现庄园有一台315KVA变压器,我现在下口分5个支路,每个支路分别都是250A开关,每个支路功率分别为:120、140、120、115、140KW,请问这样设计可行么?总的功率加起来635KW,是不是超出范围了?请高手解释谢谢
——★1、变压器的标称容量是“KVA”,三相315KVA的变压器二次负载能力大约为455A左右。这个数据是非常重要的,在变压器的铭牌上都会有明确的标示。
——★2、作为负载,存在功率因数的影响,不可以直接用功率(即KW)相加来计算的,应以各支路电流之和为准(以变压器控制屏上的电流表为依据)。
——★3、注意:无论怎样计算,700KW的负载功率,绝对不能用在315KVA变压器上的,两者之差相距甚远。
回答数:1241
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!如图所示,一台理想变压器的原线圈和副线圈的匝数比为n1:n2=1:2,原线圈接在交流电压220伏上.Q为保险丝,其允许通过的电流不超过2安;R为负载电阻.那么变压器正常工作时,R的阻值应(  )A.不高于220欧B.不高于440欧C.不低于220欧D.不低于440欧&推荐试卷&
解析质量好解析质量中解析质量差
试题解析就在菁优菁优网拥有目前国内最大、质量最高的数理化题库,免费注册后您能够:1.更快更精准地搜索试题及试卷。2.享有更多个性化的服务,如在线问答、在线训练、好题本、错题本等。&&&我关注的版块:
一星工程师, 积分 636, 距离下一级还需 14 积分
以下是引用大鼻山在 17:53:09.0发表的内容:
以下是引用lingyan16在 17:31:42.0发表的内容:
此书还有一题不可理解:
66.已知三相异步电动机,其额定电压为380V,额定功率为5.5KW,功率因数为0.8,机械效率为0.87,用负荷开关直接启动,负荷开关开关容量()。
A.32A B.50A C.80A D.100A
我觉得电动机的额定工作电流也就才11A左右,用50A的负荷开关,是不是太大了点?
对于这样的题目很失望。
低压负荷开关,其实是一个很陈旧的说法,当时表示的是“开关熔断器组”。说白了,就是让你选择电动机保护所用的熔断器。这跟电动机启动时间、启动电流以及熔断器不同型号有关。比如NT型32A熔断器可以承受105A的启动电流(8秒内启动时);而RT14型熔断器只可承担50A的启动电流(8秒)。
建议别把时间浪费在漏洞百出的复习书上。
呵呵,学习!
原来还有些老叫法!
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
土木币1513
还是降压启动,考虑到其它负载,
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
可直接启动!有电机启动系数,电机容量除以变压器容量=启动系数。启动系数小于0.3可直接启动。大于0.3需考虑降压启动。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1302
1台800KVA的变压器,使用年限N年,现在正在使用,带的负荷200KW吊机一台,降压启动,卷扬机四台,直接启动,10KW-30KW,正常使用
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
关于笼形电动机全压起动条件的一些看法
一个现实的例证:
荔林苑大楼是由市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动设备,全压起动是错误的。
  设降压起动的目的是为了降低电动机起动时的冲击电流,以减少电机起动时对正常运行负荷的影响,常用的Y-△起动方式是将起动时加在电机绕组上的电压降低到正常时的1/ 3 ,从而将起动电流降低到全压起动时的1/ 3 ,即起动电流降到额定电流的大约4倍,下表是上述各电机不同起动方式时的电流大小:
设备名称& & & & 电机功率& & & & 额定电流& & & & 全压起动电流& & & & Y-△法起动电流& & & && &
冷水机组& & & & 185KW& & & & 346A& & & & 2422A& & & & 1384A& & & && &
消火栓泵& & & & 75KW& & & & 140A& & & & 980A& & & & 560A& & & && &
冷却水泵& & & & 45KW& & & & 84A& & & & 588A& & & & 336A& & & && &
生活水泵& & & & 22KW& & & & 42.2A& & & & 295.4A& & & & 168.8A& & & && &
风机& & & & 11KW& & & & 21.8A& & & & 152.6A& & & & 87.2A& & & &&&
  从上表可以看出,11KW电机全压起动电流为152。6A,假若不允许,那么22KW的电机经 Y-△降压后起动电流为168。8A,岂不也不能允许,更不用说其他的大水泵了!反过来说,冷水机组经降压起动后的起动电流为1384A,是允许的,且因起动转矩的减小(与电流平方成正比)使起动时间延长,那么,消火栓泵电机全压起动时的电流仅为980A,且起动时间要短,为什么就不可以了呢?世界上有这样不合逻辑的道理么?其他更小的电机就不用说了。
  再说,假如22KW的水泵全压起动短时间内的电流295。4A不能允许,那么经降压起动较长时间内的336A。560A,1384A的起动电流为什么就允许了呢?如果也不能允许,那么,22KW以上的电动机岂不是不许使用了?这不是笑谈么?
·& & & & 10KW以上的电动机要降压起动说法的可能来处:
这种提法既然为一些有关人员接受和执行,会有一定的原因,在技术问题上不可能空穴来风,比如对现行规范有些条款的误解就是一种可能性。
查&&民用建筑电气设计规范&&第10.2.1.5款中规定:
由城市低压网络直接供电的场合.......
(1).由公用低压网络供电时,容量在11KW及以下者,可全压起动。
(2).由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15KW及以下者,可全压起动。
这些可能是上述提法的根据。
此规范条文说明的注释为:
.........由公用低压网络供电,一般其供电变压器多较小区供电变压器容量小,故分别规定了不同的全压起动容量。
显然变压器容量的大小,直接的影响着允许全压起动的电机容量。而且荔林苑是由10KV供电的,与上述低压供电的场合不同。
三.荔林苑75KW电机全压起动时引起电压波动的计算:
  荔林苑原设计全压起动最大的电机是消火栓泵的75KW电机,按最不利的情况,假设该电机起动完成后供电变压器(1000KVA)满载运行(即负荷率100%,设计负荷率为73.5%) 该电机全压起动时简化等效电路图和变压器母线侧电压相对值计算公式如下:
式中,X---变压器电抗标么值:4%(以本身容量为基准)
  U---电动机额定电压:0.38KV
  I---电动机起动电流,按7倍额定值,取875A
  Sb---变压器额定容量:1000KVA
  Pd---全压起动电动机的额定容量:75KW
  将有关数值代入公式,计算结果为:电动机起动时变压器母线侧电压相对值:U2 =0.967,即变压器满负荷运行情况下最大电机起动时变压器低压母线上相对电压降为3.3%上述计算结果是假定10KV侧为无限大容量得出的。10KV环网线为3*300mm2 的铜芯电缆,这种假设引起的误差是很小的非常情况下,由500KVA的柴油发电机组供电时,此电压降约在5~7%范围内.
三.&&民用建筑电气设计规范&&第10.2.1.2条款规定:
  当符合条件时,电动机应全压起动.规范条文说明对此解释说:全压起动简单可靠,投资省,起动转矩大,鼠笼型电动机起动在满足10.2.1.2款的规定时,应优先采用全压起动。降压起动,起动电流小,起动转矩小,起动时间长,电动机绕组温升高,起动设备复杂投资大,只有在不允许全压起动时,才能考虑降压起动。规范对全压起动的条件是如何规定的呢?第10.2.1.1款规定,电动机频繁起动时,(其他)电动机端子电压允许降到85%,不频繁起动的电动机起动时,(其他)电动机端子电压允许降到80%。第3.3.3条规定,正常情况下用电设备端电压偏差允许值一般为&5%。采用放射式供电方式时,可以算出在正常情况下电压偏差为-5%的最不利情况下,电动机全压起动时引起变压器母线侧的电压降应小于10~15%。上面的计算结果为3.3%,大大小于这个数,说明75KW电机全压起动是允许的。
五星工程师, 积分 1116, 距离下一级还需 1384 积分
土木币1446
以下是引用大鼻山在 13:44:49.0发表的内容:
以下是引用jianming618在 13:28:56.0发表的内容:
我也是刚学来的,按照这个公式来判断Ist/In&=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动
(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率)
Ist/In=6.5
3/4+Sn/4Pn=6.16
故应该降压启动,我选B.
别再中毒了,那个公式已经坑害了无数求知青年~~!!
800KVA变压器连37KW的电动机都无法启动,这天理难容啊!
唉,这样的书,这样的答案,这样的编书人,。。。。请给大伙一条生路,好吗?
有理。不能盲目照搬啊。
五星工程师, 积分 1568, 距离下一级还需 932 积分
电动机能否直接启动,涉及到母线压降和电机端电压降,需计算获得,计算除了题中的数据外还需考虑如下参数:
1.电机的额定功率因数.效率.启动电流倍数
2.变压器的阻抗电压百分数.一次侧短路容量
3.母线其它负荷及其功率因数
4.电机电缆截面.长度.根数
所以说,题出的不严密.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
直接启动。我们单位并联的两台630KVA的变压器。180KW的电机都是直接启动。。。
五星助理工程师, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
土木币1854
那敢问一句 大鼻子,如果这道题是在注册考试上 答案就是B&&你是选A 换是B?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
    学习了,不过我在现场看到的是有18.5kw的37kw的水泵电机是直接启动的,电源是变压器.据现场工作人员讲:水泵和照明是同一变压器供电,启动水泵对照明没有什么影响 .呵呵说明变压器的容量够大.如果变压器的容量够大,不用考虑对电网的冲击,37kw(不一定就是37kw的,我是说较大功率的电机)电机直接启动,对电机有什么影响?另外37kw的电机与电源距离不大的时候用25mm的线就够了,如果直接启动线是不是不够了?请教各位
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)求助:两个变压器四路负荷公用一台备用发电机如何接线_百度知道
求助:两个变压器四路负荷公用一台备用发电机如何接线
会影响柜子里的电压监测电路和补偿电路及,补偿电路接线位置该如何,,用两个刀双掷开关分别安装在两个配电箱主熔刀断路器下,发电机用于停电备用,さ缏仿,配电箱里电压监测,
提问者采纳
双投闸刀的上面。,母线分段(中间二把联络闸刀及一只断路器,各段母线均可选择变压器电源或油配机电源。电箱里电压监测在母线上,各母线与变压器低压侧之间设双投闸刀(共2把),设无压监视),补偿电路接线在变压器低压侧的主熔刀下面,
提问者评价
非常感谢!
其他类似问题
其他1条回答
分别由一台变压器供电,中间可用联络柜来切换。关键还要看变压器的设计是主从关系还是同时工作。,非常典型的系统,建议到网上找找系统图。4组负荷可两两一组,
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 15kw电机用多大电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信