判断电力系统暂态分析稳定的主要标志是什么?

您现在的位置: >>
>> 浏览文章
变电运行管理问答题
作者:liyan790613 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
第一节& 变电运行规章制度  
&&& 55.《电力法》的基本原则是什么?  
&&& 56.《电力法》的主要内容是什么?  
&&& 57.电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?  
&&& 58.变电所所长的职责是什么?   
&&& 59.变电所值班长的岗位职责是什么?  
&&& 60.变电所值班员的职责是什么?  
61.部颁“变电所运行管理”中规定了哪些制度?  
62.变电运行管理制度对交接班有哪些规定?  
&&& 63.交班人员在交班前应做好哪些准备工作?  
64.变电所交接班有哪些内容?  
65.运行设备维护工作有哪些主要内容?  
66.高压设备上的缺陷分几类,如何划分?  
67.应如何管理设备缺陷?  
68.对变电所的所容、所貌有哪些要求和规定?  
&&& 69.变电所保卫制度中有哪些规定?&   
70.变电所必须建立、健全的各种设备技术档案包括哪些内容?  
71.变电所应有哪些主要规程、制度?&   
72.变电所应有哪些记录簿?  
73.变电所应有哪些指示图表?   
74.变电所设备评级(定级)的原则是什么?  
75.根据设备的评级(定级)原则,设备的评级可划分为几类?是如何划分的?  
第二节& 无功电压管理  
76.电力系统中的无功电源有几种?   
77.为什么要在并联电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器?  
78.电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?   
79.调相机在电力系统中起什么作用?  
&&& 80.变压器有载调压装置的调压次数是如何规定的?   
81.如何计算电压合格率?   
82.无功功率的传输对电网的运行有什么影响?  
83.无功补偿的原则是什么?  
84.并联电容器的作用有哪些?  
85.并联电容器回路中安装的串联电抗器有什么作用?   
86.在什么情况下适宜采用调整变压器分接头进行调压?为什么?   
&&& 87.电力系统中消耗无功功率的设备主要有哪些?   
第三节& 新设备投产与验收  
88.变电设备的验收有哪些规定?  
89.新设备投入运行前的验收项目有哪些?  
90.运行人员接到试验报告后应做哪些工作?   
91.断路器的液压机构检修后应验收哪些项目?  
92.35kV多油断路器大修后应重点验收哪些项目?  
93.多油断路器的交接试验项目有哪些?  
94.新安装的互感器在投入运行前应检查验收哪些项目?&&&&&   
95.怎样进行变压器校相工作?  
&&& 96.新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?   
第四节& 无人值班及综合自动化变电所的运行  
97.什么是变电所综合自动化?  
98.变电所综合自动化系统有哪些特征?  
99.变电所实现综合自动化有什么优越性?  
&&& 100.变电所综合自动化系统具备哪些基本功能?  
&&& 101.变电所综合自动化系统需要采集的数据量有哪些?  
102.A/D转换器的作用是什么?  
103.对模拟量的采集有哪两种方式?  
104.交流采样的工作原理是怎样的?  
105.直流采样有什么特点?  
106.交流采样有什么特点?  
107.为什么在开关量的输入/输出回路采用光电耦合器可以实现现场开关量和计算机总线之间的隔离?   
108.什么是SOE?  
109.变电所综合自动化系统的通信任务包括哪些内容?   
110.综合自动化系统现场级的通信方式有哪几种?   
111.变电所综合自动化系统中串行数据通信常采用什么样的接口标准?   
112.变电所综合自动化系统采用现场总线有什么优越性?  
113.调制解调器的作用是什么?   
114.什么叫远动规约?  
115.变电所的远传信息包括哪些内容?   
116.变电所的远传信息分哪几类?  
&&& 117.何为遥测、遥信、遥控、遥调?  
118.变电所综合自动化与无人值班有什么关系?  
第五节& 事故处理与运行分析&&&   
119.变电所事故处理的主要任务是什么?  
&&& 120.在事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?  
121.强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“备用冷却器投入”信号后,运行人员应如何处理?  
122.断路器在运行中液压降到零将如何处理?  
123.电磁操作机构的断路器合闸后接触器的触点打不开,这种情况应怎样判断、处理?  
124.值班人员在处理事故的过程中应注意哪些事项?  
125.运行分析应重点分析哪些内容?  
126.事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?  
127.变压器差动保护动作跳闸后,应如何检查处理?  
128.中性点不接地系统发生单相接地时,电压表怎样指示?电压互感器辅助绕组的开口三角两端有多少伏电压?  
129.电压互感器二次断线,中央信号盘上有哪些反映?如何处理?  
&&& 130.按什么顺序用试拉断路器的方法寻找单相接地线路?  
&&& 131.10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理?  
132.母线电压消失应如何处理?  
133.断路器越级跳闸应如何检查处理?  
134.弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?  
&&& 135.液压机构的油泵打压频繁的原因有哪些?  
136.正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?  
137.单母线接线的lOkV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?  
第六节& 设备巡视检查的要求及方法  
138.巡视高压设备有哪些规定?  
&&& 139.变压器的正常巡视检查项目有哪些?  
&&& 140.变压器的特殊巡视检查项目有哪些?  
&&& 141.变压器气体继电器的巡视项目有哪些?  
&&& 142.油断路器的正常巡视检查项目有哪些?  
&&& 143.隔离开关的正常巡视检查项目有哪些?  
&&& 144.互感器的巡视检查项目有哪些?  
&&& 145.电力电缆的巡视检查项目有哪些?  
&&& 146.电容器的巡视检查项目有哪些?  
&&& 147.在什么情况下需要对高压设备进行特殊巡视?  
&&& 148.对特殊巡视的周期有哪些规定?  
&&& 149.电抗器的正常巡视项目有哪些?  
150.消弧线圈的正常巡视检查项目有哪些?  
151.运行中的潜油泵的检查项目有哪些?  
第七节& 变压器的经济运行  
&&& 152.设备的负荷率是怎样计算的?  
&&& 153.怎样计算三相电能表的倍率及实际用电量?  
&&& 154.变压器的损耗有哪些?  
&&& 155.什么是变压器的固定损耗?与哪些因素有关?  
156.什么是变压器的可变损耗?与哪些因素有关?  
157.怎样计算双绕组变压器的有功功率损耗?  
&&& 158.怎样计算双绕组变压器的无功功率损耗?  
&&& 159.什么叫变压器的综合功率损耗?怎样计算双绕组变压器的综合功率损耗?  
160.什么是无功经济当量?它与什么因素有关?  
第八节& 电力系统的稳定运行  
&&& 161.电网运行管理的基本原则是什么?   
&&& 162.《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指什么?在形式上如何表现?  
&&& 163.什么叫电力系统动态稳定?   
&&& 164.什么叫电力系统暂态稳定?  
&&& 165.什么叫电力系统静态稳定?  
&&& 166.电力系统稳定计算分析的任务是什么?  
&&& 167.电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为哪几类?   
&&& 168.电网结构应满足什么要求?  
&&& 169.电力系统发生振荡时会出现哪些现象?  
&&& 170.系统发生振荡时在变电所有哪些现象产生?  
&&& 171.提高电力系统静态稳定的措施有哪些?  
172.提高电力系统动态稳定的措施有哪些?  
173.发生分频谐振过电压有何危险?  
174.中性点不接地或经消弧圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?  
175.铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?  
176.电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?  
177.振荡闭锁装置有哪些基本要求?
第二章& 变电运行管理  
第一节& 变电运行规章制度  
&&& 55.《电力法》的基本原则是什么?  
&&& 答:《电力法》的基本原则是:  
&&& (1)& 电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展。  
&&& (2)& 国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁受益。  
&&& (3)& 电力设施和电能受国家保护的原则。  
&&& (4)& 电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害。  
&&& (5)& 国家鼓励和支持利用再生资源和清洁能源发电。  
&&& (6)& 电力企业依法实行自主经营、自负盈亏并接受监督。  
&&& (7)& 国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业。  
&&& (8)& 国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业。  
&&& 56.《电力法》的主要内容是什么?  
&&& 答:《电力法》共十章七十五条,主要内容有:  
&&& 总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。  
&&& 分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农业用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等,全面对电力事业的建设和发展作出了规范。  
&&& 附则规定了《电力法》的开始施行时间,即日。  
&&& 57.电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?  
&&& 答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:  
&&& (1)& 安全生产责任制度;  
&&& (2)& 生产值班制度;  
&&& (3)& 操作票制度;  
&&& (4)& 工作许可制度;  
&&& (5)& 操作监护制度;  
&&& (6)& 工作间断、转移、终结制度;  
&&& (7)& 安全生产教育制度;  
&&& (8)& 电力设施定期检修和维护制度。  
&&& 58.变电所所长的职责是什么?  
&&& 答:变电所所长的职责:  
&&& (1)& 所长是全所的负责人,对本所的安全经济运行、设备管理、人员培训和生活等工作负全面领导责任。  
&&& (2)& 组织本所的政治学习,做好政治思想工作,关心职工生活,搞好所内团结,带领全所人员履行岗位责任制。  
&&& (3)& 领导全所人员贯彻各种规程制度,加强安全思想教育,组织安全活动,主持本所事故障碍的调查分析。  
&&& (4)& 根据设备运行状态、全所人员情况与上级要求编制年、季、月安全生产工作计划,提出本所大修、改进及措施计划,并组织完成。签发并按时报出总结和各种报表。  
&&& (5)& 经常到现场了解工作情况,查阅有关记录了解生产运行情况,抓好安全经济运行及电能质量分析工作。  
&&& (6)& 结合新设备、新技术的采用,组织全所人员进行技术业务学习,并进行不定期考问、考核,组织好新建、扩建设备投入前的准备工作,并参加验收。  
&&& (7)& 组织搞好全所设备维护、所容所貌维护及文明生产。  
&&& 59.变电所值班长的岗位职责是什么?  
&&& 答:变电所值班长是本班的负责人,负责本班的安全、运行、维护工作。其职责是:领导全班同志接受、执行调度命令,正确迅速地进行倒闸操作和事故处理;发现并及时督促处理缺陷;受理和审查工作票,并组织对设备的验收工作,组织好设备维护工作;审查本班记录;完成本班培训工作,在所长不在时,当值值长可以代行所长职责。  
&&& 60.变电所值班员的职责是什么?  
&&& 答:变电所值班员应在值班长的领导下进行倒闸操作和事故处理;负责按时巡视设备,抄表并计算有功、无功电量;核算母线电压合格率,进行无功及电压调整,使设备经济运行;负责填写各种记录;保管各种工具、仪表、钥匙、备件等,做好设备维护工作;搞好清洁卫生工作。  
&&& 61.部颁“变电所运行管理”中规定了哪些制度?  
&&& 答:(1)& 值班制度;  
&&& (2)& 交接班制度;  
&&& (3)& 巡回检查制度;  
&&& (4)& 设备验收制度;  
&&& (5)& 设备缺陷管理制度;  
&&& (6)& 运行维护工作制度;  
&&& (7)& 运行分析制度。  
&&& 62.变电运行管理制度对交接班有哪些规定?  
&&& 答:交接班规定有:  
&&& (1)& 变电所的值班人员,应按领导批准的值班方式值班,不得任意变动。如有特殊情况,需经所长或上级领导批准方可倒班或替班。  
&&& (2)& 变电所应按规定时间交接班,接班前不准喝酒,交接班手续办理完毕并签字后,交班人员方可离所。如接班人员未到,交班人员不得离所,因故迟到者亦应履行交接班手续。  
&&& (3)& 在遇有事故处理或倒闸操作的过程中,不得进行交接班,事故处理完毕或倒闸操作告一段落后方可进行交接。在交接过程中发生事故及异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理,接班人员应在交班值长的指挥下协助工作。如调度员下令操作,除急需情况外,可在交接班后进行。  
&&& 63.交班人员在交班前应做好哪些准备工作?  
&&& 答:交班人员在交班前应做好以下各项准备工作:  
&&& (1)& 根据系统运行方式和工作票、操作票的执行情况填写交接班记录簿;  
&&& (2)& 核对模拟图板,应使图板与本所实际状况完全相符;  
&&& (3)& 核对运行中填写的有关记录簿、表单,并整理齐备;  
&&& (4)& 核对安全及消防用具,检查一般工具是否完好,钥匙、测量仪表是否齐全;  
& (5)& 做好清洁卫生工作;  
&&& (6)& 更换安全日统计牌。  
&&& 64.变电所交接班有哪些内容?  
&&& 答:(1)& 查阅变电所交接班记录簿,根据运行方式核对模拟图板,检查表计、负荷情况并试验光电及音响信号装置是否正常,装有直流储能装置的变电所还应检查储能情况。  
&&& (2)& 了解设备检修、试验、保护校验进行情况,查阅有关变动的记录簿和技术档案,上一班有继电保护工作的还应复核保护连接片的位置。  
&&& (3)& 检查操作票及工作票的执行情况,了解使用中的接地线和短路线的数量、位置和现场安全措施布置情况。  
&&& (4)& 了解倒闸操作及异常事故处理情况,了解一次设备的变化及保护变更情况。  
&&& (5)& 了解直流设备和所用电系统运行方式及变化情况。  
&&& (6)& 检查安全用具、消防保安用具、一般工具是否完好,钥匙及测量仪表是否齐全。  
&&& 65.运行设备维护工作有哪些主要内容?  
&&& 答:运行设备维护工作有以下内容:  
&&& (1)& 查找电容器故障;  
&&& (2)& 清扫一次设备、二次回路及端子箱;  
&&& (3)& 测量蓄电池的电压及电解液密度,检查蓄电池充放电情况,补充蒸馏水,清扫蓄电池室,清扫并检查充电、放电设备;  
&&& (4)& 检查光字牌、指示灯,更换灯泡;  
&&& (5)& 定期带电测试导线接头温度;  
&&& (6)& 当设备编号及保护压板标签不明显或损坏时,及时刷新和更换;  
&&& (7)& 定期整修地线、接地端、标示牌、遮栏绳,使其保持可靠、完整且数量充足;  
&&& (8)& 及时处理变压器风冷装置的交流回路故障及风扇故障;  
&&& (9)& 在设备严重污秽而又无法停电时进行带电清扫;  
&&& (10)& 停电时贴示温蜡片;  
&&& (11)& 定期维修检查锁头;  
&&& (12)& 查堵进人屋内的电缆沟及上、下水道的孑L洞。  
&&& 66.高压设备上的缺陷分几类,如何划分?  
&&& 答:高压设备上的缺陷分类及其划分方法如下:  
&&& (1)& 危急缺陷。凡不立即处理即随时可能造成事故者。  
&&& (2)& 严重缺陷。对人身和设备有严重威胁,但尚能坚持运行者。  
&&& (3)& 一般缺陷。对运行影响不大,能坚持长期运行者。  
&&& 67.应如何管理设备缺陷?  
&&& 答:(1)& 发现设备缺陷后,均由值班人员及时填写在缺陷记录簿内。根据缺陷性质和严重程度进行分类,一般分为“危急”、“严重”、“一般”缺陷并由所长、工程师或缺陷管理员鉴定复核。  
&&& (2)& 对“危急”缺陷,应立即报调度员同时报有关领导及生技部门采取措施,防止进一步恶化,处理完毕后同样上报。  
&&& (3)& 对“严重”缺陷应及时上报,安排计划处理。  
&&& (4)& 对“一般”缺陷应列入计划,安排处理。  
&&& (5)& 缺陷要按发现顺序编号,并将发现人和日期及处理要求一并填人缺陷记录簿内。  
&&& (6)& 缺陷消除后,当值应将消除日期及工作负责人记录在缺陷记录簿内。  
&&& (7)& 每月初由变电所所长或缺陷专责人将本所缺陷统计上报有关领导(包括新发现及消除缺陷)。  
&&& 68.对变电所的所容、所貌有哪些要求和规定?  
&&& 答:(1)& 室内外一切场地均应整洁,窗明几净。各卫生区均应有专人负责。  
&&& (2)& 值班室、控制室、办公室、休息室等要经常保持清洁,所挂图表及摆设物品排列整齐、安放有序。  
&&& (3)& 在主控室、开关室、母线室等一些厂房内,不准存放与运行无关的物品,如自行车及易燃品等。  
&&& (4)& 控制盘、保护盘面要经常保持清洁,继电器外壳无尘土,盘后二次线应定期清扫。  
&&& (5)& 室内、外电气设备及各种有关运行设备的标志要齐全清楚,明显设备上不准粘贴与运行无关的标语和标记。  
&&& (6)& 原则上院内应无杂草,设备区必须达到夏季无高草(不超过0.4m),秋季无干草,清除的杂草要及时运到站外。  
&&& (7)& 变电所有检修、施工任务时,施工工具要存放整齐,完工后要及时清理现场,材料杂物应集中在不影响巡视的边角地区,并定期清除。  
&&& (8)& 值班宿舍、厨房、厕所均应达到卫生标准。  
&&& (9)& 设备区不准饲养鸡、鸭、兔等家禽、家畜,为美化环境可适当种植花草。  
&&& 69.变电所保卫制度中有哪些规定?  
&&& 答:(1)& 凡外单位人员需持有本单位保卫部门的介绍信方可进入变电所。  
&&& (2)& 市局所属单位,因工作需要进所时,需持工作票或工作证。  
&&& (3)& 变电所使用的临时工、搬运工必须由使用单位带领,并与变电所制定安全措施,施工现场由使用单位派专人负责管理,遵守所内一切规程制度。  
&&& (4)& 严禁把猎枪、小口径步枪、汽枪等带人所内,严禁在所内拍照,需要拍照时,一定要经保卫部门批准。  
&&& (5)& 所内各种图纸、资料、工具器材等公物,未经领导批准,不准携带出所,遵守保密制度。  
&&& (6)& 值班人员不准在所内会客。非因公人员不准在所内住宿。施工现场工作人员需在所住宿时,由施工单位登记造册,施工负责人签字后,报保卫部门备案。  
&&& 70.变电所必须建立、健全的各种设备技术档案包括哪些内容?  
&&& 答:(1)& 设备制造厂家使用说明书;  
&&& (2)& 出厂试验记录;  
&&& (3)& 安装、交接有关资料;  
&&& (4)& 改建、大小修施工记录及竣工报告;  
&&& (5)& 历年大修及定期预防性试验报告;  
(6)& 设备事故、障碍及运行专题报告;  
(7)& 设备发生的严重缺陷、异动情况及改造记录。  
71.变电所应有哪些主要规程、制度?  
答:(1)& 安全工作规程(变电所电气部分);  
(2)& 变电所运行规程;  
(3)& 变电所运行管理制度;  
(4)& 调度规程(地区、中调);  
(5)& 现场运行规程;  
(6)& 检修工艺规程;  
(7)& 电气设备交接和预防性试验标准;  
(8)& 电业生产事故调查规程;  
(9)& 电力工业安全生产法规。  
72.变电所应有哪些记录簿?  
答:(1)& 继电保护记录簿;  
(2)& 缺陷记录簿;  
(3)& 设备检修记录簿;  
(4)& 设备试验记录簿;  
(5)& 断路器掉闸记录簿;  
(6)& 运行分析记录簿;  
(7)& 事故、障碍异常记录簿;  
(8)& 安全活动记录簿;  
(9)& 接头测量记录簿;  
(10)& 安全生产指示记录簿;  
(11)& 避雷器放电及雷电活动记录簿;  
(12)& 培训记录簿;  
(13)& 值班记事记录簿;  
(14)& 蓄电池测量记录簿;  
(15)& 高频测量记录簿;  
&&& (16)& 有载调压装置调压记录簿;  
&&& (17)& 电容器组操作记录簿。  
&&& 73.变电所应有哪些指示图表?  
&&& 答:(1)& 模拟图板;  
&&& (2)& 一次系统接线图;  
&&& (3)& 变电所工作月历表;  
&&& (4)& 设备巡视路线图;  
&&& (5)& 安全天数指示图:  
&&& (6)& 设备单元最小载流元件表;  
&&& (7)& 保护定值表;  
&&& (8)& 主变压器和消弧线圈分头指示表;  
&&& (9)& 设备检修、试验定级表;  
&&& (10)& 直流系统图;  
&&& (11)& 电压互感器二次接线图;  
&&& (12)& 电力电缆分布图;  
&&& (13)& 防雷保护图。  
&&& 74.变电所设备评级(定级)的原则是什么?  
&&& 答:设备评级(定级)主要是根据运行和检修中发现的缺陷,并结合预防性试验结果进行综合分析,权衡对安全运行的影响程度,并考虑绝缘和继电保护、二次设备等级及其技术管理来核定设备的等级。  
&&& 75.根据设备的评级(定级)原则,设备的评级可划分为几类?是如何划分的?  
&&& 答:根据设备的评级原则,设备的评级可划分为三类:  
&&& (1)& 一类设备。其技术状况全面良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全、经济、满供、稳供。一类设备的绝缘等级和继电保护、二次回路等级均为一级。重大的反事故措施或完善化措施已完成。  
&&& (2)& 二类设备。其个别的、次要的元件或次要的试验结果不合格,但暂时尚不致影响安全运行或影响小;其主要技术资料齐全且基本上符合实际,或检修和预防性试验超过周期,但不超过半年。二类设备的绝缘等级和继电保护、二次设备等级均为一级或二级。  
&&& (3)& 三类设备。设备有重大缺陷,不能保证安全运行;渗漏严重,外观很不整洁;其主要技术资料残缺不全,或检修和预防性试验超过一个周期以上仍未修试,上级规定的重大反事故措施也未完成。  
第二节& 无功电压管理  
&&& 76.电力系统中的无功电源有几种?  
&&& 答:电力系统中的无功电源有:  
&&& (1)& 同步发电机;  
&&& (2)& 调相机;  
&&& (3)& 并联补偿电容器;  
&&& (4)& 串联补偿电容器;  
&&& (5)& 静止补偿器。  
&&& 77.为什么要在并联电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器?  
&&& 答:装设氧化锌避雷器是为了防止电力电容器在拉、合闸操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。  
&&& 78.电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?  
&&& 答:电阻限流有载调压分接开关的组成及用途如下:  
&&& (1)& 切换开关。用于切换负荷电流。  
&&& (2)& 选择开关。用于切换前预选分接头。  
&&& (3)& 范围开关。用于换向或粗调分接头。  
&&& (4)& 操动机构。是分接开关的动力部分,有连锁、限位、计数等作用。  
&&& (5)& 快速机构。按预定的程序快速切换。  
&&& 79.调相机在电力系统中起什么作用?  
&&& 答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。  
&&& 80.变压器有载调压装置的调压次数是如何规定的?  
&&& 答:具体规定是:  
&&& (1)& 35kV变压器的每天调节次数(每调一个分接头记为一次)不超过20次,1lOkV及以上的变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。  
&&& (2)& 当电阻型调压装置的调节次数超过次、电抗器调压装置的调节次数超过次时应报检修。  
&&& 81.如何计算电压合格率?  
&&& 答:电压合格率是指实际运行电压在允许偏差范围内累计运行时间与对应总运行时间之比的百分数。计算公式如下  
& 电压合格率=(1一电压超限时间/电压监测总时间)×100%  
&&& 按能源部日颁发执行的《电力系统电压质量和无功电力管理规定(试行)》,电压质量的统计时间单位为分钟。  
&&& 82.无功功率的传输对电网的运行有什么影响?  
&&& 答:电网在传输无功功率时,同传输有功功率一样,也将产生有功损耗。为了降低线损,应避免无功在电网中流动。  
&&& (1)& 要避免无功功率作远距离传输,应使无功功率按地区就地平衡;  
&&& (2)& 要避免无功电力越级传输,应使无功电力按电压等级分层平衡。  
&&& 无功电力的越级传输,从电气距离来看,相当于远距离传输。平均而言,一台主变压器的阻抗相当于80~160km的输电线路的阻抗,因此超高压电网中过剩的无功电力一般不宜用来补足中、低压电网的无功短缺。主网无功过剩应用感性负荷吸收;配网无功短缺应装容性补偿设备补偿。  
&&& 83.无功补偿的原则是什么?  
&&& 答:无功补偿的原则如下:  
&&& (1)& 总体平衡与局部平衡相结合;  
&&& (2)& 电力部门补偿与用户补偿相结合;  
&&& (3)& 分散补偿与集中补偿相结合,以分散补偿为主;  
&&& (4)& 降损与调压相结合,以降损为主。  
&&& 84.并联电容器的作用有哪些?  
&&& 答:并联电容器的作用有:  
&&& (1)& 补偿感性负荷和电网感性元件的无功功率,提高功率因数,降低功率损耗和电能损耗;  
&&& (2)& 改善电压质量;  
&&& (3)& 提高发供电设备的效率;  
&&& (4)& 减少变配电设备的投资;  
&&& (5)& 减少用户的电费支出;  
&&& (6)& 用于静止补偿器,以提高系统稳定性和维持电压恒定等。  
&&& 85.并联电容器回路中安装的串联电抗器有什么作用?  
&&& 答:串联电抗器用于并联电容器回路中有以下作用:  
&&& (1)& 抑制母线电压畸变,减少谐波电流;  
&&& (2)& 限制合闸涌流;  
&&& (3)& 限制操作过电压(重燃过电压);  
&&& (4)& 抑制电容器对高次谐波的放大。  
&&& 86.在什么情况下适宜采用调整变压器分接头进行调压?为什么?  
&&& 答:调整变压器分头进行调压,只适用于在电力系统中的无功功率电源容量比较充足的情况。  
&&& 因为通过对变压器分头的适当选择,只能把这一电压变化幅度对于二次侧额定电压的相对偏离进行适当的调整(升高或降低),其实质是改变了系统的无功功率分布。当某个地区的电压由于变压器分头的调整而升高时,该地区所需要的无功功率将增大,扩大了系统无功功率的缺额,从而导致整个系统电压水平的进一步降低。  
&&& 87.电力系统中消耗无功功率的设备主要有哪些?  
&&& 答:电力系统中消耗无功功率的设备主要有用电设备、电力线路和变压器。  
&&& 用电设备:由于大多数用电设备的功率因数均小于1,因此在设备运行中要消耗无功功率,其中异步电机消耗量最大。  
&&& 电力线路:电力线路上的无功功率损耗包括线路电抗中的无功功率损耗和并联电纳中的无功功率损耗。线路电抗始终消耗无功功率,其值与线路通过的电流的平方成正比;并联电纳消耗容性无功功率,相当于发出感性无功功率(即充电功率),其数值与线路电压的平方成正比。  
&&& 变压器:变压器的无功功率损耗由两部分组成,即励磁支路的无功功率损耗和绕组漏抗中的无功功率损耗。励磁支路的无功功率损耗与变压器所施加的电压有关;绕组漏抗中的无功功率损耗与变压器的通过功率成比例。  
第三节& 新设备投产与验收  
&&& 88.变电设备的验收有哪些规定?  
&&& 答:(1)& 凡新建、扩建、大小修、预防性试验后的一、二次变电设备,必须经验收后合格并且资料完备,方能投入运行。  
&&& (2)& 凡新建、扩建、大小修、预防性试验设备验收均应按部颁规定及有关规程和技术标准进行。  
&&& (3)& 设备的安装和检修以及施工过程中,需要中间验收时,所内指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录。中间验收项目,应由所内负责人与施工单位共同商定。  
&&& (4)& 大、小修、预防性试验、继电保护、仪表校验后,由检试人员将情况记人记录簿,并注明是否可以投入运行,经值班人员验收无误后,方可办理完工手续。  
&&& (5)& 验收设备的个别项目未达到试验标准,而系统急需投入运行时,需经有关领导批准,方可投入运行。  
&&& 89.新设备投入运行前的验收项目有哪些?  
&&& 答:(1)& 新设备投入前应由主管部门负责,组织有关专业技术人员、所长和值班人员共同进行设备验收。  
&&& (2)& 根据对设备外观的检查和对图纸、资料、试验结果、保护校验报告、一次设备调试报告及产品说明书进行的审查,做出是否可以投入运行的结论。  
&&& (3)& 对断路器、隔离开关进行拉、合试验,有问题的交施工单位解决处理。  
&&& (4)& 核对保护定值及连接片位置。  
&&& 90.运行人员接到试验报告后应做哪些工作?  
&&& 答:(1)& 对试验报告的项目及结论应认真审阅,注意设备是否有影响安全运行的隐患,对已构成缺陷的,应按缺陷管理程序申报处理;  
&&& (2)& 应将试验资料分类归档。  
&&& 91.断路器的液压机构检修后应验收哪些项目?  
&&& 答:液压机构检修后应验收以下项目:  
&&& (1)& 油路无渗漏,常用油箱的油位应正常;  
&&& (2)& 油泵启动及停止时间符合规定,压力表电接点的动作值符合规定;  
&&& (3)& 微动开关对应的压力值应符合规定,微动开关的动作应灵活可靠;  
&&& (4)& 防慢分油路应可靠。  
&&& 92.35kV多油断路器大修后应重点验收哪些项目?  
&&& 答:(1)& 检查与试验的各项数据应符合规程要求;  
&&& (2)& 检查各密封和防潮部位的处理情况;  
&&& (3)& 升降器应灵活,钢丝绳无锈蚀断股并涂有机油;  
&&& (4)& 导线的松紧程度和距离应合格,相序正确,各部位螺丝紧固,设备上无临时短路线及遗留物;  
&&& (5)& 绝缘子清洁无破损,套管铁帽应涂相色漆,并与实际相符;  
&&& (6)& 油箱和套管的油色、油位应正常,外壳及油标清洁无渗漏;  
&&& (7)& 外壳应去锈喷漆,并应接地良好;  
&&& (8)& 机构箱内应清洁,箱门应严密,开关应灵活;  
&&& (9)& 分合指示应正确,字迹要清楚;  
&&& (10)& 二次线接头紧固,接线正确,绝缘良好,接触器动作应灵活,接点接触良好,消弧罩应齐全;  
&&& (11)& 电动拉合及保护传动应正确,指示灯指示应正确;  
&&& (12)& 应了解特殊项目检修情况及新发现和解决了哪些缺陷。  
&&& 93.多油断路器的交接试验项目有哪些?  
&&& 答:多油断路器有以下交接试验项目:  
&&& (1)& 提升杆的绝缘电阻;  
&&& (2)& 测定介质损失;  
&&& (3)& 交流耐压;  
&&& (4)& 每相导电回路的电阻;  
&&& (5)& 固有分、合闸时间;  
&&& (6)& 分、合闸速度;  
&&& (7)& 触头分、合的同期性;  
&&& (8)& 分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻;  
&&& (9)& 检查合闸接触器(或电磁铁)及分闸电磁铁最低动作电压:  
&&& (10)& 分、合操作试验;  
&&& (11)& 绝缘油试验。  
94.新安装的互感器在投入运行前应检查验收哪些项目?  
&&& 答:新安装的互感器在投入运行前应检查验收以下项目:  
&&& (1)& 技术资料是否齐全;  
&&& (2)& 根据DL/T 596--1996《电力设备预防性试验规程》、GB5《电气装置安装工程& 电气设备交接试验标准》的规定,试验应合格;  
&&& (3)& 充油式互感器的外壳应清洁,油色、油位均正常,无渗漏油现象;  
&&& (4)& 瓷套管清洁、完好,无裂纹;  
&&& (5)& 一、二次接线正确,引线接头接触良好;  
&&& (6)& 外壳接地良好,相位色正确醒目。  
&&& 95.怎样进行变压器校相工作?  
&&& 答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投人的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为:两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。  
&&& 96.新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?  
&&& 答:对有载调压装置检查的项目有:  
&&& (1)& 有载调压装置的油枕油位应正常,外部密封应无渗漏,控制箱防尘良好。  
&&& (2)& 检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的连锁也应正常。  
&&& (3)& 有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机容量应相匹配(一般为电机额定电流的2倍),在主控制室电机操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘、动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠。  
&&& (4)& 紧急停止按钮应好用。  
&&& (5)& 有载调压装置的气体保护应接人跳闸。  
第四节& 无人值班及综合自动化变电所的运行  
&&& 97.什么是变电所综合自动化?  
&&& 答:变电所综合自动化是将变电所的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电所的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。  
&&& 98.变电所综合自动化系统有哪些特征?  
&&& 答:变电所综合自动化是自动化技术、计算机技术、通信技术等高科技在变电所领域的综合应用。变电所综合自动化系统可以采集到比较齐全的数据和信息,利用计算机的高速计算能力和逻辑判断能力,可方便地监视和控制变电所内各种设备的运行和操作。因此,变电所综合自动化系统具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化等特征。  
&&& 99.变电所实现综合自动化有什么优越性?  
&&& 答:变电所实现综合自动化的优越性主要有以下几个方面:  
&&& (1)& 变电所综合自动化系统具有无功、电压自动控制功能,可提高电压合格率,提高供电质量,并使无功潮流合理化,降低网损;  
&&& (2)& 变电所综合自动化系统中的各子系统大多数由微机组成,具有故障诊断功能,可提高变电所的安全、可靠运行水平;  
&&& (3)& 变电所实现综合自动化后,运行数据的监视、测量、记录等工作都由计算机进行,既提高了测量精度,又避免了人为的主观干预,可提高电力系统的运行管理水平;  
&&& (4)& 缩小占地面积,降低变电所造价,减少总投资;  
&&& (5)& 减少维护工作量,减少值班员劳动,实现减人增效。  
&&& 100.变电所综合自动化系统具备哪些基本功能?  
&&& 答:变电所综合自动化系统应具备的基本功能有:  
&&& (1)& 监视控制功能;  
&&& (2)& 自动控制功能;  
&&& (3)& 测量表计功能;  
&&& (4)& 继电保护功能;  
&&& (5)& 接口功能;  
&&& (6)& 系统功能。  
&&& 101.变电所综合自动化系统需要采集的数据量有哪些?  
&&& 答:变电所综合自动化系统需要采集的数据量包括模拟量、开关量和电能量三类。  
&&& (1)& 需采集的模拟量有:各段母线电压,各主变压器、线路的电流、有功功率、无功功率,电容器的电流、无功功率,主变压器油温,直流电源电压,所用电电压等。  
&&& (2)& 需采集的开关量有:断路器的状态,隔离开关的状态,有载调压变压器分接头的位置,同期检测状态,继电保护动作信号,运行告警信号等。  
&&& (3)& 需采集的电能量有:有功电能和无功电能。  
&&& 102.A/D转换器的作用是什么?  
&&& 答:变电所的电流、电压、有功功率、无功功率、温度等都是随时问连续变化的模拟量。由于计算机只能识别数字量,故模拟信号必须通过模拟量输入通道,转换成相应的数字信号才能输人到计算机中进行处理。A/D转换器的任务就是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便计算机或数字系统进行处理、存储、控制和显示。  
&&& 103.对模拟量的采集有哪两种方式?  
&&& 答:对模拟量的采集有直流采样和交流采样两种方式。直流采样即将交流电压、电流等信号经变送器转换为适合于A/D转换器输入电平的直流信号;交流采样则是指输入给A/D转换器的是与变电所的电压、电流成比例关系的交流电压信号。  
&&& 104.交流采样的工作原理是怎样的?  
&&& 答:微机保护和微机监控所采用的交流采样的基本原理类似。它们是把经过电流互感器和电压互感器转换后的电流、电压等模拟信号(连续变化),通过A/D转换器转换为数字信号(离散的采样序列),然后再通过数学运算得到所需要的电流、电压的有效值(或峰值)和相位以及有功功率、无功功率等量,还可以通过数学运算得到它们的序分量、线路和元件的视在阻抗、某次谐波的大小和相位等。  
&&& 105.直流采样有什么特点?  
&&& 答:直流采样的主要特点是:  
&&& (1)& 直流采样对A/D转换器的转换速率要求不高,软件算法简单。只要将采样结果乘上相应的标度系数便可得到电流、电压的有效值,因此采样程序简单,软件的可靠性较好。  
&&& (2)& 直流采样因经过整流和滤波环节,转换成直流信号,因此抗干扰能力强。  
&&& (3)& 直流采样输入回路,因要滤去整流后的纹波,往往采用 R―c滤波电路,其时间常数较大,因此采样结果实时性差,而且无法反映被测模拟量的波形,尤其不适合于微机保护和故障录波。  
&&& (4)& 直流采样需要变送器屏,故增加了设备投资和占地面积。  
&&& 106.交流采样有什么特点?  
&&& 答:交流采样的主要特点是:  
&&& (1)& 实时性好;  
&&& (2)& 能反映原来电流、电压的实际波形,便于谐波分析和故障录波;  
&&& (3)& 有功功率和无功功率是通过采样得到的u、i计算出来的,因此可以省去有功功率和无功功率变送器,可以节约投资并缩小量测设备的体积;  
&&& (4)& 对A/D转换器的转换速率和采样保持器要求较高(一个周期内,必须有足够的采样点数);  
&&& (5)& 测量准确性不仅取决于模拟量输入通道的硬件,而且还取决于软件算法,因此采样和计算程序相对复杂。  
&&& 107.为什么在开关量的输入/输出回路采用光电耦合器可以实现现场开关量和计算机总线之间的隔离?  
&&& 答:在由发光二极管和光敏三极管组成的光电耦合器里,信息传送介质为光,但输入和输出都是电信号。由于信息的传送和转换过程都是在不透光的密闭环境下进行的,它既不受电磁信号的干扰,又不受外界光的影响,因此利用光电耦合器可以实现现场开关量和计算机总线之间的完全隔离。  
&&& 108.什么是SOE?  
&&& 答:SOE(Sequence 0f Event)即事件顺序记录,包括断路器动作记录、保护动作顺序记录。微机保护和监控系统采样环节必须有足够的内存,能存放足够数量或足够长时间段的事件顺序记录,确保当后台监控系统或远方集中控制主站通信中断时,不丢失事件信息,并应记录事件发生的时间(应精确至ms级)。  
&&& 109.变电所综合自动化系统的通信任务包括哪些内容?  
&&& 答:变电所综合自动化系统的通信任务包括系统内部的现场级间的通信和自动化系统与上级调度的通信两部分。综合自动化系统的现场级通信,主要解决自动化系统内部各子系统与上位机(监控主机)和各子系统问的数据通信和信息交换问题,它们的通信范围是变电所内部。综合自动化系统与上级调度的通信,应该能够将所采集的模拟量和开关状态信息、以及事件顺序记录等远传至调度端,同时应该能够接收调度端下达的各种操作、控制、修改定值等命令。  
&&& 110.综合自动化系统现场级的通信方式有哪几种?  
&&& 答:综合自动化系统现场级的通信方式有并行通信、串行通信、局域网络和现场总线等多种方式。  
&&& 111.变电所综合自动化系统中串行数据通信常采用什么样的接口标准?  
&&& 答:变电所综合自动化系统中串行数据通信常用的接口标准有EIA―RS一232C和RS一422/485。  
&&& 112.变电所综合自动化系统采用现场总线有什么优越性?  
&&& 答:采用现场总线的自动化设备在以下几方面有明显的优越性:  
&&& (1)& 互操作性好;  
&&& (2)& 现场总线的通信网络为开放式网络;  
&&& (3)& 降低成本;  
&&& (4)& 安装、维护、使用方便;  
&&& (5)& 系统配置灵活,可扩展性好。  
&&& 113.调制解调器的作用是什么?  
&&& 答:数字信号的频带很宽,而载波线或电话线等是为传送语音等模拟信号而设计的,它们的频带很窄,要在上面传输数字信号,如果不采取措施,用数字信号直接通信,经过传输线,信号就可能发生畸变。使用调制解调器,就可以在发送端把数字信号转换成模拟信号传送出去(调制);在接收端再用调制解调器检测此模拟信号,把它转换成数字信号(解调),从而实现在传输模拟信号的线路上传输数字信号。  
&&& 114.什么叫远动规约?  
&&& 答:为了保证变电所与控制中心之间能正确传输信息,必须有一套关于信息传输的顺序、信息格式(报文格式)和信息内容等的约定,这种约定常称为“远动规约”。  
&&& 115.变电所的远传信息包括哪些内容?  
&&& 答:变电所需要把所采集的重要信息送给控制中心,同时变电所也需要接受控制中心下达的各种命令。由变电所向控制中心传送的信息,通常称为“上行信息”;而控制中心向变电所发送的信息,称“下行信息”。变电所与控制中心之间相互传送的这两种信息统称“远传信息”。  
&&& 116.变电所的远传信息分哪几类?  
&&& 答:变电所的远传信息一般分为遥测、遥信、遥控和遥调四大类。  
&&& 117.何为遥测、遥信、遥控、遥调?  
&&& 答:(1)& 遥测又称远距离测量,是在离开测量对象的场所进行的测量。在电力系统中主要是在调度所通过远动装置,测量各发电厂或变电所的电压、电流、功率、电量、频率以及火电厂的汽压、汽温,水电站的水位、流量等。按遥测的工作方式,可分为循环传送遥测、问答传送遥测,个别地方还采用连续传送遥测。  
&&& (2)& 遥信即远距离传送信号。在电力系统中主要是将各发电厂、变电所的断路器位置信号,以及继电保护装置的动作信号等传送到调度所,使调度人员能及时掌握电力系统的运行状态。遥信的工作方式有变位传送遥信和循环传送遥信两种。  
&&& (3)& 遥控即远距离控制。调度人员在调度所内通过远动装置,对发电厂或变电所的断路器等进行远距离操作,使其改变运行状态,这样便于调度人员及时、迅速地处理电力系统故障,以保证用电的安全可靠。  
&&& (4)& 遥调即远距离调节,在发电厂和变电所具有较高的自动化水平时,调度所就可以利用远动装置对变压器分接头、同期调相机的励磁调节装置、静止补偿器等进行调节,以保证电压的稳定;同时也可利用远动装置对发电厂的出力或发电机组的出力进行重新分配,以保证整个电力系统在最佳运行方式下运行,达到安全经济地发、供申。  
&&& 118.变电所综合自动化与无人值班有什么关系?  
&&& 答:变电所无人值班是一种管理模式,而变电所综合自动化是一种将二次设备功能组合和优化设计后的自动化系统。变电所实现了自动化不等于实现了无人值班,它可以是有八值班、无人值班或少人值班等多种管理模式之一。而无人值班变电所可以采用常规的自动化系统,也可以采用综合自动化。综合自动化系统与无人值班具有一定的关联,但不存在固有的依赖或前提关系,可以互相支持,也可并行不悖。  
第五节& 事故处理与运行分析  
&&& 119.变电所事故处理的主要任务是什么?  
&&& 答:变电所事故处理的主要任务是:  
&&& (1)& 发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况;  
&&& (2)& 尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁;  
&&& (3)& 尽一切可能地保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电;  
&&& (4)& 对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。  
&&& 120.在事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?  
&&& 答:允许自行处理的具体项目有:  
&&& (1)& 将直接威胁人身安全的设备停电;  
&&& (2)& 将损坏的设备脱离系统;  
&&& (3)& 根据运行规程采取保护运行设备的措施;  
&&& (4)& 拉开已消失电压的母线所连接的断路器;  
&&& (5)& 恢复所用电。  
&&& 121.强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“备用冷却器投入”信号后,运行人员应如何处理?  
&&& 答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投人”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。  
&&& 122.断路器在运行中液压降到零将如何处理?  
&&& 答:断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。  
&&& (1)& 如有旁路断路器,则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关断开,然后查找原因。  
&&& (2)& 若无旁路断路器,又不允许停电的,可在断路器机械闭锁的情况下,带电处理。  
&&& 123.电磁操作机构的断路器合闸后接触器的触点打不开,这种情况应怎样判断、处理?  
&&& 答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。  
&&& 124.值班人员在处理事故的过程中应注意哪些事项?  
&&& 答:在处理事故过程中应注意以下事项:  
&&& (1)& 除领导及有关人员外,其他外来人员均应退出事故现场;  
&&& (2)& 值班人员应将事故情况简单而准确地报告当值调度员及有关领导,在处理事故的过程中,应与调度员保持密切联系,迅速执行命令,并做好记录;  
&&& (3)& 遇有触电、火灾和危及设备安全的事故,值班人员有权先处理,然后再将处理结果报告调度员;  
&&& (4)& 在事故处理过程中,值班人员除积极处理事故外,还应有明确分工,并将发生事故及处理的过程作详细记录。  
&&& 125.运行分析应重点分析哪些内容?  
&&& 答:运行分析应着重分析系统接线方式;保护装置的配备、设备完好率、保护及断路器正确率;两票合格率;设备事故、障碍、异常、重大缺陷;试验数据;仪表指示;规章制度执行情况;设备运行可调小时数;最大、最小出力;耗能指标;电压质量;母线电量不平稳率;记录的填写;资料的管理;培训情况;文明生产等。应根据本所的安全运行、经济运行及运行管理情况,找出影响安全、经济运行的因素和可能存在的问题,针对薄弱环节、提出实现安全、经济运行的措施。  
&&& 126.事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?  
&&& 答:事故抢修工作可不用工作票,但应遵守以下规定:  
&&& (1)& 记入操作记录簿内。  
&&& (2)& 在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定作好安全措施;并应指定专人负责监护。  
&&& 127.变压器差动保护动作跳闸后。应如何检查处理?  
&&& 答:变压器差动保护动作跳闸后,应做如下检查和处理:  
&&& (1)& 检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的绝缘子是否有闪络、损坏,引线是否有短路;  
&&& (2)& 如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地;  
&&& (3)& 经以上检查无异常时,应在切除负荷后立即试送一次,试送后如果又跳闸,不得再送;  
&&& (4)& 如果是因继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直流接地;  
(5)& 差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。  
128.中性点不接地系统发生单相接地时,电压表怎样指示?电压互感器辅助绕组的开口三角两端有多少伏电压?  
&&& 答:中性点不接地系统在正常运行时,电压互感器辅助绕组的开口三角两端没有电压或有很小的不对称电压,不足以启动电压保护,各相电压表指示的是相电压。当发生金属性单相接地时(如A相),则A相电压表指示为零,另两相电压表指示的是线电压。此时电压互感器开口三角两端出现lOOV电压,启动电压继电器,发出接地警报。当A相经高电阻或电弧接地时,则A相电压表的指示低于相电压,另两相的电压表的指示高于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角两端的电压不到 lOOV。  
&&& 129.电压互感器二次断线,中央信号盘上有哪些反映?如何处理?  
&&& 答:电压互感器二次断线时,发预告音响和二次回路断线信号,同时低电压继电器动作,频率监视灯熄灭,电压表指示也不正常,同期鉴定继电器有响声。  
&&& 处理时应先考虑电压互感器所带保护及自动装置,防止其误动,再检查熔丝是否熔断。如果熔丝熔断,应立即更换,再次熔断应查明原因,不得任意更换大容量熔丝。如果熔丝未熔断,应检查二次回路有无断线,接头有无松动,及切换回路接触有无不良现象,进行以上检查时,应先做好安全措施,以保证人身安全并防止保护误动。  
&&& 130.按什么顺序用试拉断路器的方法寻找单相接地线路?  
&&& 答:按以下顺序寻找单相接地线路:  
&&& (1)& 试拉充电线路;  
&&& (2)& 试拉双回线路或有其他电源的线路;  
&&& (3)& 试拉线路长、分支多、质量差的线路;  
&&& (4)& 试拉无重要用户或用户的重要程度差的线路;  
&&& (5)& 最后试拉带有重要用户的线路。  
&&& 131.10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理?  
&&& 答:在中性点非直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用人工转移接地点的方法,将接地设备停用,然后再解除人工接地点。  
&&& 132.母线电压消失应如何处理?  
&&& 答:发生母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号、掉牌、继电保护及自动装置的动作情况,来判断母线电压消失的原因:  
&&& (1)& 若因线路故障引起越级跳闸,使母线电压消失时,应按断路器机构失灵和保护拒动引起的越级跳闸分别处理;  
&&& (2)& 若因母线短路或由母线到断路器问的引线发生短路引起母线电压消失时,值班人员应将故障母线隔离,将线路尽快倒至备用母线或无故障母线,恢复供电;  
&&& (3)& 若母线失压是因母差保护误动引起的,则在检查设备无任何异常后,可以用母联断路器向停电母线充电;  
&&& (4)& 若单电源变电所电源无电,而本所的断路器、继电保护、各电气设备均无异常时,不必进行任何处理及操作,在通知当值调度员后,可等候来电。值班人员应使直流电压保持正常。  
&&& 133.断路器越级跳闸应如何检查处理?  
&&& 答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电;如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,合上越级跳闸的断路器,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。  
&&& 134.弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?  
&&& 答:弹簧储能操动机构的断路器在运行中,发生“弹簧未拉紧”信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。  
&&& 135.液压机构的油泵打压频繁的原因有哪些?  
&&& 答:油泵打压频繁的原因有:  
&&& (1)& 储压筒活塞杆漏油;  
&&& (2)& 高压油路漏油;  
&&& (3)& 微动开关的停泵、启泵距离不合格;  
&&& (4)& 放油阀密封不良。  
&&& 136.正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?  
&&& 答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。  
&&& 137.单母线接线的lOkV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?  
&&& 答:有以下原因:  
&&& (1)& 两条lOkV线路同相接地;  
&&& (2)& 所内母线设备接地。  
&&& (3)& 由两条lOkV线路供电,且不能停电倒负荷的重要用户。  
第六节& 设备巡视检查的要求及方法  
&&& 138.巡视高压设备有哪些规定?  
&&& 答:(1)& 经领导批准允许单独巡视高压设备的值班人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。  
&&& (2)& 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。  
&&& (3)& 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。  
&&& (4)& 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。  
&&& 139.变压器的正常巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:变压器的正常巡视检查项目有:  
&&& (1)& 音响、油位、温度是否正常;  
&&& (2)& 气体继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁、无渗漏,防爆管是否完整、无裂纹;  
&&& (3)& 套管是否清洁、无裂纹、无打火放电现象,引线接头是否良好,有无过热现象;  
&&& (4)& 冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解;  
&&& (5)& 负荷是否正常,有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求。  
&&& 140.变压器的特殊巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:变压器的特殊巡视检查项目包括:  
&&& (1)& 过负荷时,检查油温和油位是否正常,各引线接头是否良好,示温蜡片有无熔化,冷却系统是否正常;  
&&& (2)& 大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是否搭挂有杂物;  
&&& (3)& 雷雨天气时,检查套管是否放电闪络,避雷器的放电记数器是否动作;  
&&& (4)& 下雾天气时,检查套管有无放电及电晕现象,并应重点监视污秽瓷质部分有无异常;  
&&& (5)& 下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱;  
&&& (6)& 出口发生短路故障后,检查变压器引线接头及有关设备有无异常。  
&&& 141.变压器气体继电器的巡视项目有哪些?  
&&& 答:变压器气体继电器的巡视项目有:  
&&& (1)& 气体继电器连接管上的阀门应在打开位置;  
&&& (2)& 变压器的呼吸器应在正常工作状态;  
&&& (3)& 瓦斯保护连接片投入正确;  
&&& (4)& 油枕的油位应在合适位置,继电器应充满油;  
&&& (5)& 气体继电器防水罩应牢固。  
&&& 142.油断路器的正常巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:油断路器的正常巡视检查项目有:  
&&& (1)& 油色、油位是否正常,有无渗漏油现象;  
&&& (2)& 绝缘子及套管是否清洁、无裂纹,有无放电痕迹;  
&&& (3)& 机械分、合闸指示是否正确;  
&&& (4)& 有无喷油痕迹;  
&&& (5)& 引线接头是否接触良好,示温蜡片有无熔化;  
&&& (6)& 气压及液压机构的压力是否正常,弹簧储能机构的储能状态是否良好;  
&&& (7)& 断路器指示灯及重合闸指示灯是否指示正确。  
&&& 143.隔离开关的正常巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:隔离开关的正常巡视检查项目有:  
&&& (1)& 瓷质部分应完好、无破损;  
&&& (2)& 各接头应无松动、发热;  
&&& (3)& 刀口应完全合人并接触良好,示温蜡片应无熔化;  
&&& (4)& 传动机构应完好,销子应无脱落;  
&&& (5)& 连锁装置应完好;  
&&& (6)& 液压机构操作的隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。  
&&& 144.互感器的巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:互感器的巡视检查项目有:  
&&& (1)& 检查瓷质部分是否清洁、无破损,有无放电现象;  
&&& (2)& 检查油位是否正常,有无渗漏;  
&&& (3)& 引线接头是否牢固;  
&&& (4)& 吸潮剂是否受潮变色;  
&&& (5)& 检查是否有异音或异味。  
&&& 145.电力电缆的巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:电力电缆的巡视检查项目有:  
&&& (1)& 检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出:  
&&& (2)& 绝缘子是否清洁、完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好、不发热;  
&&& (3)& 外露电缆的外层是否完整,支撑是否牢固;  
&&& (4)& 外皮接地是否良好。  
&&& 146.电容器的巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:电容器的巡视检查项目有:  
&&& (1)& 检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象;  
&&& (2)& 检查瓷质部分是否清洁、无放电痕迹;  
&&& (3)& 检查接地线是否牢固;  
&&& (4)& 检查放电变压器是否完好;  
&&& (5)& 检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度是否符合制造厂家的规定。  
&&& 147.在什么情况下需要对高压设备进行特殊巡视?  
&&& 答:有以下情况时应进行特殊巡视:  
&&& (1)& 恶劣天气、大风前后、雷雨后、冰雹后、大雾天、雨淞天、下雪时,寒流袭击时;  
&&& (2)& 新设备投入后;  
&&& (3)& 设备异常运行时;  
&&& (4)& 设备检修、试验和改变运行方式后;  
&&& (5)& 设备过负荷运行时;  
&&& (6)& 有重要政治供电任务时。  
&&& 148.对特殊巡视的周期有哪些规定?  
&&& 答:对特殊巡视的周期有如下规定:  
&&& (1)& 恶劣天气应及时巡视;  
&&& (2)& 新设备投入运行后,每半小时巡视一次,4h后按正常巡视检查,对主设备投入后的巡视,要延长直到24h为止;  
&&& (3)& 设备过负荷和设备异常时,每半小时巡视一次,直至设备正常;  
&&& (4)& 设备检修、试验、改变运行方式或负荷特殊增长时增加巡视次数;  
&&& (5)& 重要节日或按上级指示增加的巡视次数;  
&&& (6)& 每月结合运行分析,进行一次鉴定性巡视,包括对防小动物措施的检查。  
&&& 149.电抗器的正常巡视项目有哪些?  
&&& 答:电抗器的正常巡视项目有:  
&&& (1)& 接头应接触良好、无发热现象;  
&&& (2)& 支持绝缘子应清洁完好;  
&&& (3)& 周围应整洁、无杂物;  
&&& (4)& 垂直布置的电抗器不应倾斜;  
&&& (5)& 门窗应严密。  
&&& 150.消弧线圈的正常巡视检查项目有哪些?  
&&& 答:消弧线圈的正常检查项目有:  
&&& (1)& 油位、油温应正常;  
&&& (2)& 套管应清洁、完好、无裂纹;  
&&& (3)& 外壳无渗漏油现象;  
&&& (4)& 接头引线及接地线接触良好;  
&&& (5)& 无异常音响,吸潮剂无潮解。  
&&& 151.运行中的潜油泵的检查项目有哪些?  
&&& 答:(1)& 应按变压器的正常巡视周期对潜油泵进行巡视检查;  
&&& (2)& 轴承在正常情况下,暂定寿命为5000h,如发现声音异常和轴体温度偏高时,应加强监视,必要时更换轴承;  
&&& (3)& 电源电压偏离额定电压±5%或一相断电时,应停机检查;  
&&& (4)& 发现绝缘电阻过低(一般不应低于0.5MQ)、电流过大或泵流量减少等情况时,均应停机检查;  
&&& (5)& 新装泵在最初几天可能有杂物堵塞油路,应检查一次过滤器;  
&&& (6)& 清洗尾部滤网时,应先停止运转,并关闭油泵前后蝶阀,取出滤网刷净后,再用变压器油洗毕回装;高寒地区气温过低时,应将停用的油泵和冷却器中的油排出,以免冻坏。  
第七节& 变压器的经济运行  
&&& 152.设备的负荷率是怎样计算的?  
&&& 答:设备的负荷率可按下面的公式计算  
&&& 负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%  
&&& 153.怎样计算三相电能表的倍率及实际用电量?  
&&& 答:电能表用电压互感器的变比与电能表用电流互感器的变比的乘积就是电能表的倍率。电能表的倍率与读数的乘积就是实际用电量。  
&&& 154.变压器的损耗有哪些?  
&&& 答:变压器的功率损耗可分为两部分,即固定损耗和可变损耗。固定损耗就是空载损耗,即铁芯损耗和励磁功率损耗,简称铁损。变压器的可变损耗就是短路损耗,即绕组中的损耗,简称铜损。  
&&& 155.什么是变压器的固定损耗?与哪些因素有关?  
&&& 答:变压器的固定损耗就是空载损耗,可分为有功损耗和无功损耗两部分。有功损耗部分基本上是铁芯的磁滞损耗和涡流损耗。无功损耗部分是励磁电流产生的损耗,它近似等于变压器的空载功率。变压器的空载损耗只与变压器的容量以及电压的高低有关,而与负载的大小无关。  
&&& 156.什么是变压器的可变损耗?与哪些因素有关?  
&&& 答:变压器的可变损耗就是短路损耗,即绕组中的损耗,也分为有功损耗和无功损耗两部分。有功损耗部分是变压器一、二次绕组的电阻通过电流时产生的损耗,无功损耗部分主要是漏磁通产生的损耗。变压器的可变损耗与电流的平方成正比,因此它的大小取决于变压器负载的大小和功率因数的高低。  
&&& 157.怎样计算双绕组变压器的有功功率损耗?  
&&& 答:双绕组变压器的有功功率损耗为  
Δp=ΔP0+ΔPkβ2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (2-1)  
式中&&& ΔP0――空载时的有功损耗;  
&&&&&&& ΔPk――额定负载时的有功损耗;  
&&&&&&&& β――负载系数(即变压器实际负荷的视在功率与变压器额定容量之比)。  
&&& 158.怎样计算双绕组变压器的无功功率损耗?  
&&& 答:双绕组变压器的无功功率损耗为  
                                      &&&&&&&&&&&&&&&&&&& (2-2)  
式中&&&& I0%――变压器空载电流占额定电流的百分数;  
&&&&&&&& Uk%――短路电压占额定电压的百分数;  
&&&&&&&&&& Sn――额定容量;  
&&&&&&&&& β――负载系数(即变压器实际负荷的视在功率与变压器额定容量之比)。  
&&& 159.什么叫变压器的综合功率损耗?怎样计算双绕组变压器的综合功率损耗?  
&&& 答:变压器的综合功率损耗是指变压器有功功率损耗和因其消耗无功功率使电网增加的有功功率损耗之和。双绕组变压器的综合功率损耗ΔPZ用式(2-3)计算  
ΔPz=ΔP+KqΔQ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (2-3)  
式中&&&& ΔP――变压器的有功功率损耗;  
&&&&&&&& ΔQ――变压器的无功功率损耗;  
&&&&&&&&& Kq――无功经济当量。  
&&& 160.什么是无功经济当量?它与什么因素有关?  
&&& 答:无功经济当量Kq的物理意义是:变压器每减少1kvar无功功率损耗时,引起连接系统有功功率损耗下降数值。所以,无功经济当量Kq值的大小和变压器在系统中的位置有关,受电变压器距离电源越近,其值越小,反之则大。无功经济当量Kq值一般在0.02~0.10之间。  
第八节& 电力系统的稳定运行  
&&& 161.电网运行管理的基本原则是什么?  
&&& 答:电网运行管理的基本原则是:  
&&& (1)& 电网运行实行统一调度、分级管理;  
&&& (2)& 任何单位和个人不得非法干预电网调度。  
&&& 162.《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指什么?在形式上如何表现?  
&&& 答:《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指:  
&&& (1)& 电网调度机构统一组织全网调度计划的编制和执行;  
&&& (2)& 统一指挥全网的运行操作和事故处理;  
&&& (3)& 统一布置和指挥全网的调峰、调频和调压;  
&&& (4)& 统一协调和规定全网继电保护、安全自动装置、调度自动化系统和调度通信系统的运行;  
&&& (5)& 统一协调水电厂水库的合理运用;  
&&& (6)& 按照规章制度统一协调有关电网运行的各种关系。  
&&& 在形式上,统一调度表现为在调度业务上,下级调度必须服从上级调度的指挥。  
&&& 163.什么叫电力系统动态稳定?  
&&& 答:动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。  
&&& 164.什么叫电力系统暂态稳定?  
&&& 答:暂态稳定是指电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过度到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。  
&&& 165.什么叫电力系统静态稳定?  
&&& 答:静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生自发振荡和非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。  
&&& 166.电力系统稳定计算分析的任务是什么?  
&&& 答:电力系统稳定计算分析的任务,是确定电力系统的静态稳定、暂态稳定和动态稳定的水平;分析和研究提高稳定的措施;以及研究非同步运行后的再同步。  
&&& 167.电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为哪几类?  
&&& 答:电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:  
&&& (1)& 保持稳定运行和电网的正常供电;  
&&& (2)& 保持稳定运行,但允许损失部分负荷;  
&&& (3)& 当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失;  
&&& (4)& 在满足规定条件的前提下,允许局部系统作短时间的非同步运行。  
&&& 168.电网结构应满足什么要求?  
&&& 答:合理的电网结构是电力系统安全稳定运行的基础。在电网的规划设计中,应从全局着眼,统筹考虑,合理布局,搞好电网结构,加强主干网络,满足如下要求:  
&&& (1)& 能够适应发展变化和各种运行方式下潮流变化的需要,具有一定的灵活性。  
&&& (2)& 任一元件无故障断开,应能保持电力系统的稳定运行,且不致使其他元件超过事故过负荷的规定运行。  
&&& (3)& 应有较大的抗扰动能力,并满足DL/T 755―2001《电力系统安全稳定导则》中规定的各项有关要求。  
&&& (4)& 实现分层和分区原则。主力电源一般应直接接人高压主电网。  
&&& 169.电力系统发生振荡时会出现哪些现象?  
&&& 答:当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机和电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连续失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表、功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。  
&&& 失去同步,发电机的定子电流表指针的摆动最为激烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和无功功率表指针的摆动也很厉害;定子电压指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流和电压表指针都在正常值左右摆动。  
&&& 发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁装置一般会动作;变压器由于电压的波动,铁芯也会发出不正常的、有节奏的轰鸣声。  
&&& 170.系统发生振荡时在变电所有哪些现象产生?  
&&& 答:系统发生振荡时变电所产生的现象有:  
&&& (1)& 变电所内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显;  
&&& (2)& 距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。  
&&& 171.提高电力系统静态稳定的措施有哪些?  
&&& 答:提高电力系统静态稳定的措施是:  
&&& (1)& 减少系统各元件的感抗;  
&&& (2)& 采用自动调节励磁装置;  
&&& (3)& 采用按频率减负荷装置;  
&&& (4)& 增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。  
&&& 172.提高电力系统动态稳定的措施有哪些?  
&&& 答:提高电力系统动态稳定的措施有:  
&&& (1)& 快速切除短路故障;  
&&& (2)& 采用自动重合闸装置;  
&&& (3)& 发电机采用电气制动和机械制动;  
&&& (4)& 变压器中性点经小电阻接地;  
&&& (5)& 设置开关站和采用串联电容补偿;  
&&& (6)& 采用连锁自动切机和解列;  
&&& (7)& 改变运行方式;  
&&& (8)& 故障时分离系统;  
&&& (9)& 快速控制调速汽门。  
&&& 173.发生分频谐振过电压有何危险?  
&&& 答:分频谐振对系统来说危险陛相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,电压互感器铁芯磁密迅速饱和,励磁电流迅速增大,将使电压互感器绕组严重过热而损坏(同一系统中所有电压互感器均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。  
&&& 174.中性点不接地或经消弧圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?  
&&& 答:(1)& 现象:  
&&& 三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异音。  
&&& (2)& 消除方法:  
&&& 1) 立即恢复原系统或投入备用消弧线圈;  
&&& 2) 投入或断开空线路,事先应进行验算;  
&&& 3) 电压互感器开口三角绕组经电阻短接或直接短路3。5s;  
&&& 4) 投入消振装置。  
&&& 175.铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?  
&&& 答:(1)& 现象:  
&&& 三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。  
&&& (2)& 消除方法是改变系统参数。具体办法如下:  
&&& 1) 断开充电断路器,改变运行方式;  
&&& 2) 投人母线上的线路,改变运行方式;  
&&& 3) 投入母线,改变接线方式;  
&&& 4) 投入母线上的备用变压器或所用变压器;  
&&& 5) 将电压互感器开口三角侧短接;  
&&& 6) 投、切电容器或电抗器。  
&&& 176.电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?  
&&& 答:产生铁磁谐振过电压的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。  
&&& 177.振荡闭锁装置有哪些基本要求?  
&&& 答:(1)& 在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除;  
&&& (2)& 在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。  
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号}

我要回帖

更多关于 次暂态电抗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信