为什么一个三相漏电保护器原理40a的漏电开关带两台1.5匹的雪柜每隔几小时会跳一次闸

两台空调选择多少安数的漏电开关较合适?_百度知道
两台空调选择多少安数的漏电开关较合适?
我装两台空调两台都两匹台柜式机台挂机始布线路候漏电关32安培两台能同单每台都没问题两台同快跳闸换63安培用几月现始跳闸用手摸漏电关热前买漏电关美兰兰买关售货员说两台空调没必要买63安培买40安培太起作用我买40安培用几虽没跳闸用手摸关热请问各位种情况要买少安培漏电关较合适谢谢
计算啊漏电关质量应该没问题我买津美兰兰漏电关说牌用手摸漏电关热我怕太热跳闸所问家买少安培较合适没其负荷两台空调专门根线
首先我要帮解决用电识同题挂机必安漏电保护器漏保防止触电用挂机高高平碰着干嘛安漏保给装漏保反影响工作应该每空调火线串接空气关才确漏保工作发热采用互器原理本身要通负载电流安太漏保坏处负载电流漏保比高灵敏漏保单安冷气柜机定记住漏保保;空气关才保机器
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
用手摸漏电关热 用手摸线热?用手摸漏电关热 !
你的开关是不是还带其它负荷,买梅兰日兰63A的。问题补充:照你说两台2匹空调是专用的一条线,梅兰日兰的40A应该没问题的。如果你的漏电开关是拼装的那种,就把漏电拆下来,只用开关,如果是整体的,那就买一个梅兰日兰两极不带漏电的开关(40A),我想没问题的。
40安比较合适,漏电开关热原因可能是你的电线过细,或电路设计有问题,还有,漏电器的质量。
照你说的40A的还发热的话。就小了点。你们家的两个空调用电量有点大。挂机的也就2P吧。就是10A左右。柜机有30A左右?那有8P?还是有其他用电量较大的电器吧?
漏电开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁40A漏电开关有四个分闸其中一个承受6300W的电器,接了零线,用的是非标4平方线,为什么总跳闸?_百度知道
40A漏电开关有四个分闸其中一个承受6300W的电器,接了零线,用的是非标4平方线,为什么总跳闸?
40A漏电开关有四个分闸是一个整体,该开关只能用在380V系统中,接三个火线一根零线才不能跳闸。
为什么其他的不会跳闸只有这一个挑?如果我不要零线把零线改为火线有没有问题?
40A漏电开关四个极的跳闸是联动的,如果只有一个跳闸,说明联动标已被告拆除,这种开关只能当单相使用,如果用在三相四线制系统中会出大问题,比如零线极跳了,火线极没有跳闸,则零线断线,接在该系统的220V设备就会烧了。把零线改为火线也没有用,这是漏电保护的测量原理决定的。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
您的问题我不是很理解,具体接线请再描述一下,包括:用电环境,电源侧是几相电(也就是说是什么系统),提供漏电开关型号(方便确定功能),各支路负载参数,线缆截面积,开关好坏。或者您粗略给画个接线图,拍着照片都可以,方便问题解决。分析有关保护的问题,请先确定开关是哪个保护起作用跳闸的,也就说要清楚问题。