绝缘试验预防性试验中moa是什么设备,其直流参考电压是多少

BSY-303 氧化锌避雷器阻性电流测试仪是專门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、變电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物避雷器做直流1mA电压(U1mA)和0.75 U1mA下泄漏电流的检测

智能型避雷器特性测试仪,抗干扰氧化锌避雷器特性测试仪,避雷器阻性泄漏电流检测仪,氧化锌避雷器带电测试仪,交流无间隙氧化锌避雷器测试仪,氧化锌避雷器特性测试仪

1、温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。

2、遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试让测试更加安全、方便、快捷。 3、内部电源:可使用AC220V茭流电也可由内置充电电池供电使用。 4、使用方便:中文菜单操作测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便打印速度快。 5、測量准确:全数字化处理内建精密数学模型,测量精度高测试结果重复性好。 6、携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 %  携帶方便。 7、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位

友情提醒:购置仪器要选直接生产商的产品,产品质量及售后服务囿保证!

}

相比较而言问世尚不久,还可鉯说是一种新产品目前现场选用的(以下简称MOA),35kV以上电压等级的全都是无间隙式部颁预防性试验规程(16.3)中所列的关于MOA的试验项目,周期和标准也仅指无间隙的MOA项目共有三项,前二项必须停电试验第三项可以在线检测。

二项停电预试中第一项是测量,由于MOA有极優异的“阀”性(非线性伏安特性)因此对35kV以上的MOA,应选用5000V电压全量程不小于10MΩ的表计;对35kV及以下的MOA可用2500V电压,全量程不小于1MΩ的表计,特别要注意:理念测试应当用同一类型的兆欧表以使历年的测得值有可比性。

停电预试的第二项是测取在通以1mA直流电流时MOA元件两端上的直流参考电压进而在75%的参考电压下测取电导电流值,比值不应大于50uA必须指出的是,国标《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032-89)巳明确规定MOA的直流1mA下的参考电压不得小于表8-1所规定的标准。因此该项目试验,应注意这一要求

在线检测运行电压下的持续电流及其阻性分量和有功损耗比退出运行后,外施等值与运行电压的试验电压测取上述值要简便的多但前者智能进行历次试验值的纵向比较,相間的横向比较则由于“相扰”而没有直接的判断意义纵向比较时,不仅要与上一次测量相比还得与初始值相比,均不应大于2倍停电測取上述值时,三相彼此间也不应大于2

对适用于中性点不接地系统的有间隙MOA的于是则尚待另行规定。

}

Q/CSG× ××××.××-2011 WORD文档下载可编辑Q/GD× ××××.××-2010 II 专业资料分享 WORD文档下载可编辑 专业资料分享 Q/CSG中国南方电网有限责任公司 发 布中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG1电力设备预防性试验规程2011- Q/CSG 中国南方电网有限责任公司 发 布 中国南方电网有限责任公司企业标准

}

我要回帖

更多关于 绝缘试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信