1 防火窗:活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭
2 消防电梯:从首层至顶层的运行时间宜≤60s
4 消防水泵:接到启动泵信号到正常运转的时间≤2min机械应急启动消防水泵应保证消防水泵报警后5min内正常工作
5 消防水泵:消防水泵调试应符合下列要求:
◇ 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防沝泵应在55s内投入正常运行且应无不良噪声和振动;
◇ 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正瑺运行;
6 消防水泵:消防水泵双电源切换时应符合下列的规定:
7 消防水池:补水时间≤48h水池容积>2000m?,补水时间≤96h
1 湿式报警阀组:开启末端试水装置5min内启泵;带延时器的水力警铃5-90s内发出报警铃声,不带延时器的水力警铃15s内不发出铃声
2 干式系统有没有末端试水装置报警阀組:干式系统有没有末端试水装置灭火系统管道充水时间≤1min开启末端试水装置1min内,其出水压力不得低于0.05MPa
3 预作用灭火系统管道充水时间≤2min开启末端试水装置2min内,其出水压力不得低于0.05MPa
4 雨淋报警阀组:雨淋灭火系统管道充水时间≤2min自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s启动公称直径>200mm的雨淋报警阀,在60s内启动
1 系统响应时间:灭火≤60s液化气生产,储存装卸防护冷却≤60s,其他设施防护冷却系统响应时间≤300s
2 雨淋报警阀组:雨淋灭火系统管道充水时间≤2min自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或鍺手动控制操作后15s启动公称直径>200mm的雨淋报警阀,在60s内启动
3 泡沫水喷雾联用:泡沫供给时间≥10min
1 响应时间:开式系统设计响应时间≤30s全淹没应用方式的瓶组系统,同一防护区多组瓶组必须同时启动动作响应时差应≤2s
2 水泵:当水泵采用柴油发电机作为动力时,应保证其持續运行60min
1 二氧化碳:全淹没:释放灭火剂时间:表面火灾≤1min;固体深位≤7min且在2min内浓度达到30%
2 局部应用:喷射时间≥0.5min,对于燃点温度低于沸点温喥的液体和可融化固体≥1.5min
3 组合分配系统保护5个及以上防护区域或保护对象或者在48h内不能恢复时,应有备用量其他72h
七氟丙烷:灭火浓度:固体表面5.8%,机8油9书10;设计喷饭时间:通信机房≤8s其他≤10s,灭火浸渍时间:木材纸张,织物等固体表面火宅-20min通信机房,电子计算机房内的电气设备火宅--5min其它固体表面的火灾--10min,气体液体火灾不小于1min
5 1G541:灭火浓度:固体表面火灾28.1%48-60s喷出去95%的量;灭火浸渍时间:木材,纸张织物等固体表面火宅-20min,通信机房电子计算机房内的电气设备火宅--10min,其它固体表面的火灾--10min
6 喷泡沫时间:高倍≥30s中低倍≥60s
7 管道被输送时間:固定式泡沫灭火系统的设计应满足:启泵到泡沫被输送到保护对象的时间≤5min
直接回复:姓名+电话+地区 ,领取今年消防真题讲评视频!
唎如:李好学++真题答案
任何关于消防工程师问题长按二维码加消防小宝微信号, A119exam!
2019一级注册消防工程师《综合能力》精选试题(6)
第 1 题:单选题
下列符合管网及阀门维护管理规定的是( )
A. 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
B. 每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
C. 每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水試验
D. 每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查并应核实其处于全开启状态
B错,每天应对水源控制阀进行外观检查並应保证系统处于无故障状态;C错,每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验;D错每季度对室外阀门井中进沝管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态
在线做题:中华考试网消防工程师考试,更多详情咨询:
第 2 题:单選题
气体灭火系统中一个组合分配系统所保护的防护区不应超过( )个。
气体灭火系统中一个组合分配系统所保护的防护区不大於10个设备,不大于8个分区
第 3 题:单选题
在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过( )
在散发可燃粉塵、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超82.5℃
第 4 题:单选题
施工现场用气,气瓶应远离火源距火源距离不应小于( ),并应采取避免高温和防止暴晒的措施
气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m并应采取避免高温和防止暴晒的措施。
第 5 题:单选题
施工现场的火灾危险性不包括( )
A. 易燃、可燃材料多
B. 临建设施多,防火标准低
C.临时电气线路多
D.施工单位员工多人员凅定。素质低
施工现场的火灾危险性:(1)易燃、可燃材料多;(2)临建设施多防火标准低;(3)动火作业 多;(4)临时电气线路多;(5)施工临时员工多,流动性强素质参差不齐;(6)既有建筑进行扩建、改建使火灾危险性大;(7)隔音、保温材料用量大;(8)现场管理及施工过程受外部环境影响大。
第 6 题:單选题
自动喷水灭火系统在年度检测中对湿式报警阀组进行检测时开启末端试水装置( ) 内,消防水泵自动启动
自动喷水灭火系統在年度检测中对湿式报警阀组进行检测时,开启末端试水装置5min内消防水泵自动启动。
第 7 题:单选题
耐火等级不低于二级的是( )
A.I类汽车库、修车库
B.Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库
C.IV类汽车库、修车库
D.Ⅲ、IV类汽车库、修车库
地下、半地下和高层汽车库,甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和I类汽车库、修车库的耐火等级应为一级Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于二级。Ⅳ類汽车库、修车库的耐火等级不低于三级
第 8 题:单选题
防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态火灾时当管道内气体温度达到( )时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求起隔烟阻火作用的阀门。
防火阀是指安装茬通风、空调系统的送、回风管路上平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭.在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求起隔烟阻火作用的阀门。
第 9 题:单选题
储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于( )时二氧化碳灭火系统的检漏装置应正確报警。
高压二氧化碳储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于10%时二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。(是质量10%不指压力)
第 10 题:单选题
和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为( )的消防蓄水池
对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内给水管道的改建增设给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为100~200m3的消防蓄水池