混凝土板配筋大梁配筋小了怎么办

扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
梁配筋操作一般规定
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口来源:《建筑工人》2008年第01期 作者:侯德理;
转换层梁配筋与混凝土浇筑
2006年5月《建筑技术》杂志廖奇云等的转换层梁柱节点孔洞处理方法一文,指出由于梁柱节点附近钢筋密集,在混凝土浇筑时,混凝土被密集的钢筋挡住,振捣棒无法插入振捣,致使梁柱节点内可能出现孔洞,这些孔洞从外观无法发现,他们采取剔凿、钻孔方法,共检测出6个程度不同的孔洞,最大孔洞尺寸为600mm×700mm×150mm。我认为这不是个别工程的现象,要引起设计人员的重视,关键是要避免这种现象的发生,可从钢筋的布置和混凝土浇筑两方面来解决。出现梁钢筋密集主要是设计造成的,因为设计人员是按设计规范要求,即多宽的梁能布置多少根钢筋进行设计,但梁的钢筋要与柱的纵向受力筋结合起来就做不到了,有时造成柱子2根纵向筋间要通过多根梁的钢筋,在支座处梁的钢筋排列绝不可能像图纸所示那样规则,而是密集拥挤,造成混凝土被钢筋挡住、振捣棒插不进去。笔者曾问施工单位:该处的混凝土如何浇筑,回答是混凝土只能从别处流过来。施工单位实在没有好方法。所以按传统做法质量问题可能存在。针对以上问题,第一种做法是设计时要拉大梁纵向筋间的距离,这样有可能增加梁钢筋的排数,减小梁的有效高度,对梁受力不利。笔者......(本文共计1页)
相关文章推荐
《山西建筑》2007年18期
《山西建筑》2011年02期
《建筑技术》1991年10期
《建筑工人》1996年11期
《工程建设与设计》2002年01期
《中国西部科技》2003年05期
《建筑工人》2003年11期
《建筑工人》2004年01期
《福建建筑》2005年04期
《石河子科技》2005年04期
《安徽建筑》2006年02期
《山西建筑》2006年09期
《山西建筑》2006年11期
《中国科技信息》2006年18期
《科技咨询导报》2006年14期
《山西建筑》2006年23期
《河南水利》2006年02期
《建筑技术》2007年02期
《黑龙江科技信息》2007年07期
《福建建筑》2007年08期
主办:北京建工集团有限责任公司
出版:建筑工人杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:北京市梁、柱最大最小配筋率_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
7页免费2页免费2页1下载券1页免费3页免费 1页1下载券2页免费4页1下载券1页免费1页免费
喜欢此文档的还喜欢4页免费6页免费64页1下载券30页1下载券2页1下载券
梁、柱最大最小配筋率|梁​、​柱​最​大​最​小​配​筋​率
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
2014下半年教师资格证统考大备战
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 5436|回复: 23
三星助理工程师, 积分 193, 距离下一级还需 7 积分
最近做个小工程,碰到悬臂梁问题有些糊涂,特来请教各位。如图,一根跨度7.6米的单跨梁挑出1.6米(走廊),广厦计算的结果是2根22就可以,然后所长说悬臂弯举大,就再加了2跟20,是不是要这样考虑?我私下用magain计算过即使悬臂跟部也不是很大。这到底该怎么配置啊?
(9.47 KB, 下载次数: 11)
11:24 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我觉得2跟22的钢筋已经够了,自己也可以手算验算一下
五星工程师, 积分 2156, 距离下一级还需 344 积分
悬臂构件适当的加大配筋是必要的,软件的计算结果要自己分析的。还有就是要察看裂缝和闹度的。
五星助理工程师, 积分 351, 距离下一级还需 149 积分
同意2楼同行的说法,需演算挠度和裂缝的,同时悬挑构件配2根22的钢筋感觉配的少.
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
按楼主说的计算配筋,不会出什么问题.
但是悬臂梁通常挠度会大些,容易出问题些,通常我也是适当加大配筋,作为安全储备.
经验比较丰富的老工程师都这样的啊,我是我师父教我的,他做设计50年了
三星助理工程师, 积分 193, 距离下一级还需 7 积分
谢谢各位的指点,以后再遇上这样的问题,我就知道该考虑哪些因素了。
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
一句话不用脑筋,多用钢筋。2根可能计算上够了,但是去去施工现场看过的可能就不会这样想了。多放一点也是好的,毕竟现在终身制的。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
三根22可能差不多
一星工程师, 积分 578, 距离下一级还需 72 积分
土木币3058
楼主图中的平法有意思啊。我怎么没见到过。。。。
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
250*500/400截面,2根22钢筋够了,但我在工程中配筋为3根。