下口接线的,而是从空气开关的下口接线的,而且接地线和接零线都没有接。施工现场塔吊负责人告诉我:配备的漏保不符合要求,太小了(施工现场塔吊专用箱内显示剩余漏电动作电流为150mA,漏电动作电流≤0.1S),一旦零线接上了,空开直接跳,塔吊将无法工作。他要求配备的漏保至少符合剩余漏电动作电流为200mA,漏电动作电流>0.2S,不知对不对,反正我不懂,请求各位专家给予帮助。急求
这个与塔吊所使用的电机的大小有关系吗?
剩余电流的大小应该考虑保护对象的不同选配。我倒认为,你这个选配不是合理。塔吊人在上面工作,都要徒手爬上去的吧,应该塔吊工作的时候,漏电开关保护的是人。应该选择30mA元件。只有保护设备的时候才会将剩余电流选择的放大一些范围,例如100mA。漏电电流小才能保护人。你说N线一接,就直接跳闸。我估计,你的配置不合理。你配电应该是3相4线制的吧。应该将N线接入。才能完全计算矢量电流,否则无法计算漏电电流。我估计你塔吊的电机工作是3相电机,塔吊的控制电源,你也取在那个3相断路器的后面了,应该去保护塔吊工作电机的断路器前面。你控制电压工作,漏电模块就认为是漏电了,所以会跳闸。
电缆线是五芯的,
塔吊的电机功率和断路器的额定电流有直接关系,与漏电电流大小没有关系。电缆中的5芯线,只有A、B、C、N的4跟电缆经过断路器,电缆的的第5根PE线只是接设备的外壳。
其他类似问题
漏电断路器的相关知识
其他2条回答
不太明白你说的,如果火线经过漏电断路器,零线不经过,用电的时候漏电断路器会动作。
你应该先算一下设备额定电流是多少A,然后才能确定用大的漏保及空开,顺便问一下你的塔吊是什么型号?
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁路灯照明电路如何选用断路器型号?以及C65N-B40A/3P这空气断路器的型号是啥意思?_百度知道
路灯照明电路如何选用断路器型号?以及C65N-B40A/3P这空气断路器的型号是啥意思?
路灯照明电路如何选用断路器型号?以及C65N-B40A&#47氦笭遁喝墚估蛾台阀郡;3P这空气断路器的型号是啥意思? 每盏路灯功率250瓦,一回路总功率9千瓦,有人建议采用型号为C65N-B40A/3P的空气断路器来作电源开关,是否可行?
提问者采纳
C65N是一种小型断路器型号,B40,D40或C4氦笭遁喝墚估蛾台阀郡0表示额定电流,D是动力型,C是照明型。有1P,2P,3P和4P的,分别表示1组,2组,3组和4组开关。 .9A,可以选2P 45A的开关。如果分成3路的话,可以选3P15A,零线不用关。
其他类似问题
空气断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空气断路器与熔断器之间保护如何保证其选择性?_百度知道
空气断路器与熔断器之间保护如何保证其选择性?
提问者采纳
熔断器一般会比空气断路器快,当遇到问题时,熔断器会快速断开.
其他类似问题
空气断路器的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁断路开关和空气开关怎么接?先接断路开关然后接空气开关,还是先接空气开关然后接断路开关?_百度知道
断路开关和空气开关怎么接?先接断路开关然后接空气开关,还是先接空气开关然后接断路开关?
提问者采纳
应该是断路器(又称空气开关)和隔离开关。正确的接线方法:电源(电缆或铜排)>>隔离开关>>断路器,后面可以电缆至负荷或者通过接触器、变频器、软启动等控制电动机。正确的操作方法:送电时,确定断路器在分断位置,合上隔离开关,再合上断路器;停电时,先分开断路器,再分开隔离开关。因为,隔离开关不具备分断能力,必须由断路器实现此功能,带电分合隔离开关是十分危险的。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
先接隔离开关(也就是所说的断路开关),再接低压断路器(即空气开关)。 检修时拉开隔离开关,使断路器与电源有一个明显断点(或分断的位置的标示),以便安全的对断路器进行检修。
空气开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁隔离开关,断路器,空气开关,三者怎么区别,分别装在什么位置?_百度知道
隔离开关,断路器,空气开关,三者怎么区别,分别装在什么位置?
刚刚接触电气设计,想请大家帮我解答下!
提问者采纳
断路器(开关),具有灭弧装置,能够熄灭在断开电路工程中产生的电弧,所以正常运行用来接通或断开电路,故障时在继电保护的作用下切除故护肠份课莓酒逢旬抚莫障。装在几乎所有电路中。隔离开关(刀闸),无灭弧装置,有明显断开点,所以主要作用为检修电气设备时隔离电源用。装在设备有电源的一侧。断路器按使用的灭弧介质的不同分为不同种类,空气开关为断路器的一种,所使用的灭弧介质为压缩空气。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
隔离开关:是一种隔离开关,只能切除或投入空载或是很小(几安)的负荷。断开时有明显断电,往往和断路器配合使用。断路护肠份课莓酒逢旬抚莫器:是一种开关电器,能切除或投入正常负荷,并能切除故障回路,有灭弧装置,无法观察其通断状态。空气开关是断路器的一种。