建房柱子18园的柱子钢筋搭接位置要搭接多少公分

请高手指点:在建房时柱子钢筋是对接还是搭接50公分好?_百度知道
请高手指点:在建房时柱子钢筋是对接还是搭接50公分好?
柱子钢筋搭接500mm是不够的,钢筋越粗搭接长度最大,按混凝土C30、三级抗震算,粗12的钢筋其搭接长度按规范标注就要653mm、14的761mm、16的870mm、18的979mm、20的1088mm、22的1197mm。当柱钢筋规格大于12或14时,出于经济和钢筋同心度考虑最好用竖向压力焊;但自建房工程量少、机械设备有限,所以一般情况下还是用绑扎便捷,如果钢筋规格大、设备便利、操作技术可以,则可考虑用竖向压力焊、电焊立焊搭接。生命愉悦!有用请采纳。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
搭接好,对接貌似是钢筋压在钢筋上,可以更能承受重力,其实并非这样,重力承受主要是混凝土承担。如果对接,对接处就会成为最脆弱的地方,没有了钢筋韧劲,万一遇到撞击容易折断。
对接当然好得多,对接点不管是焊接还是机械连接,强度都比钢筋本身高。最重要是对接不会在地震作用时产生附加弯矩,更不会因为附加弯矩破坏共同工作的混凝土。望采纳
当然是搭接好。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁原柱子钢筋20的施工单位做成18说搭接长度加长就可以了,那么加多长就安全了呢?_百度知道
原柱子钢筋20的施工单位做成18说搭接长度加长就可以了,那么加多长就安全了呢?
我有更好的答案
柱子的钢筋对焊起来比搭接效果好,还省钱。你的情况,搭接60厘米就可以了。不过原来20的为什么换成18呢?
是施工单位擅作主张,现场没20的了,就用18 的代替,说什么搭接长度加长效果是一样的,但我觉得肯定不是一回事!!!受力和抗震都改变了
加100都不行
要有代换的
面积或者强度
还要设计院认可
搭接长度不能解决问题
这纯粹是施工单位胡搅蛮缠
狠弄他一次他就不敢这样糊弄了
可以电杂焊呀,搭接一般60-120cm
其他类似问题
为您推荐:
施工单位的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁农村自建房钢筋水泥材料用量计算(急)农村自建房,墙长度74米(等于地基长度),2层总高7米,楼面积110平方,楼板厚10CM,18墙,圈梁和地圈梁约40CM深,砖混结构,不用柱子,样式简单_百度作业帮
农村自建房钢筋水泥材料用量计算(急)农村自建房,墙长度74米(等于地基长度),2层总高7米,楼面积110平方,楼板厚10CM,18墙,圈梁和地圈梁约40CM深,砖混结构,不用柱子,样式简单
农村自建房钢筋水泥材料用量计算(急)农村自建房,墙长度74米(等于地基长度),2层总高7米,楼面积110平方,楼板厚10CM,18墙,圈梁和地圈梁约40CM深,砖混结构,不用柱子,样式简单。请大家帮忙算下钢筋、水泥、沙、砖各需多少,主要是钢筋,最好有计算方法,谢谢大家!外墙40米用24墙,内墙34米用18墙,钢筋用8MM的,地基只要40CM深,最主要想知道钢筋和水泥的用量。请大家帮忙,我会再加2次分,谢谢! 钢筋买的全是8MM的,圈梁24CM也可以,地很硬,老房子上重建,地梁40CM深就可以,平屋顶,结构简单就可以。谢谢! 希望有经验的或在农村建过房帮算下钢筋的用量门窗当损耗,多余的材料其他地方用得上 。2层各100平方的楼板,10CM厚,内外圈梁,地圈梁,2个10平方的楼梯,就这些地方用钢材,咋就没人给下钢材的用量呢
你要的是多大的钢筋.你怎么会用18的墙.应该是24的吧.你说清我班你算.最好你在线我们说着算
我很想帮你计算一下。但是首先要搞清楚以下的问题;1.请先告诉我8cm的钢筋(这不是钢筋,是钢锭)用在什么位置?2.地梁高400mm可以,圈梁就不用这么高了吧,我想240mm就可以了。地梁、圈梁的主钢筋各准备使用多少直径的?直径8mm的钢筋只适合做箍筋。3.地基的深度取决于地基土的承载力情况,还要看当地的常年冰冻线的深度,只有40cm深,那是地梁的高度,还没有体现地基的...
外墙40米用24墙40*高6.2*0.24=59.52m3内墙34米用18墙34*高6.2*0.18=37.94m3红砖:59.52+37.94m3*528=51459块砂浆:59.52+37.94m3*0.24=23.39m3水泥:23.39m3*0.0.222=5.19吨砂:23.39m3*1.23=28.77m3...
兄弟 你太有才了
这哥们真是太有才了,等着看钢筋
3楼的仁兄,这样的描述也只能算出这样的结果。辛苦啦!怎么没有门窗,是不是盖炮楼或冷库呀。
一、只用Φ8钢筋不行,起码过梁要用到Φ10~12的,箍筋可以用Φ6的,圈梁要用Φ12的,箍筋和过梁一样。如果房屋开间较大的话,用Φ8的钢筋也不如Φ10的,楼梯也是一个道理。已购钢筋可以和别人调剂一下使用。二、可以给您提供大体的用钢量,每平方米20~25kg,您自己算一下。三、水泥、砂石和砖的用量请当地包工的估一下,他们比网上的人了解当地建房的做法。祝您早迁新居。...柱子钢筋是否可以在两个层高内按图集要求设一个搭接_百度知道
柱子钢筋是否可以在两个层高内按图集要求设一个搭接
层高3米,我想柱子 纵筋隔一层设一个接头,但监理不同意,难道非要每层设一个
提问者采纳
柱子钢筋是否可以在两个层高内按图集要求设一个搭接层高3米,我想柱子 纵筋隔一层设一个接头,但监理不同意,难道非要每层设一个答:我支持您的想法。不管是柱、梁《混凝土结构设计规范》GB50010中,在钢筋连接节中其中有一条:……受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。您问一下监理?此话如何理解?难导纵筋隔一层设一个接头比层层设接头倒差?困受钢钢出厂定尺限止,及断下来的短料要充分利用,规范、图集要求在规定部位设置搭接。哪有能符合规范、图集要求的规定的却非要层层设接头?接头越少越好!既安全又节约!何乐而不为?我看您哪里的“监理”根本不懂结构与规范,只棒住这本图集又不理解,在闹笑话!怎能充数当“监理”我送他一句话:死读书!读死书!书读死!
提问者评价
你的答案我很满意
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
层高的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁砖混柱子钢筋接头怎么搭接 4根、6根、8根分别怎么接_百度知道
砖混柱子钢筋接头怎么搭接 4根、6根、8根分别怎么接
砖混柱子钢筋接头怎么搭接 4根、6根、8根分别怎么接
提问者采纳
一般都是在一个断面搭接的,如果钢筋直径比较大,也有用焊接或者机械连接的(接头要错开)。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
钢筋接头的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 柱子钢筋搭接长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信