15/30kw电机用多大空开双速风机配空开、接触器、热继。

各功率电机配套接触器、热继电器及空开选型(正泰和施耐德)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
各功率电机配套接触器、热继电器及空开选型(正泰和施耐德)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢电机接触器、空开、热继、电缆选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
电机接触器、空开、热继、电缆选择
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢
20080份文档380V30kW的发电机&总空开&交流接触器&断路器&热继电器选多少A的啊?
220V10kW&空开&交流接触器&断路器&热继电器选多少A的啊?
11-07-23 & 发布我关注的版块:
查看: 7261|回复: 16
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
双速风机 12/4KW&&下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
(30.09 KB, 下载次数: 36)
09:19 上传
点击文件名下载附件
四星高级工程师, 积分 5404, 距离下一级还需 1596 积分
土木币13049
没看明白,最下接触器是干什么用的?
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
回复 2# 的帖子
看原理图就知道了
五星工程师, 积分 1278, 距离下一级还需 1222 积分
设计图上已经给你设计好了,你还要选什么啊,
还是看原理图,&&(双速风机是三角形变为双星型)
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
1.热继12KW得28A以上,设计偏小
2.穿SC32管6平方25.6A也偏小,穿SC管得10平方配线,穿KBG管6平方配线
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
可以看下工厂用电
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
没有问题,最下面的接触器是在高速启动时短接电机内部定子绕组用的,从热继电器只动作于信号来看,这应该是普通排风兼消防排烟用的风机平时只是低速运行,只有在火灾报警时才会高速运行,所以所选芯线线径没有问题。
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
回复 主贴 的帖子
学习 学习 学习
五星助理工程师, 积分 263, 距离下一级还需 237 积分
用双接触器实现功能
土木币10955
常年只写引用图集某某页,从来不看原理图。。真是不应该。现在的设计师,估计多数都无法完全看懂原理图,不要说设计了。
风轻云淡我无影
10周年站庆