常温库改造冷库,常温库内置消火栓隔在产品展示 冷库保温板板中间可以么预留70cm小过道

▲ 年第 期 总第 期 建 筑 设 备 doi:10.3969/j.issn.15.12.020 冷库消防安全设计初探 张汉诚 1顾正军 2 (1.江苏省泰州市公安消防支队,江苏 泰州 225300;2.南京工业大学 城市建设与安全工程学院南京 210009) 摘要:随着冷库建筑的普及,冷库建筑建设规模逐年加大保温材料大量使用可燃、易燃 材料,火灾负荷较大;施工过 程中使 用明火极易引燃保温 材料;氨制冷工艺一 旦 存 在 氨 气 泄 露 ,极易造成火灾爆炸危险;有的冷库电气线路和电气设备 陈旧极易发生电气故障引发火灾。 近年来冷库重特大火灾事故也不断呈现,因此有必要对冷库建筑的???火设计进 行进一步的探讨和研究 关键词:冷库;消防;设计;探讨 中图分類号:TU892 文献标志码:C 文章编号:(2015)12- 引言 材料燃烧性能、氨制冷装置、防排烟、室内外消 火栓 灭火设施 火灾自动报警系统等消防设施 近年來,我国冷库建设发展十分迅速高度、 、 、 面积及规模也不断扩大,由于规模的扩大造成防 设置 火分区及安全疏散不能符合规范要求,由于冷库 1 火灾危险性 内大量采用易燃、可燃材料做保温隔热材料造 1.1 保温隔热材料采用可燃、易燃材料 成火灾负荷不断加大,由于制冷采用氨制冷工艺 冷库对保温隔热要求较高一些冷库往往为 造成火灾爆炸危险不断加大,由于低温储存造成 了节省工程造价而大量使用了噫燃可燃保温材 初期火灾不能及时发现从而引发大火国内冷库 料,一旦发生火灾产生明火后,由于其四壁垂直 的火灾爆炸案例也令人觸目惊心:2013 年 6 月 3 日 贯通,空心夹墙会产生烟囱效应燃烧速度迅猛, 吉林制冷企业吉林宝源丰禽业有限公司发生特别 蔓延速度快 重大吙灾爆炸事故,造成了 121 人死亡和 1.82 亿 1.2 氨的火灾爆炸毒性危险性 元的直接经济损失火灾原因系电气线路短路引 用于制冷的氨压缩机房中使用嘚氨气为易燃 发火灾并导致氨设备和氨管道发生物理爆炸后介 易爆有毒气体,氨气与空气或氧气混合能形成爆 入燃烧[1]2014 年 11 月 16 日,山东潍坊市制冷企 炸性气体遇明火、高热能引起燃烧爆炸,爆炸下 业寿光市龙源食品有限公司厂房发生重大火灾事 限为 15.7%爆炸上限为 27.4%,引燃温度為 651 ℃ 故,造成 18 人死亡和 2 666.2 万元的直接经济损 其火灾危险性定性为乙类一旦氨气泄露,人员引 失火灾原因系制冷系统供电线路短路引燃牆面 起中毒无法正常疏散,当氨气介入燃烧会引发爆 聚氨酯保温材料[2]。2005 年 10 月 7 日下午 5 时 炸和爆燃造成火灾迅速蔓延扩大。 许江苏泰州市海陵区益民果蔬有限公司冷库发 1

}