偶奇函数乘偶函数含有奇次谐波和偶次谐波图形怎么画

谐波电流引发中性线热故障和火灾问题的研究
谐波电流引发中性线热故障和火灾问题的研究
摘 要&&&&
当前,随着大量用电设备的投人,非线性负载的比例逐渐增大。因此,低压配电系统中负载性质发生了深刻的变化。即使在三相正弦激励的作用下,三相相线电流也将发生非正弦畸变,产生谐波电流。由此带来了电气设备的安全运行和电气防火等许多新的课题。其中尤为迫切的是中性线热故障和火灾问题,需要认真的加以研究并提出有效的解决办法。
关键词 谐波 中性线 热故障和火灾
1 问题的提出
当前,随着经济建设的快速发展和人民生活质量的提高,写字楼和居民楼等场所用电设备大量增加,其中非线性负载比例的增大尤为突出。
例如,带镇流器的各式照明装置、电脑、传真机、复印机、彩电、空调以及开关电源等设备都属于非线性负载。所以,低压配电系统中非线性负载比例明显增大,负载性质发生了深刻的变化,负载电流发生了非正弦畸变,产生了谐波电流。
由此带来了电气设备的安全运行和电气防火等新的课题。例如,对中性线过载、断线起火等实际问题需要给予特别的关注,并认真的加以研究,从而给工程设计、施工安装和运行维护中出现的有关问题提出一个有效的解决办法。
2 非正弦畸变电流的谐波及其危害
众所周知,当正弦电压加在线性负载时,将产生同频率的正弦电流。换一句话说,当正弦电压加在线性负载上不会产生非正弦的畸变电流,因此也就不会产生谐波电流。
然而,当正弦电压加在非线性负载时将会产生非正弦的畸变电流或者说产生谐波电流。
根据傅里叶分析,我们可以得到一组由正弦波系列进行叠加来近似地表示的非正弦畸变的电流。
其中包括恒定分量、基波分量和高次谐波分量。通常又将高次谐波分量分为奇次谐波和偶次谐波。
在低压配电系统中,非正弦的畸变电流波形正负半周几乎相等,所以在谐波分析中,不含恒定分量和偶次谐波,其余的为奇次谐波。
我们知道,三相平衡电流的幅值按A、B、C三相出现的先后次序分为正序三相电流、负序三相电流和零序三相电流。
对于三相谐波电流而言,同样也有相序问题。
正序谐波的相序与基波相序相同。比如第7、13、19、……次谐波都是正序谐波;负序谐波的相序与基波相序相反,比如第5、11、17……次谐波都是负序谐波;不言而喻,零序谐波不形成相序,与基波相序无关,第3、9、15……次谐波都是零序谐波。
无论是正序谐波还是负序谐波,它们在中性线中的矢量和为零,不会形成电流,而零序电流在中性线中流过并且数值较大,高于相线电流许多。
对非正弦畸变电流做以上的分析将有助于我们对后面问题的讨论。
3 中性线电流的新成分及其热故障
谐波造成的危害是多方面的,而且有时不容易被人们发现,例如:
(1)三相感应电动机烧毁;
(2)三相四线制配电线路中性线过载、过热,烧毁线路;
(3)△-Y连接方式的变压器原边环流引起过热烧毁变压器;
(4)断路器误动作等。
在这里,我们着重讨论低压配电系统中性线由谐波电流引发的热故障和火灾的问题,不涉及谐波污染的其他问题。
3.1 三相不平衡线性负载情况
大家知道三相正弦电压加在三相不平衡线性负载上,各相将产生不平衡的三相电流,因此,在中性线中流有不平衡电流,即:
N=A+B+C≠0
这是三相不平衡线性负载的主要特征。
如何掌握和控制中性线的不平衡电流的大小,这既要考虑配电线路负载的情况又要考虑工程设计中技术和经济的合理性。因此,在有关技术规范中提出:三相照明线路各相负荷的分配,宜保持平衡,在每个分配电盘中的最大与最小相的负荷电流不宜超过30%。考虑到中性线中有不平衡电流,因此中性线截面一般选为与相线截面相等,这实际上留有一定的余量。
应当指出:对于三相平衡线性负载,其中性线电流应等于零。即:
N=A+B+C≠0,这是一种特殊情况。
3.2 三相不平衡非线性负载情况
根据前面的分析,三相不平衡非线性负载,各相零序电流有效值应分别为:
而且因为不平衡各相零序电流有效值互不相等,即INA≠INB≠INC彼此相位也不尽相同。那么在中性线中零序电流有效值,在不平衡度并不严重的情况下,可以近似的表示为各相零序电流有效值之代数和,即IN=INA+INB+INC。同时,还因为只有零序电流通过中性线,而正序电流和负序电流分中性线上其矢量和为零。这样零序电流的有效值将减为中性线电流的一个新成份。这是三相不平衡非线性负载的一个重要特点,也是我们研究问题的根据。
还应指出:对于三相平衡非线性负载,由于各相零序电流有效值彼此相等,即:INA=INB=INC,那么中性线零序电流有效值应为三者之代数和或者说是一相零序电流有效值的三倍。即:IN=3INA=3INB=3INC,或这时中性线仍然存在零序电流有效值;而不是像三相平衡线性负载中性线电流等于零那样的情况,这是一个很大的差别。
因此,按过去电路理论中关于三相平衡线性负载的理论成果来解决当今三相不平衡非线性负载的问题己经显得无能为力了。
对于在低压配电系统中,既含有三相线性负载又含有三相非线性负载的情况,应当充分考虑到负载性质及其构成情况发生了深刻变化。
因此,在三相四线制或二相三线制配电线路中,N线的截面应作合理的选择;否则,截面过小同样会出现N线的过载问题,这或许并未引起人们的足够重视。
根据有关技术规范的规定:
(1)以气体放电灯为主要负荷的回路中,其N线截面不应小于相线截面;
(2)给可控硅调光或计算机供电的三相四线制或二相三线制的配电线路,其N线截面不应小于相线截面的2倍,应当在工程设计和施工安装中予以认真执行,以免带来后患。
3.3 中性线热故障和火灾的危害
我们知道,在低压配电系统中有三相不平衡非线性负载,那么其N线中会有较大的电流,一旦中性线断线或因连接部分接触不良,甚至发展到断线的程度。这就在负载测中性点上产生电压位移,致使各相电压严重的失去平衡,其中某一相电压高于额定电压甚多,与此相连的各种电气设备在高于额定电压的作用下被烧毁甚至引起电气火灾电压矢量图如下图所示。
3.4 案例分析
从矢量图我们可以看出:三相电压平衡时各相电压有效值彼此相等,相位相差120°,当中性线断线的情况产生中性点电压位移时,三相电压失去平衡,各相电压有效值彼此不等,相位差也不相等,同时出现某一相的高电压,也就是这一相高电压带来了严重的不良后果。下面将我们在检测中发现的案例进行分析,并介绍出来,希望引起大家重视。
(1)案例分析1:北京某学院一栋16层居民楼于2000年6月9日下午5时,除一层外其余的单数楼层3、5、7……15共7个楼层住户的家用电器大部分被烧毁,但幸运的是没有酿成电气火灾。
经当时电工检测发现三相电压己经失去平衡,三相电压分别是300V、225V和196V不等,因此初步判定可能是中性线出现断线现象所致。
其后从一层逐步向三层乃至高层跟踪检测、结果发现三层出现上述电压不平衡现象,于是从一层至三层在分线箱的N线端子上跨接临时线路,再次送电上述电压不平衡现象消失。
最后拆开竖井母线线槽发现三层N线接线端子螺丝溢扣造成接触不良在中性线较大电流的作用下烧焦端子接触面,接触电阻增大,使中性线形成不了良好的导电通路,出现了几乎中性线断线的类似现象;
(2)案例分析2:全国政协礼堂于1999年9月17日晚举行“庆祝全国政协成立五十周年文艺晚会”用电量较大,舞台灯光照明采用三相可控硅调光,就负载性质来说,非线性负载比例较大。经检测会场4#配电箱,最大用线电流为87A,而中性线电流却是174A远远高于相线电流。采用红外测温仪对中性线橡胶电缆外皮进行测温,发现高达98℃,超过技术规范65℃的规定,并且可以直接观察到线皮软化和变色的现象,处于引燃绝缘材料的危险状态。
经初步判断,这是由于采用可控硅调光,就负载性质来说是非线性负载;由于中性线截面不够,从而引起中性线严重过载出现引燃电缆线皮的现象发生。
随后,在原来中性线的两端并接另一条截面较大的临时线路,上述中性线过载现象立即消失;
(3)案例分析3:中组部礼堂举行“七月的颂歌”演唱会,于2001年6月19日进行电气防火检测,发现电脑灯配电箱主断路器DZ158100A各相负载情况如下:
A相24.5A,B相24.8A,C相17.8A;N线电流54A。
这个结果表明N线电流大于A相电流2.2倍,这是由于电脑灯属于非线性负载所致。因此,N线截面必须大于相线截面2倍以上才能满足要求。事实上,设计上做了这样的考虑。
4 非正弦畸变电流测量及其仪表选用
对于三相不平衡非线性负载的低压配电系统,我们不仅要测量相线的电流而且还要测量中性线的电流。
首先,导线截面应满足载流量的要求,特别是中性线。在具有非线性负载的低压配电系统中,常常发现中性线电流大于相线电流,甚至大得很多。这是正常现象,但有时却出现中性线截面偏小的问题。
其次,对于上述低压配电系统中的所有连接部分要牢固可靠,接触良好,防止断线现象发生,中性线尤为重要。
最后,就是如何测量带有非线性负载的低压配电系统的非正弦畸变电流问题。实质上就是选用何种类型仪表测量非正弦畸变电流和有效值的问题。
多年来,我们对正弦量有效值的测量一直采用平均值响应式仪表。例如,磁电式仪表、全波整流式磁电式仪表以及普通钳形电流表,但是这种平均值响应式仪表却不能测量由非线性负载引起非正弦畸变的谐波电流有效值,如果用此类似表进行测量,其测量值要比实际值低得多(有资料表明在20%以上)。当然,这与各次谐波含量大小有关。
对于由于非线性负载产生非正弦畸变的谐波电流有效值测量,应采用电流平方的平均值响应式仪表,例如,电磁式或电动式仪表。
目前,比较适用的是带电流真有效值(英文缩写ARMS)测量功能的数字式钳形电流表,能够精确测量非正弦畸变的谐波电流的真有效值。因为测量结果的准确与否将给故障的诊断带来极大的影响,甚至要做出错误的判断。
(1)随着用电设备的大量增加,非线性负载比例的增大。谐波电流带来的危害日趋严重应引起我们足够的重视;
(2)中性线的热故障和火灾问题应从设计、施工、维护等各方面采用措施加以杜绝。例如,中性线截面选择应考虑谐波的影响;中性线连接部分牢固可靠,接触良好,防止断线;中性线的保护以及巡检中的电流测量问题,都应当求得科学有效的解决方法。
1 《电气防火检测报告》宏安公司
2 《电力谐波的基本原理》
3 吴竞昌.《供电系统谐波》
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。&& 什么是二次谐波 ?二次谐波的定义?
什么是二次谐波 ?二次谐波的定义?
传资料获积分,有机会获得精美礼品!
所属分类:常用文档
文档大小:232.00KB
文档类型:DOC
上传日期:
资料积分:0分
下载次数:3次
资料类型:DOC
什么是二次谐波 ?二次谐波的定义?
谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线
性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国
数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率
和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率
,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、
4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为lOOHz,3次谐波则是150Hz。
共有1条评论
EEPW网友: 16:57:40 发表
感觉介绍的还是不详细。。。。。
xilinxue的文件
Copyright (C) ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
京ICP备号-2 北京市公安局备案:&&&&京公网安备73外加静电场打破分子对称性,产生偶次谐波这句话怎么理解? - 物理 - 小木虫 - 学术 科研 第一站
&& 查看话题
外加静电场打破分子对称性,产生偶次谐波这句话怎么理解?
文献上经常提到,外家静电场会打破中心对称分子的对称性,从而与激光相互作用时会产生偶次谐波,哪位高手知道这里面的道理或者物理意义?
要发生偶次谐波,必须要求偶数阶非线性系数不为零,对于中心对称分子,偶数阶非线性系数为零,因此偶次谐波不能产生。当外加电场后,电子在电场作用下向一个方向移动,分子的电子分布不再为中心对称的了,从而偶数阶非线性极化不为零,因而就可以产生偶次谐波了。 : Originally posted by touxian at
要发生偶次谐波,必须要求偶数阶非线性系数不为零,对于中心对称分子,偶数阶非线性系数为零,因此偶次谐波不能产生。当外加电场后,电子在电场作用下向一个方向移动,分子的电子分布不再为中心对称的了,从而偶数阶 ... 请问 偶数阶非线性系数对应着物理上的什么物理意义呢? 是说原先跃迁禁忌的加上静电场以后不再禁忌了吗? : Originally posted by zhangyujin at
请问 偶数阶非线性系数对应着物理上的什么物理意义呢? 是说原先跃迁禁忌的加上静电场以后不再禁忌了吗?... 二次谐波是一个非线性光学过程,建议先看一下<非线性光学>
var cpro_id = 'u1216994';
欢迎监督和反馈:本帖内容由
提供,小木虫为个人免费站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,共同维护互联网健康,如果您对该内容有异议,请立即发邮件到
联系通知管理员,也可以通过QQ周知,我们的QQ号为:8835100
我们保证在1个工作日内给予处理和答复,谢谢您的监督。
小木虫,学术科研第一站,为中国学术科研研究提供免费动力
欢迎监督,发现不妥请立即
E-mail: & QQ:8835100【论文】奇次谐波与偶次谐波讲授方式研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中国最大最早的专业内容网站00.0浏览总量总评分
评价文档:
&购买后可评价
暂无相关推荐文档
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
奇次谐波与偶次谐波讲授方式研究针​对​信​号​与​系​统​中​偶​谐​函​数​与​奇​谐​函​数​部​分​知​识​,​为​了​避​免​教​材​中​偶​谐​函​数​所​采​用​的​周​期​与​最​小​正​周​期​定​义​不​相​符​问​题​,​提​出​了​一​种​讲​授​的​方​式​:​先​讲​授​奇​谐​函​数​,​在​此​基​础​上​在​讲​授​偶​谐​函​数​,​而​后​在​对​信​号​的​周​期​问​题​进​行​阐​述​,​从​而​避​免​在​周​期​问​题​上​的​模​糊​。
该文档仅有一页,您已阅读完毕,如需下载请购买
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢
同期刊文献}

我要回帖

更多关于 奇函数乘偶函数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信