的接线图-单相-三相四线
单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线
一、机械式电度表的型号及其含义。
电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号 。
如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。
1、类别代号: D--电度表
2、组别代号
表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。
表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。
3、设计序号用阿拉伯数字表示。
每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。
综合上面几点:
DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型
DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型
DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型
DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型
DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型
DBS--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型
DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型
DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型
DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型
4、基本电流和额定最大电流
基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。
如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。
5、参比电压
指的是确定电度表有关特性的电压值
对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。
对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。
对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。
二、机械式三相四线电度表的读法
1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的&计数轮&的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。
2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数&倍率
3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数&实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。
一般计量收费时,大多不计小数位的读数。
三、一度电是多少
关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么说,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就花掉1元钱。例如,一只电饭煲,它的说明书上标V,那么这只电饭煲在家里用上一小时就花掉1币。
因为大多数网友访问到的是上面的文章,所以把博里另一篇文章的部分内容粘贴过来以分享。如下
四、机械式单相电度表的接法
1、单相电度表的构成及电路原理图
单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下
2、直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。
直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
3、经互感器接入法
在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:
(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。
由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。如图
(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。
由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。
四、机械式三相四线制有功电度表的常用接法,如下图
1、直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接接入法。
2、经互感器接入法
度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。一般来说,电流互感器的二次侧电流都是5A,例如300/5,100/5。
五、机械式电度表的实物图片 如下
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号电能表正确接线_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥3.00
&&¥1.00
喜欢此文档的还喜欢
电能表正确接线
电​能​计​量​装​置​正​确​及​错​误​接​线​介​绍
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢单相电能表20(80)A是什么意思?三相电能表30(100)A呢?他们读成30乘100A_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
单相电能表20(80)A是什么意思?三相电能表30(100)A呢?他们读成30乘100A
单相电能表20(80)A是什么意思?三相电能表30(100)A呢?他们读成30乘100A
电能表是用来测量用户在一定时间内消耗多少千瓦时电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表电能表的分类:根据用途,分为测量电能表和标准电能表两大类测量电能表  按结构和工作原理分:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质分:交流表、直流表  按准确级分:    常用普通表:0.2S、0.5S、0.2、0.5、1.0、2.0等    标准表:0.01、0.05、0.2、0.5等  按安装接线方式分:  直接接入式、间接接入式  用电设备分:单相、三相三线、三相四线电能表  按用途分:工业与民用表、电子标准表、最大需量表、复费率表电能表的铭牌  名称及型号:  第一部分:类别代号:D :电能表  第二部分:组别代号:第一字母 S:三相三线 T:三相四线 X:无功 B:标准 Z:最高需量第二字母F:复费率表 S:全电子式 D:多功能 Y:预付费  第三部分:设计序号:阿拉伯数字  第四部分:改进序号:用小写的汉语拼音字母表示  第五部分:派生号 T:湿热和干热两用 TH:湿热带用 G:高原用 H:一般用 F:化工防腐用;K:开关板式 J:带接收器的脉冲电能表电能计量单位:  有功电能表kW ?? h;无功电能表kvar ?? h字轮计度器窗口(液晶显示窗口):整数位和小数位不同颜色,中间小数点;各字轮有倍乘系数(无小数点时)多功能表液晶显示有整数位和小数位两位准确度等级:相对误差,用置于圆圈内的数字表示标定电流和额定最大电流:  标定电流(额定电流):标明于表上作为计算负载的基数电流值:I b  额定最大电流:电能表能长期正常工作,误差和温升完全满足要求的最大电流值:Imax 额定电压:  单相电能表标注:220V  三相表有三种标注法:a.直接接入式三相三线:3×380Vb.直接接入式三相四线:3×380/220V电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数:r/kWh; imp/kWh额定频率:50Hz随着我国经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,不同时间用电量不均衡的现象也日益严重.为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾,调节负荷曲线,改善用电量不均衡的现象,全面实行峰、平、谷分时电价制度,“削峰填谷”,提高全国的用电效率,合理利用电力资源,国内部分省市的电力部门已开始逐步推出了多费率电能表,对用户的用电量分时计费.1995年4月,由国家计委、国家经贸委和电力工业部联合在上海召开的全国计划用电工作会议上决定,用3~4年时间,在全国各大电网内,有计划、分步骤全面推行峰谷分时电价制度.总目标是各网转移高峰电力 10~15%,全国实现转移高峰电力 万千瓦,推行的范围不仅是工业、商业用户,而且对非工业、农业用电也要逐步实行.在有条件的地区,即已经实行一户一表的居民用电区,也将有计划的开发低谷用电,实行峰谷电价,以提高电能利用率,提高居民的用电质量.对电力用户采用不同时段和不同计费标准.鼓励谷时段的电力消费.1980年,河南地区首先提出了按峰、谷时间分段计量电能,以经济手段促进合理、均衡、科学用电的建议,继而开始进行了试点,通过几年实践,初步摸索了一些有参考价值的经验.随后,山西省利用简易设备先后在一部分用电单位进行了联合试点.年,全国许多省市和地区也相继实行了电能分时计量及与此相适应的新的收费制度,并取得了非常大的成效.一些大的电网局也把它作为技术改进的重要内容和开展科学用电的重要措施之一.至此,我国己跨进了用多种电价作为辅助管理手段和控制用电负荷的国家行列.早期主产的第一代石英钟控分时电能表.这种电能表通过导线连接石英钟各种不同时段来分别驱动峰、谷电磁计数器,分别显示出峰、谷电量及总电量,按总电量扣除峰、谷电量即为平常时段电量.由于这种分时计费电能表的可靠性较差.计时分段精度太低(最小分割为5min),易受干扰,时段调整也比较麻烦,使用功能单一,不能适应分时计费中的一些特殊要求,目前已基本淘汰停用.第二代机电一体化结构的分时电能表.这种电能表采用1.0级感应系电能表机芯为基础,采用红外光电变换器,脉冲输出和中央处理器(CPU),单片机电路,使用附带的键盘编程或者红外无线键盘来进行各种需求量、时钟、时段、双休日的设定,可保护本月最大需求量、上月最大需求量和本月峰、平、谷最大需求量显示及存储.带有脉冲输出及RS-232串行通信口,便于数据远程传送与监控.仪表性能比较精密可靠,功能可满足我国现阶段分时计费需求,生产工艺比较成熟,价格具有竞争力,是目前国内应用最为广泛的一代产品.但是美中不足的是各生产厂家均为自行开发专用单片机,存在产品兼容性差,维修困难的缺点.这一系列产品常见的有DF68、DF93、DTF33、DF86、 DSF20、DIF-2、DF32、DTF864MRZ、DSD66等.单相电表(普通型)1382次
更新时间:产地: 产品报价:面议
企业类型:生产商注册日期:
本网采购热线:5
产品简介推荐到:
单相电表怎么看,单相电表的接法,单相电表接线图,单相电表接法, 单相电表工作原理 ,单相电表型号,单相电表接法
单相电表系我公司新开发的一款产品,按GB/T进行生产,用于测量参比电压为220V额定频率为50Hz单相交流有功电能。单相电表采用计量电能的专用超大规模集成电路和先进的SMT工艺设计,具有可靠性好、宽负荷、低功耗及抗干扰能力强等优点。二、单相电表功能及特点1.有功电能计量,长期工作不须调校2.采用专用大规模集成电路和SMT表面安装技术,工艺先进、结构简单。3.电能表在1%Ib~1ma范围内均有良好的误差线性.4.电表内所有元件均选用优质电子元器件,寿命长、可靠性高。5.宽工作温度范围&三、单相电表技术参数1.额定电压:220V2基本电流:1.5(6)A,5(20)A,10(40),15(60)A,20(80)A,30(100)A3.额定频率:50Hz4.准确度等级:1级、2级5.起动电流:0.4%Ib(1级表)、0.5%Ib(2级表)6.潜动:具有防潜动逻辑设计7.功耗:2W/5VA(整机功耗)8.环境条件:标准工作温度为-30℃~+50℃&&&&&&&&&& 极限工作温度为-40℃~+60℃&&&&&&&&&& 相对湿度为不大于85%四、工作原理用户消耗的电能通过分压器和分流器上的信号进行采样,送到放大器和乘法电路,乘积信号经积分和V/F变换,再经分频电路输出,驱动步进式计度器累加电量,并通过电能指示灯,显示电能消耗速率。&五、单相电表安装与使用1.电能表在出厂前经检验合格,并加铅封,即可安装使用.2.电能表可安装在室内或室外使用,安装表的底板应固定在坚固耐火的墙上,建议安装高度为1.8米左右,空气中无腐蚀性气体.3.电能表应按照电能表接线盒子上的接线图进行接线,最好用铜接线头接