工程定位测量、放线记录的基本内容和要求应符合下列要求:
测量前应熟悉设计图纸及有关技术资料,测量应根据设计图纸要求结合现场实际情况进行测量。当建筑区域范围较大、工程平面较复杂时,应制定测量技术方案。
当建筑区域范围较大、单位工程较多时,可根据设计总平面布置图和现场实际情况,在施工场地内布设平面控制网(点)和高程控制点,作为施工定位测量的依据。
施工单位应根据施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩等和有关设计图纸、技术资料,进行工程定位测量放线,测定建筑物平面位置、主控轴线及建筑物±0.000标高的绝对高程。桩基施工前应根据设计图纸进行桩基定位测量。
测量工具和测量人员应固定,测量前应校验仪器。测量所使用的仪器应定期进行检定,并在检定有效期内使用。
建筑物定位测量,可根据施工现场实际情况,分段进行验收。桩基定位测量宜采用分段(轴线)进行定位;当采用逐根定位的,监理工程师应及时进行复核。
建筑物定位测量、桩基定位测量、轴线及标高放线测量工作结束后,应及时整理原始资料,并按附录C表C.0.4、C.0.5的规定进行验收和填写验收记录。
桩基定位测量,其桩位的放样允许偏差应符合国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定。
建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差等。
施工单位应在结构楼层上进行建筑物轴线及标高放线,轴线及标高放线测量每一楼(层)段均应进行验收。测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点的位置。
后就可以进行回答了!
《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
闽ICP备号-1
版权所有:2013 - 2018
&那云(漳州)信息技术有限公司
浏览器:Mozilla0.0 UA:Mozilla/5.0 (compatible, MSIE 11, Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko&& && &&正文
超声桩基检测现场记录
来源: 建筑网&
摘要:超声桩基检测现场记录内容来自筑龙网与超声桩基检测现场记录内容来自与之相关的精品资料、博文热帖、培训课程等。
超声桩基检测现场记录?以下中国带来关于超声桩基检测现场记录的故障排查,相关内容供以参考。
一、检测前的准备工作
1、收集工程地质勘察资料、基桩设计和施工资料主要了解桩的编号、设计强度、桩长、灌注日期、桩成孔类型、地层情况等。现场实测时,往往存在堵管或管深不一致的问题,了解桩长是很有必要的,而了解强度及灌注日期,对波速的情况有一个大概的了解。了解桩成孔类型和地层,知道可能存在的缺陷。
2、将各声测管内注满清水,检查声测管畅通情况;换能器应能在全程范围内正常升降。注意:(1)管内一定要注清水,水是超声波良好的耦合剂,但如水中含有大量的杂质,对声速和声幅是有很大影响的。
(2)对于灌满清水很长时间没做检测的,需要清除管内壁的锈蚀,常用钢筋绑清洁球来清洗。
(3)对于孔口没做好保护,流入污水或污泥的,需要清洗声测管。
(4)当声测管堵塞时,应采取有效措施进行“通管”,可采用下述3种方法:
①用粗长钢筋捅通测管;
②用高压水冲洗清管;
③采用钻机配小钻头进行扫管。
3、现场采集系统架设
(1)打开仪器电源,检查仪器电量,如电量不足应使用外接电源或选配的外接电池确认无误后可暂时关闭仪器,以节省电量。
(2)选择干燥稳固位置放置仪器,并通过调整仪器把手将仪器显示屏调整到合适的角度方便观察。
(3)三脚架架设时尽量选择稳固位置架设,且通过调整尽量保持安装深度计数器卡口水平。
(4)将深度计数器下部对准卡口,并从三角架底部向上将固定螺丝拧紧,注意将有两根竖直理线轴对准桩的方向。
(5)声测管管口宜安装管口滑轮,以防换能器电缆在快速提升过程中被管口毛刺损伤。
(6)换能器放到管底后检查管口深度是否一致。
(7)逐一收紧各管换能器电缆,观察管口深度,保证换能器在同一深度。
(8)打开深度计数器盖将换能器电缆顺序放置进深度计数器线槽中,并向下压紧锁住深度计数器盖。
(9)将深度编码器接头连接仪器,延长接头放置在干燥处。
4、桩信息、参数设置
(1)输入桩号、桩径、桩长、管数等基本信息。
(2)输入通道系统校零时间由来:
a.发射机的延迟b.发射换能器的延迟
c.接收换能器的延迟 &方法: &
a.发射接收换能器直接对测 &
b.时距法测定空气中的声速 &
c.径向换能器水中测定声速
(2) 计算声测管及耦合水层声时修正值。
声波从探头里发射直到另一个管里的探头接收,实际上不仅仅是在桩中间传播 有一段时间其实是在管内的水里和管里传播,为了准确的获得桩的波速,应该扣除掉这部分时间。 &
需要准确量取声测管的外径和壁厚、探头直径。
(3)在桩顶测量相应声测管外壁间净距离,将该数据输入相应剖面的跨距中。
(4)设置延迟,增益等设置。
将发射和接收换能器分别置于声测孔的底部,点击采样,观察下仪器设置是否合理,如感觉波形显示不佳,可重新调整延迟,增益,等来达到最佳效果。
增益的调整准则为跨距越大,增益越大,以首波清晰方便识别为优。按通常经验来讲,跨距低于1.2米,增益设置200为好,大于1.2米以上,设置400为好。并可根据跨距的逐渐增大而增大增益。
延迟的调整准则也为跨距越大,延迟越大,以首波位置方便识别为优。也可通过简单的计算来确定 ,例如跨距1米,按4000的波速来估算,首波到达时间为250微秒,那么延迟设置应为150微秒。以将首波放置在波形显示区约三分之一或二分之一处为优。
以上是网为建筑人士收集整理的关于“超声桩基检测现场记录”等建筑相关的知识可以登入通进行查询。
更多关于独家信息,敬请实时关注建筑网微信号。
关注(),实时了解建筑行业最新动态。浅谈桩基检测技术在建筑工程中的使用
(广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司,广西南宁530000)
摘要:文章简要介绍了桩基工程质量检测的内容及方法,并结合工程实例,分析了单桩静载荷试验法和低应变反射波法在桩基检测中的应用,以供参考。
关键词:桩基,检测质量;建筑工程;承载力检测
&&&&&& 随着经济建设的迅速发展及建筑技术的日益提高,桩基础在城市建设中得到广泛的应用。桩基的设计施工检测质量将直接影响建筑结构安全。由于设计、施工或检测等原因而造成的工程事故时有发生,因此,按照&安全适用、经济合理&的原则合理选择桩基类型,科学施工桩基以及对桩基础进行全过程质量检测十分重要。
1 桩基工程质量检测内容
灌注桩的施工分为成孔和成桩两部分,因而对桩基的检测便可分为成孔质量检测和成桩质量检测两大部分。其中成孔是灌注桩施工中的第&个环节。成孔作业由于是在地下、水下完成,质量控制难度大,复杂的地质条件或施工中的失误都有可能产生塌孔、缩径、桩孔偏斜、沉渣过厚等问题。成桩质量检测又可分为承载力检测和对完整性检测。
1.1 成孔质量检测
在灌注桩的施工中,成孔质量的好坏直接影响到混凝土浇注后的成桩质量:桩孔的孔径偏小则使得成桩的侧摩阻力、桩尖端承载力减少,整桩的承载能力降低;桩孔上部扩径将导致成桩上部侧阻力增大,而下部侧阻力不能完全发挥,同时单桩的混凝土浇注量增加;桩孔偏斜在一定程度上改变了桩竖向承载受力特性,削弱了基桩承载力的有效发挥;桩底沉渣过厚使得桩长减少,对于端承桩则直接影响桩尖的端承能力。
1.2 桩的承载力检测
桩的承载力与加荷速率有很大关系,由于静荷载试验与任何动荷载试验相比,所施加的荷载速率最慢,最接近于实际工程的加荷速率,所以试验的结果最接近于实际桩的承载力,因而,国内外均将静荷载试验的结果作为桩承载力的标准。
1.3 桩的完整性检测
基桩的低应变动测法就是通过对桩顶施加较低的激振能量,引起桩身及周围土体的微幅振动,同时用仪表量测和记录桩顶的振动速度和加速度,利用波动理论或机械阻抗理论对记录结果加以分析,从而达到检验桩基施工质量、判断桩身完整性、预估基桩承载力等目的。因此,低应变一般只适合对桩的完整性检测。
对于正常的混凝土,声波在其中传播的速度是有一定范围的,当传播路径遇到混凝土有缺陷时,如断裂、裂缝、夹泥和密实度等,声波要绕过缺陷或在传播速度较慢的介质中通过,声波将发生衰减,造成传播时间延长,使声时增大,计算声速降低,波幅减小,波形畸变,利用超声波在混凝土中传播的这些声学参数的变化,来分析判断桩身混凝土质量。
2 基桩检测方法
目前按设计和施工质量验收规范所规定的具体检测项目方式,宏观上可分为两种检测方法:
2.1 直接法
通过现场原型试验直接检测项目结果的检测方法。主要有桩身完整性检测(钻孔取芯法)和承载力检测(静载荷试验)。
2.2 间接法
在现场原型试验基础上,同时基于一些理论假设和工程实践经验并加以综合分析才能最终获得检测项目结果的检测方法。主要包括以下三种方法:
2.2.1 低应变法 在桩顶面施加低能量的瞬态或稳态激振,使桩在弹性范围内做弹性振动,并由此产生应力波纵向传播,同时利用波动和振动理论对桩身的完整性做出评价。低应变法是普查基桩的完整性,判定桩身缺陷程度和位置的一种常用方法。适合钢筋混凝土灌注桩,预应力混凝土桩(实心放桩、实心圆桩、管桩)等。该方法测试设备简单轻便,检测速度快、成本低,是基桩质量完整性普查的良好手段。
2.2.2 高应变法 高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。这里所说的承载力是指在桩身强度满足桩身结构承载力的前提下,得到的桩周岩土对桩的抗力(静阻力)。所以要得到极限承载力,应使桩侧和桩端岩土阻力充分发挥,否则不能得到承载力的极限值,只能得到承载力检测值。与低应变法检测的快捷、廉价相比,高应变法检测桩身完整性虽然是附带性的,但由于其激励能量和检测有效深度大的优点,特别在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些&缺陷&是否影响竖向抗压承载力的基础上,能合理判定缺陷程度。当然,带有普查性的完整性检测,采用低应变法更为恰当。然而高应变检测技术是从打入式预制桩发展起来的,试打桩和打桩监控属于其特有的功能,是静载试验无法做到的。
2.2.3 声波透射法 声波透射法是在桩内预埋纵向声测管道,将超声脉冲发射和接收探头置于声测管中,管中充满清水作耦合剂,由仪器发出周期性电脉冲通过发射探头发射并穿透混凝土,被接收探头接收并转换成电信号。由仪器中的测量系统测出超声脉冲穿过桩体所需时间、接收波幅值、接收脉冲主频率、接收波形及频谱等参数。最后由数据处理系统按判断软件对接收信号的各种参数进行综合判断和分析,即可对混凝土各种内部缺陷的性质、大小、位置作出判断,并给出混凝土总体均匀性和强度等级的评价指标。
3 桩基检测技术在工程上的应用
3.1 工程概况
某建筑,檐高39.5m,建筑面积,框剪结构。基础设计采用钢筋混凝土灌注桩承台基础,钻孔灌注桩数量240根,桩径&600mm,有效桩长25.5m,设计要求单桩竖向极限承载力Qu=2200kN。
3.2 工程质量检测方法
本次工程实践中针对场地环境和地质条件,主要采取单桩静载荷试验法和低应变反射波法进行桩基检测。
3.2.1 单桩静载荷试验检测
(1)方法加载及观测系统。试验采用慢速维持荷载法(锚桩法)。由槽钢及锚桩组成反力系统,通过反力系统由液压油泵及千斤顶施加荷载至桩顶,对桩顶施加竖向压力。荷载逐级加在桩顶上,放置在千斤顶上的荷重传感器时刻显示桩顶所受荷载大小。桩身产生变形沉降时,通过放置在桩头对称分布的电子位移传感器随时记录各级荷载作用下桩身的沉降量。
(2)分级加载阶段。试验加载分为10级进行,每级加载量相等,每级加荷值为220kN,其中第一级按2倍分级荷载加荷。
(3)变形观测。每级加荷后,间隔5、10、15min各测读一次变形,1h以后,每30分钟测读一次直至达到稳定标准。
(4)沉降相对稳定标准。每一小时的沉降不超过0.1mm,并连续出现两次,已达到相对稳定,可加下一级荷载。
(5)终止加载条件:当出现下列情况:在某级荷载作用下,桩的沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍;某级荷载作用下,桩的沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经过24h尚未达到相对稳定标准;已达到反力系统的最大反力;已满足设计或委托方委托的最大加荷值时,可终止加载。
(6)卸载与卸载沉降观测。每级卸载值为每级加载值的2倍,每级卸载后隔15分钟测读一次残余沉降,读2次后,隔30分钟再读一次,即可卸下一级荷载,全部卸载后,隔3~4h再读1次。
3.2.2 低应变检测 本次工程实践中共对工程桩中的48根桩进行了低应变动力测试。检测系统是由武汉岩海公司生产的RS-1616K(S)基桩动测仪,加速度传感器力棒组成。
(1)检测方法。首先,在桩顶放置一只加速度传感器,由RS-1616K(S)基桩动测仪接受锤击过程中产生的加速度信号,在屏幕显示实测波形每根桩布采集点一个每点采集4锤信号。
(2)曲线分析采用瞬态时域分析法。将存储在磁盘上的测试信号在时域内进行处理,根据应力波反射等价地将实测速度信号通过时域由频域辅助,分析不同部位的反射信号,据此分析每根桩的桩身完整性。
3.3 检测结果分析
3.3.1 单桩静载荷试验 该工程基础工程桩采用钻孔灌注桩,总桩数为240根,进行了单桩竖向抗压静载荷试验三组。检测位置由监理指定,符合随机抽检原则检测比例满足规程要求。IV-S1、III-S1和l-S1号试桩,最终荷载均为2200kN,最终变形分别为6.83mm、8.72mm和5.43mm,最终沉降量较小,沉降差异不大。
3.3.2 低应变检测 该楼基础钻孔灌注桩总数为240根,本次低应变检测数量为48根,检测数量及比例符合规范要求。根据低应变实测曲线分析,波速在m/s之间波形较规则,桩底反射清晰,未发现严重缺陷,均达到I、II类桩标准,其中I类桩45根,占93.7%;II类桩3根,占6.3%,成桩质量良好。
总之,桩基工程质量检测是一项全面、系统、综合的工作,在实际工程中我们一定要结合具情况,选用不同的检测方法,以达到最佳的检测效果,确保建设工程的质量。
&&&&,收藏此内容方便以后查看
免责声明:中国检测网发布此文出于传播更多信息的目的,文中陈述未经本站证实。该文章仅代表作者观点,与中国检测网无关。请读者自行核实相关内容,仅做参考。如权利人要求删除,请来信告之,我们将在三个工作日内删除处理,谢谢!如果其它媒体转载录用请注明中国检测网出处,以及作者。否则追究法律责任。Ⅰ 基本内容和要求
(1)测量工作开始前,应熟悉设计图纸及有关技术资料,根据设计图纸要求,结合现场实际情况,制定测量技术方案。
(2)建筑物定位测量、桩基定位测量、轴线及标高放线测量工作中,应注意内外业等复核检查,防止发生差错。测量工作结束后,应及时整理原始资料,并应进行验收。
(3)根据施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩等和有关设计图纸、技术资料,进行测量。
(4)当建筑区域范围较大、单位工程较多时,可根据设计总平面布置图和现场实际情况,在施工场地内布设平面控制网(点)和高程控制点,作为施工定位测量的依据。
(5)桩基应根据设计图纸进行定位测量,其桩位的放样允许偏差应符合国家现行《建筑地基基础工程施工质量验收》GB50202的规定。
(6)测量工具和测量人员应固定,测量前应严格校验仪器。测量所使用的仪器应定期进行检定,并在检定有效期内使用。
(7)建筑物定位测量、桩基定位测量,可根据施工现场实际情况,分段进行验收。轴线及标高放线测量每一楼(层)段均应进行验收。
(8)建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。
(9)建筑物轴线及标高放线测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点的位置。
Ⅱ 核查办法
(1)根据现场的具体条件,核查施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩、平面控制网(点)和高程控制点的布设是否稳定可靠。
(2)根据建筑物形式,核查轴线控制桩、轴线投测点、标高投测点布置是否合理,位置、数量是否能满足测量的要求。
(3)核查记录是否完整、准确。建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况简图中是否标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。轴线及标高放线测量复核情况简图中是否标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。
(4)核查测量仪器的精度是否符合规定,测量工具和人员是否固定,仪器是否校验。
(5)核查参加验收各方人员资格是否符合要求,验收记录上是否签字。
Ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为&不符合要求&。
(1)无建筑物定位测量验收记录、桩基定位测量验收记录、轴线及标高测量放线验收记录。
(2)上述各项验收记录中验收意见不明确,签证不齐全。 责任编辑:lwg
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。  【摘 要】在工业建筑中测量特别重要,特别是孔桩的中心与轴线无规律,稍有不慎,就会出错,为了减小测量难度,在整个孔桩施工的测量过程中,采用在场地外面控制的方法。将各个孔桩在电脑中绘制,标出每个孔桩中心的坐标,并将其坐标输入测量仪器,这样对测量的效率有很大的提高。
  【关键词】基础孔桩;定位测量   一、概述   1、工程概况   溶出及稀释、套管预热是我单位承建的二标段的一个子项工程,建设单位为山西阳泉煤业集团氧化铝的一个建设项目。该子项工程基础采用桩基础,共计基础孔桩578根,设计桩径为500mm。基础孔桩为泥浆护壁灌注桩。   该工程孔桩较多且密,又呈不规则分布,主要以圆形基础群桩为主。施工又采用机械成孔,给施工测量带来一定难度,不能采用常规的测量方法进行测量。   2、现场情况   该子项工程是我单位所承建的所有项目中第二个开工项目,前后无建筑物,有利于测量通视。但该施工点风沙、风力很强,气温较高,又不利测量工作。   又由于该工程在施工中,钻孔机械基本排成一字型由向轴方向进行施工,在施工时现场有大量的泥浆,也给测量工作带来很大的难度。   为了减小测量难度,在整个孔桩施工的测量过程中,采用在场地外面控制的方法。   3、仪器情况   OTS632是我项目部进入该工程前买的,目的是满足施工测量要求。OTS632是当时苏州一光最新推出的一种全站仪。OTS632全站仪测角部分采用光栅增量式数字角度测量系统;采用激光测距,使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、储存等功能;同时显示水平角、垂直角、斜距或平距等的测量结果。广泛用于建筑物的三维坐标、建筑基桩位置测定、悬高测量、管线定位、断面、面积测量。   二、技术准备   1、认真熟悉OST632全站仪使用说明书,确保在测量中正确操作与使用,特别是放样章节重点细读,将该章节必须熟练掌握并牢记,必要时认真作好记录。掌握好各种指标改正值,这关系到基础孔桩定位测量的精确与准确度。   2、认真熟悉施工蓝图,由于该工程多而复杂,以圆形及角度定位的孔较多,注意每一个孔桩的定位尺寸。主要采用实际计算与画图来控制具体尺寸,首先采用CAD按1:1的比例将各个孔桩在电脑中绘制,标出每个孔桩中心的坐标;其次采用计算器配合施工蓝图计算每个孔桩中心坐标;最后将两种结果进行比较。看是否有误,待准确无误后,用CAD出图3份,1份给施工管理组,并于施工管理,1份粘贴于办公室墙上,用于施工进度标记,1份留给自己测量专用,在放线时对照坐标。   3、熟悉相关规范,特别是《工程测量规范》GB50026和《建筑地基工程施工验收规范》GB50202,掌握孔桩测量放线定位允许偏差。   三、孔桩机械布置与流向   根据施工方案和现场机械配置情况,特编制了专业测量方案,以及在测量时的一些应急措施。   施工中机械部署及总体流程:本工程的分三个施工段,分别从D轴向A轴方向施工。   四、孔桩定位方法   1、测设固定坐标点   已知坐标:场坪南(A648.198,B810.147,H715.457)和720平台(A909.870,B,H719.705),这两个坐标点由甲方指定,并且相互通视。场坪南位于该子项工程的西南面,720平台位于该子项工程的北面。   在溶出及稀释、套管预热单位工程施工前,根据这两个坐标点,用OTS632全站仪进行测量。首先在轴的南面分别布置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共3个点,并将其保护起来(用混凝土按测量规范要求的坐标点埋设方法设置,做好显目标志);其次采用坐标直接测量方法分别对所设置的3个点进行坐标测量。实际测量结果:Ⅰ点坐标为(A701.486,B940.627,H715.603);Ⅱ点坐标为(A699.375,B987.583,H715.834);Ⅲ点坐标为(A683.832,B,H715.626)。   将所测设的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ坐标点标注在孔桩平面图上,在测量时方便利用。所测设的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ坐标点见附图二。   2、孔桩定位   2.1 根据距离的远近确定测站点的位置,但必须在所这3个已知测设的点上。当无法通视时,根据现场具体情况决定测量方案。   2.2 测量前,将各测站点(现场测设的3个坐标点)和甲方提供的原始点(场坪南和720平台坐标点)坐标输入全站仪中进行储存(可通过电脑传输,也可以直接输入)。在测量时方便调出使用。   2.3 测量时,将后视棱镜安置在720平台或场坪南,全站仪分别架设在所测设的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ坐标点上,一定精确对中。全站仪开机后,按提示操作执行;   2.4 调用已设置好的文件及坐标数据,根据全站仪提示,将需测孔桩中心坐标输入到全站仪中并保存(便于核对),利用极坐标归零法,测出孔桩中心坐标位置。在测设过程中,反光片必须与大地面垂直且面向全站仪,以保证其精确度。测设方法见下图:   2.5 当有的孔桩中心坐标无法用放样方法直接测设时,利用场坪南和720平台坐标,采用后方交会法测设一个新点,再根据放样方法进行孔桩中心坐标测量,测量方法如下图所示:   2.6 孔桩中心坐标测出后,按设计要求的孔径进行撒线,撒线采用白灰。孔桩线放出后,先用人工开挖500mm深后,再进行机械钻孔施工。   五、测量注意事项   1、在实际测量前,先进行实践操作,并熟练掌握全站仪的操作。在具体孔桩放线前,检查仪器,以及电池是否充足;   2、根据具体气温,确定各种改正值;   3、时常复查孔桩中心坐标,使其满足规范要求。   六、小结   在整个测量工作中,采用全站仪进行孔桩放线,精度高,速度快,提高工作效率。   测量定位是一个基础工作,责任重大,关系整个工程质量,如果定位出现偏差,则整个厂房将不是原设计的方向,那就是质量事故,很大的质量事故,损失将不可估计。在整个工程的测量中,本人认真作好每一步工作,使得整个溶出及稀释、套管预热的基孔桩未出现超出规范所规定的允许偏差。   这个工程是我第一次采用全站仪进行测量,全站仪是现在很好的测量仪器,在测量中发挥很好的作用,也使我明白,要学习先进的仪器操作和技术才能不断提高自己的能力。