一台压缩机配11kw三相电动机 请问可以直接启动吗? 断路器 接触器 热继电器 选11kw电机用多大接触器的?

弱电工程网-弱电工程建筑智能化产品、设备采购第一平台!涵盖了所有的弱电工程(智能建筑&安防:综合布线、安防监控系统、防盗报警(SAS)、建筑设备监控系统、电视系统、门禁/对讲/一卡通/物联网、公共广播及舞台影音、小区智能化集成、机房工程&消防系统、视频会议\远程教育\远程医疗、工业自动化控制、UPS电源/机柜/管槽、防雷&接地、集中抄表(AMR)、照明系统(Lighting)、建筑节能(Energy);通讯集成&网络集成:电话交换机(PABX)、计算机系统集成(SI)、光纤网络(Fiber)、无线网络(Wlan)、云计算; 智能家居:智能家居系统、家居布线与家庭组网、家居照明系统、家庭安防、背景音乐、家庭影院与多媒体、家居环境控制)等行业产品设备商业信息。本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。弱电工程网对此不承担任何保证责任! 弱电工程网 版权所有 Copyright © 2009 , All Rights Reserved.   法律顾问:张律师Powered by上古结绳而治,后世圣人易之以书契……
永远扯不断的情结——中华结
断路器需要根据电机实际电流的1.6倍来选,而接触器和热继电器只需根据你所需样本来选就可以了,一般都有多少KW用多大接触器。但单相220V另当别论选型不能根据三相来计算。
& 37千瓦的风机,我选择用星角启动,选的热继的规格是37~50A,结果运行过程中热继还是跳。
& 就是你的热继选小了,37kw的异步电机的额定电流就是74A,你要是直接启动电流是额定电流的5-7倍,你就算是用星三角降压启动电流也很大。
我们来分析一下 1KW两个流是正确的 说正常运行的时候是70多个流很对 但是 那是电源线上的电流情况 问一下 在电机引线上的情况呢 &6跟引线 3根电源线 那引线上 是不是电源线上电流的一半呢 &那就是说选35~50的热继电器是没有错的 但是问为什么老是跳呢 我想有几个原因吧1 & 风机的启动时间很长的 不是像空载电动机那样3 ~5秒就搞定了 要30~90秒把 有的更长 你用的是星角启动 但是你的星角转换时间很短 应该是6~10 秒就转换了吧 启动的时候 电动机应该是属于渡转的情况把 所以电流很大 你的热继电器就已经有很高的温度了 2 & 你现场的温度通风的情况怎么样?3 & 你的风机的情况怎么样 有没有机械问题 遇到很多次了 机械的问题导致电动机拖带不动设备 导致过热的4 & 选型问题 我没有见到过一个风机的电动机是满载运行的 都是一半的左右的负载 呵呵
37kw的电机额定74A电流,但星三角启动的电路电机运行时连接至电机的电线为六根(每相两根)如果用的六根电缆截面、长度相同此时电机运行时电流将被每相的两根电缆均分。如果六根电缆环内安装热继电器电流应整定在35A~40A,但热继电器选型正确。星三角启动时间长于直接启动,热继电器容易热积累保护。所以要将热继电器安装于角形运行接触器下。
& 四极三相异步电动机的额定电流是额定功率的两倍也是毫无疑问的。关键问题在于热继电器的整定值上,一般整定值为额定电流的1.15-1.2之间,这样电机才能正常工作。
楼主写这么多,除了1KW的电流约为2A以外(也分多大功率电机),都是错的,别误了别人啊,书没念好啊,
回复:断路器、接触器、热继电器选型原则
你的理解是错误的,六根电线不是每相两根平分电流。你看看星角启动的原理。