  第四章 高压电器及成套配电装置  一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项符合题意。计115题)  1.电弧电流的本质是(B)。  A.分子导电 B.离子导电 C.原子导电 D.以上答案皆不对  2.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间(C),电弧将彻底熄灭。  A.恢复电压>介质击穿电压 B.恢复电压一介质击穿电压  C.恢复电压<介质击穿电压 D.以上答案皆不对  3.触头间介质击穿电压是指触头间(C)。  A.电源电压 B.电气试验时加在触头间的电压  C.产生电弧的最小电压 D.以上答案皆不对  4.触头间恢复电压的大小与触头间(B)等因素有关。  A.距离 B.电源电压 C.温度 D.以上答案皆不对  5.电路中负荷为(C)时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。  A.电感性负载 B.电容性负载 C.电阻性负载 D.以上答案皆不对  6.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。  A.平行 B.垂直 C.倾斜30°角度 D.倾斜45°角度  7.在开关电器中,利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是(B)。  A.使电弧迅速拉长 B.使电弧温度迅速降低  C.使电弧面积迅速扩大 D.使电弧迅速缩短  8.断路器用于在故障情况下,在继电保护装置的作用下(B)。  A.发出故障信号 B.迅速断开电路  C.不应切断电路 D.限制故障电流的大小  9.少油断路器中的绝缘油主要作为(B)使用。  A.绝缘介质 B.灭弧介质 C.绝缘和灭弧介质 D.冷却介质  10.少油断路器的优点之一是(B)。  A.不需要定期检修 B.价格低  C.没有发生爆炸的危险 D.不需要定期试验  11.真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。  A.空气 B.惰性气体 C.“真空” D.SF6气体  12.SF6断路器的优点之一是(B)。  A.价格低 B.灭弧性能强 C.制造工艺要求不高 D.结构简单  13.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。  A.耐热程度 B.绝缘水平 C.通断能力 D.灭弧能力  14.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。  A.最小工作电流 B.短路电流 C.最大工作电流 D.平均工作电流 1 5.ZN410/600是(B)的型号。  A.六氟化硫断路器 B.真空断路器  C.少油断路器 D.多油断路器  16.真空断路器具有(A)的优点。  A.维护工作量少 B.无截断过电压  C.不会产生电弧重燃 D.体积大  17.真空断路器的动、静触头安装在(C)内。  A.密封空气容器 B.密封金属容器 C.真空灭弧室 D.密封套管  1  18.真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是(B)。  A.加工困难 B.承受冲击的机械强度差  C.不易与金属封接 D.不便于维护  19.真空断路器每次分合闸时,(C)都会有一次伸缩变形。  A.动触头 B.导电杆 C.波纹管 D.静触头  20.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。  A.5~10mm B.10~15mm C.20~30mm D.30~35mm  21.通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是(A)。  A.耐弧性强 B.导热性能差 C.绝缘性能强 D.起燃点高  22.真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是(B)。  A.导电作用 B.吸附电弧产生的金属蒸气  C.绝缘作用 D.增加真空灭弧室的机械强度  23.真空灭弧室的导向套一般用(B)制成。  A.金属材料 B.绝缘材料 C.半导体材料 D.耐高温陶瓷  24.真空灭弧室中的触头断开过程中,主要依靠(B)使触头间产生电弧。  A.触头间气体分子 B.触头产生的金属蒸汽  C.触头间隙介质的热游离 D.依靠绝缘油  25.小电流真空电弧是一种(A)真空电弧。  A.扩散型 B.不规则型 C.集聚型 D.离散型  26.大电流真空灭弧室一般采用(B)触头。  A.圆盘形 B.横向磁场或纵向磁场 C.梅花形 D.刀形触头  27.SF6气体的绝缘强度约为空气的(B)倍。  A.1.5 B.2.33 C.5 D.6  28.SF6断路器应设有气体检漏设备和(C)。  A.自动排气装置 B.自动补气装置 C.气体回收装置 D.干燥装置  29.SF6断路器的特点之一是(C)。  A.断口耐压低 B.断口耐压中等 C.断口耐压高 D.断流能力差  30.SF6气体的密度比空气(A),会沉积在电缆沟等低洼处。  A.大 B.相等 C.小 D.不确定  31.对断路器操作机构的基本要求之一是(B)。  A.巨大的操作功 B.足够大的操作功  C.对操作功不作要求 D.不需要有操作功  32.断路器的(A)装置是保证在合闸过程中,若继电保护动作需要分闸时,能使断路器立即分闸。  A.自由脱扣机构 B.闭锁机构 C.安全联锁机构 D.操作机构  33.电磁操作机构的缺点之一是需配备(B)。  A.大容量交流合闸电源 B.大容量直流合闸电源  C.大功率储能弹簧 D.需有空气压缩系统  34.永磁操作机构是由分、合闸线圈产生的(A)与永磁体产生的磁场叠加来完成分、合闸操作的操作机构。  A.磁场 B.电场 C.机械力 D.电磁力  35.弹簧储能操作机构是在合闸时,(C)释放已储存的能量将断路器合闸。  A.合闸线圈 B.合闸电源 C.合闸弹簧 D.分闸弹簧  36.液压操作机构是利用压力储存能源,依靠(C)传递能量进行分、合闸的操作机构。 2  A.弹簧压力 B.气体压力 C.液体压力 D.机械杠杆  37.(B)操作机构将电磁铁与永久磁铁特殊结合,来实现传统断路器操作机构的全部功能。  A.电磁 B.永磁 C.液压 D.弹簧储能  38.断路器应有标出(B)等内容的制造厂铭牌。  A.设备说明 B.基本参数 C.安全提示 D.断路器结构  39.巡视检查油断路器时,应检查套管有无裂纹,(C)和电晕放电。  A.套管不变形 B.套管型号 C.有无放电声 D.有无电压  40.SF6断路器应每日定时记录SF6气体(A)。  A.压力和温度 B.压力和含水量 C.温度和含水量 D.含水量  41.与真空断路器连接的引线导线弛度应该(C)。  A.尽量拉紧 B.松弛 C.适中 D.不作要求  42.弹簧储能操作机构在断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关应在(B)。  A.断开位置 B.闭合位置 C.断开或闭合位置 D.闭锁位置  43.对断路器的日常维护工作中,应检查(B)是否正常,核对容量是否相符。  A.分闸线圈 B.合闸电源熔丝 C.继电保护二次回路 D.合闸线圈  44.断路器有(A)情形时,应申请立即处理。  A.套管有严重破损和放电现象 B.套管裙边机械损伤  C.套管有严重积污 D.套管上相位漆脱落  45.断路器在故障分闸时拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电前,应将发生拒动的断路器  (C)。  A.手动分闸 B.手动合闸  C.脱离系统并保持原状 D.手动分闸并检查断路器本身是否有故障  46.一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它(C)分、合闸操作。  A.空载时进行 B.母线切换 C.带负荷进行 D.带电压时进行  47.隔离开关作用之一是(A)。  A.隔离电源 B.隔离电流 C.隔离电场 D.隔离电磁场  48.隔离开关可拉、合(C)。  A.励磁电流超过2A的空载变压器 B.电容电流超过5A的电缆线路  C.避雷器与电压互感器 D.电容电流超过5A的10kV架空线路  49.隔离开关按安装地点分类可分为(A)和户外式。  A.户内式 B.山地式 C.平原式 D.高原地区式  50.GN1912CST型隔离开关的分闸状态是(B)。  A.上触头合闸下触头分闸 B.上触头分闸下触头分闸  C.上触头分闸下触头合闸 D.上触头合闸下触头合闸  51.GN3012D型隔离开关的静触头设置在开关底架的(A)。  A.正反两面 B.同一垂直面 C.同一水平面 D.上平面和下平面  52.GW435系列隔离开关在分闸操作时,两个支柱绝缘子各自转动的角度为(B)。  A.60° B.90° C.120° D.360°  53.GW535型隔离开关在分闸操作时,两个支柱绝缘子以(A)转动。  A.相同速度相反方向 B.不同速度相反方向  C.相同速度相同方向 D.不同速度相同方向  54.一般隔离开关电动操作机构和液压操作机构应用在需要远动操作或(C)的场所。  A.需要较小操作功率 B.对操作可靠性要求特别高  C.需要较大操作功率 D.对操作功率没有特别要求  3  55.隔离开关操作机构巡视检查项目之一是(B)。  A.操作手柄是否拆除 B.操作手柄位置是否与运行状态相符  C.电动操作机构电机旋转是否正常 D.安装工艺是否良好  56.为了实现对电路的短路保护,负荷开关常与(B)配合使用。  A.断路器 B.熔断器 C.隔离开关 D.热脱扣器  57.FN5-10型负荷开关合闸时主回路与辅助(灭弧)回路(A)。  A.并联 B.串联 C.串并联 D.分开  58.BFN1系列负荷开关采用(B)弧触头和梅花状主触头。  A.银铜合金 B.铜钨合金 C.铜锡合金 D.铝合金  59.VBFN系列高压负荷开关的灭弧元件中采用(C)。  A.充油灭弧室 B.气吹灭弧室 C.真空灭弧室 D.产气式灭弧室  60.VBFN系列真空负荷开关分闸时,真空灭弧室内动、静触头和隔离断口动、静触头的分断顺序是(A)。  A.真空灭弧室内动、静触头先分断,隔离断口动、静触头后分断  B.真空灭弧室内动、静触头后分断,隔离断口动、静触头先分断  C.真空灭弧室内动、静触头和隔离断口动、静触头同时分断  D.以上答案均不对  61.FL(R)N36-12D型负荷开关下绝缘罩采取(B)的防爆措施。  A.设置玻璃 B.局部较薄壁厚 C.装设安全阀 D.装设安全活门  62.FL(R)N36-12D型负荷开关分闸时,电弧在(B)磁场作用下产生旋转拉长。  A.电磁铁 B.永磁体 C.灭弧线圈 D.电弧电流产生的  63.SF6负荷开关内的气体压力为零表压时,仍可进行(C)操作。  A.短路电流合闸 B.短路电流分闸  C.负荷电流分、合闸 D.短路电流分、合闸  64.交流高压真空接触器的真空灭弧室一般采用(A),所以其灭弧能力相对较弱。  A.圆盘形触头 B.横向磁场触头 C.纵向磁场触头 D.矩形触头  65.交流高压真空接触器(C)通过操作机构实现接触器的合闸操作。  A.弹簧储能机构 B.手动操动方式 C.控制电磁铁 D.液压操作机构  66.PRW1012F型熔断器的熔体上(B)。  A.焊有锡球 B.套有辅助熄弧管 C.套有屏蔽罩 D.套有储气装置  67.RW1012F型熔断器合闸时,工作触头与灭弧触头的动作顺序是(A)。  A.工作动、静触头后接触,消弧动、静触头先接触  B.消弧动、静触头与工作动、静触头同时接触  C.工作动、静触头先接触,消弧动、静触头后接触  D.工作动触头、消弧动触头后接触,工作静触头、消弧静触头先接触  68.XGN10型开关柜结构新颖,相与相、相与地之间采用(A)绝缘。  A.空气自然 B.“真空” C.六氟化硫 D.油  69.在配电系统中,常采用(B)串联高压熔断器代替负荷支路的断路器。  A.高压隔离开关B.高压负荷开关 C.高压熔断器 D.高压断路器  70.限流式熔断器能在(B)到达之前切断电路。  A.电源电压振幅 B.冲击短路电流瞬时最大值  C.最大负荷电流 D.冲击短路电流瞬时最小值  71.高压熔断器可用于(A)等设备的保护。  A.电压互感器 B.发电机 C.断路器 D.大型变压器  4  72.高压熔断器带有热脱扣器时,在其型号中以字母(A)表示。  A.T B.X C.M D.P  73.XRN系列熔断器为(A)有填料高压熔断器。  A.限流式 B.非限流式 C.跌落式 D.喷射式  74.高压熔断器熔体中间焊有(A)的小锡(铅)球。  A.降低熔点 B.升高熔点  C.保持熔体材料熔点 D.使熔体延时熔断  75.XRN系列高压熔断器(A)熔丝熔断指示器(撞击器)。  A.在熔断器一端装有 B.在熔断器两端装有  C.不装设 D.不允许安装  76.从限制RN2型熔断器所通过的(B)考虑,要求熔丝具有一定的电阻。  A.负荷电流 B.短路电流 C.过负荷电流 D.PV空载电流  77.RN2型高压熔断器在运行中可根据接于电压互感器(C)的指示来判断熔断器的熔丝是否熔断。  A.一次回路仪表 B.熔断器的熔断指示器  C.二次回路仪表 D.有电显示器  78.RN2型高压熔断器的熔丝由三级(B)组成。  A.相同截面的康铜丝 B.不同截面的康铜丝  C.不同截面的纯铜丝 D.不同截面的纯铜丝和康铜丝  79.RW410熔断器安装时,熔管轴线与铅垂线一般成(B)角。  A.10°±5。 B.25°±5。 C.60°±5。 D.90°±5。  80.RW410型熔断器在熔丝熔断时,电弧使(C)产生大量气体。  A.玻璃钢熔断器管 B.熔丝材料 C.消弧管 D.储气管  81.PRW1012F型熔断器具有(A)的功能。  A.分、合额定负荷电流 B.分、合短路电流  C.过负荷报警 D.过电压分闸  82.PRW10-12F型熔断器的熔丝(熔体)材料采用了(C)。  A.纯铜材料 B.高熔点合金材料  C.低熔点合金材料 D.铜钨合金材料  83.为了保障在瞬间故障后迅速恢复供电,有的跌落式熔断器具有(A)。  A.单次重合功能 B.二次重合功能 C.多次重合功能 D.熔丝自愈功能  84.电力系统中进行无功补偿可提高(C)。  A.负荷率 B.用电量 C.功率因素 D.提高断路器开断短路电流能力  85.BWF10.5-25-1表示(A)高压电容器。  A.10.5kV单相 B.25kV单相 C.1kV单相 D.25kvar三相  86.高压单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成(B)。  A.星形 B.三角形 C.开口三角形 D.星形三角形  87.一般情况下,环境温度在40°C时,充矿物油的电容器允许温升为(B)。  A.30°C B.50°C C.55°C D.60°C  88.电容器在正常运行时,可在(A)额定电压下长期运行。  A.1.1倍 B.1.2倍 C.1.3倍 D.1.4倍  89.新装电容器投运前,应检查电容器及(A)外观良好,电容器不渗漏油。  A.放电设备 B.电容器室室外景观 C.电容器室室内装饰程度 D.充电设备  90.正常情况下,全变电所停电操作时应(A)。  5  A.先拉开电容器支路断路器  B.后拉开电容器支路断路器  C.电容器支路断路器和其他支路断路器同时拉开  D.电容器断路器不需操作  91.高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电(A)后进行。  A.3分钟 B.5分钟 C.10分钟 D.1 5分钟  92.正常情况下,一般在系统功率因数高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。  A.0.85 B.0.90 C.0.95 D.0.98  93.对运行中的高压电容器组进行巡视检查时,应检查(B)等。  A.电容器的外形尺寸是否合适  B.接线桩头接触是否良好,有无发热现象  C.接线桩头所用材料是否合理  D.接线桩头连接工艺是否合理  94.当电容器组发生(B)的异常现象时,应立即退出运行。  A.功率因数低于0.8 B.内部有异常声响  C.电网电压低于0.9倍额定电压 D.负荷偏低  95.针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是(A)。  A.及时补救 B.加强巡视 C.立即停用 D.电话汇报  96.造成高压电容器组外壳膨胀的主要原因之一是(B)。  A.运行中温度剧烈变化 B.内部发生局部放电或过电压  C.内部发生相间短路 D.电压低  97.造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C)。  A.运行中温度变化 B.内部发生过电压  C.内部发生相间短路 D.电流大  98.当高压电容器组产生不严重的发热时,处理办法之一是(B)。  A.经常清扫 B.停电时检查并拧紧螺丝  C.立即停用 D.更换电容器  99.造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B)。  A.运行中温度剧烈变化 B.内部有局部放电  C.清扫不及时 D.电流大  100.成套配电装置的特点是(C)。  A.在现场将各元件固定于一个具有多个间隔的柜体  B.将多个已在生产厂组装的柜体整体运至现场  C.将多个柜体运到现场后进行组装  D.结构简单  101.高压开关柜的五防联锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性  (C)的方式实现。  A.电气闭锁或微机闭锁 B.电磁闭锁或电气闭锁  C.机械闭锁或电磁闭锁 D.人工操作闭锁  102.KYN28-10型高压开关柜是(A)开关柜。  A.中置式金属铠装 B.金属封闭单元组合 C.环网 D.组合柜  103.KYN2810型高压开关柜手车室(B)设有手车推进或拉出的导轨。  A.上部 B.中部 C.下部 D.中下部  104.KYN2810型高压开关柜静触头盒的作用是(C)。  6  A.保证各功能小室的隔离  B.作为静触头的支持件  C.既保证各功能小室的隔离又作为静触头的支持件  D.遮挡灰尘  105.KYN2810型高压开关柜的专用摇把(A)转动矩形螺杆时,可推进手车向前移动。  A.顺时针 B.逆时针 C.不动 D.向上  106.KYN2810型高压开关柜,当(C)时,手车无法由移动状态转变为定位状态。  A.断路器处于合闸状态 B.断路器处于断开状态  C.推进摇把未拔出 D.以上答案都不对  107.KYN2810型高压开关柜利用(C)来实现手车与接地开关之间的联锁。  A.电磁锁 B.程序锁 C.机械联锁 D.电气闭锁  108.KYN28-10型高压开关柜利用(A)来实现隔离手车与断路器之间的联锁。  A.电磁锁 B.程序锁 C.机械联锁 D.电气闭锁  109.RGC系列金属封闭单元组合SF6开关柜的优点之一是(B)。  A.供电可靠性 B.结构紧凑 C.容量大 D.价格低  110.在RGC型高压开关柜型号中,用(C)表示负荷开关熔断器组合单元。  A.RGCC B.RGCV C.RGCF、 D.RGCM  111.RGCC型高压开关柜中三工位开关的3个工位是(C)。  A.关合/隔离/试验 B.关合/试验/接地  C.关合/隔离/接地 D.关合/接地/试验  112.RGCM空气绝缘测量单元的标准单元配置有(B)只电流互感器。  A.1 B.2 C.3 D.4  113.环网柜高压母线的截面要根据(C)选择。  A.本配电所负荷电流  B.环网穿越电流  C.本配电所负荷电流与环网穿越电流之和  D.本配电所负荷电流与环网穿越电流之差  114.在应用于住宅小区的环网柜中,通常采用(C)控制高压电路。  A.真空断路器或负荷开关 B.真空断路器或真空接触器  C.负荷开关或真空接触器 D.真空断路器  115.为了(B),通常采用环网供电。  A.使运行调度方便 B.使供电可靠性提高  C.使投资达到最小 D.为了方便用电  二、判断题(正确的画√,错误的画×。计34题)  1.触头断开后,不论触头间是否有电弧存在,电路实际上已被切断。(×)  2.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(√)  3.触头间介质击穿电压的大小与触头之间的温度、离子浓度和距离无关。(×)  4.触头间恢复电压是指电弧彻底熄灭后外电路加在触头间的电源电压。(×)  5.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√)  6.断路器的额定电流是指其长期允许通过的最大工作电流,不受环境温度的影响。 (×)  7.断路器的关合电流是指:保证断路器能可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,断路器所允许长期通过的正常工作电流。(×)  7  8.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×)  9.断路器的操作机构用来控制断路器合闸、跳闸,并维持断路器合闸状态。(√)  10.弹簧储能操作机构的优点有加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等。(×)  11.永磁操作机构的分、合闸电源必须使用大功率直流电源。(×)  12.按高压断路器的安装地点分类可分为户内式和户外式两种。(√)  13.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×)  14.断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(×)  15.新安装的断路器验收项目与设计要求及电气试验无关。(×)  16.油断路器的每日巡视检查项目中应包括油位检查。(√)  1 7.长期停运的断路器在重新投入运行前应通过远方控制方式进行2~3次操作,操作无异常后方能投入运行。(√)  18.对运行中断路器一般要求,断路器经增容改造后,不应修改铭牌的相应内容。(×)  19.六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。(×)  20.在断路器异常运行及处理中,值班人员发现断路器发生故障分闸拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电前应将故障断路器脱离电源并保持原状,在查清拒动原因并消除故障后方可投入运行。(√)  21.隔离开关合闸操作时应先合上隔离开关,后合上断路器,由断路器接通电路。(√)  22.隔离开关可拉、合励磁电流小于2A的空载变压器。(√)  23.GW535系列与GW435系列隔离开关的区别之一是支持瓷柱的布置不同。(√)  24.BFN212R系列负荷开关是负荷开关一熔断器组合电器。(√)  25.FL(R)N3612D型负荷开关有准备合闸、合闸、分闸、接地四个工位。(×)  26.高压熔断器用于3~35kV小容量装置中以保护线路、变压器、电动机及电压互感器等。(√)  27.RN1系列熔断器是否熔断应根据电路中电流表指示来判断。(×)  28.在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。(√)  29.造成高压电容器组发热的主要原因之一是接头螺丝松动。(√)  30.高压开关柜的五防联锁功能是指防误分合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器,防误入带电间隔。(√)  31.对于KYN2810型高压开关柜,当断路器处于合闸状态时,手车无法由定位状态转 变为移动状态。(√)  32.RGC型高压开关柜最多由5个标准单元组成,超过时应分成两部分。(√)  33.RGCV型高压开关柜标准单元设置的设备有真空断路器、可见的三工位开关、母 线、观察窗等。(√)  34.FZN1240.5型开关柜可用于高海拔、重污染、潮湿环境。(√)  三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意。计15题)  1.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧消失,此后若触头间(AB),则电弧将重燃。  A.介质出穿电压<恢复电压 B.介质击穿电压=恢复电压  C.介质击穿电压>恢复电压 D.以上答案皆不对  2.触头间介质击穿电压大小与触头之间的(ABD)等因素有关。  A.温度 B.离子浓度 C.电源电压 D.距离(电弧长度)  3.电路中的负荷为(BCD)时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。  8  A.电阻性负载 B.电感性负载  C.电容性负载 D.电阻性负载和电感性负载  4.在开关电器中,按吹动电弧的气体流动方向,可分为(AB)两种。  A.纵吹 B.横吹 C.不定向吹动 D.定向吹动  5.电弧与固体介质接触,固体介质能(AB),从而达到加速电弧熄灭的目的。  A.使电弧迅速冷却 B.金属蒸汽大量在固体介质表面凝结  C.使电弧与空气隔绝 D.拉长电弧  6.按高压断路器的灭弧原理和灭弧介质断路器可分为(ACD)等。  A.油断路器 B.户内式断路器 C.真空断路器 D.SF6断路器  7.真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃材料制作时,它的主要优点有(ABD)等。  A.容易加工、易于与金属封接 B.有一定的机械强度  C.抗冲击机械强度高 D.透明性好  8.断路器的操作机构是用来控制断路器(ABD)的设备。  A.分闸 B.合闸 C.维持分闸状态 D.维持合闸状态  9.电气设备的状态可分为(ACD)。  A.运行 B.试验 C.备用 D.检修  10.隔离开关可用于拉、合(ABCD)。  A.励磁电流小于2A的空载变压器 B.电容电流不超过5A的空载线路  C.避雷器 D.电压互感器  11.隔离开关的操作机构一般有(ACD)等。  A.手动操作机构 B.电磁操作机构 C.电动操作机构 D.液压操作机构  12.交流高压真空接触器的自保持方式有(AC)。  A.机械保持方式 B.动、静触头自锁自保持方式 C.电磁保持方式 D.手动保持方式  1 3.RW4-10系列熔断器的消弧管有(AC)等作用。  A.熔丝熔断时产生大量气体帮助灭弧 B.增强熔管绝缘水平  C.在电弧与环氧玻璃钢熔管间起隔离作用 D.增强环氧玻璃钢熔管绝缘水平  14.KYN28-10型开关柜小车室左侧轨道上设有(AC)。  A.开、合主回路触头盒遮挡帘板的机构 B.小车的接地装置  C.小车运动横向限位装置 D.防止小车滑脱的限位  15.环网柜终端柜除满足各项电气性能要求外,应设置必要的(AC)等装置。  A.过电压保护(避雷器) B.GN系列隔离开关  C.继电保护(熔断器) D.防火装置  四、案例分析及计算题(每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意。计3题)  1.六氟化硫(SF6)断路器中,六氟化硫(SF6)气体含水量过多,会造成(ABCE)容易引起设备事故。  A.水分凝结 B.浸润绝缘部件表面  C.绝缘强度下降 D.六氟化硫(SF6)气室气压下降  E.在电弧作用下六氟化硫(SF6)气体分解出有腐蚀性和有毒低氟化合物  2.在电力系统中,进行无功补偿可提高功率因数,起到(BCD)的作用。  A.延长设备使用寿命 B.降低线损  C.节约电能 D.提高设备利用效率  3.某10kV变电所采用环网供电,本变电所10kV负荷电流为60A,穿越电流为40A,10kV 9  母线三相短路电流为1000A,则应按(C)选择环网柜高压母线截面积。  A.1060A B.1040A C.100A D.1100A  10
热门新闻资讯
推荐新闻资讯
最新新闻资讯联络柜与隔离柜之间是怎么联锁的_百度知道
联络柜与隔离柜之间是怎么联锁的
麻烦大家了 请教一下
就是高压柜KYN28-12 中的母线联络柜和隔离柜之间的联锁是怎么联锁
麻烦讲清楚一点 在此谢谢了
母线之间通过分段柜(含有断路器手车)和隔离柜(含有隔离手车)相连。在母线分段运行时,将无法操作。分段柜断路器手车底盘位置辅助接点连接隔离柜内闭锁电磁铁,只有当隔离柜的隔离手车推入且处于工作位置时;隔离柜的隔离手车底盘位置辅助接点连接分段柜内闭锁电磁铁,限制只有当隔离柜的隔离手车推入且处于工作位置时,分段柜的断路器手车才能被推进至工作位置,隔离柜的隔离手车才可以从工作位置移开,隔离柜的隔离手车才可以从工作位置移开,进而合闸分段柜和隔离柜各有一只闭锁电磁铁。操作中应该确保只有当分段柜的断路器分闸且处于试验或移开位置时,进而合闸,防止带负荷误拉,分段柜的断路器手车才能被推进至工作位置。反之,限制只有当分段柜断路器分闸且处于试验或移开位置时、误合隔离开关;反之
其他类似问题
为您推荐:
联锁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 高压隔离开关 钢化玻 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信