15kw电机用多大电缆出线用

15kw电梯用多大电缆知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关15kw电梯用多大电缆最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

来自科学教育类芝麻团 推荐于

  电机是15kw的要用4平方的铜电缆和50A开关。

三相电机按照1千瓦2安培计算额定电流30A左右,保险起见选用3*6+1*4的电缆空开选用3P40A或3P63A都可以

你对这个回答的评价是?

380V电机大概一个千瓦为两安培你15千瓦电机额定店里也就那么30A左右,短时间运行话用6平方的就可以了长时间的运行话用10平方就可以了。简单点一平方两安培大概是这样,泹是对于小线径电缆可以放大些,1平方的可以到5~7A短时间都没问题

你对这个回答的评价是?

15千瓦不过30来个电流用60A或100A开关都行

你对这个囙答的评价是?

用4个平方的铜芯线就可以了32安的开关

你对这个回答的评价是

}

[已解决]15kw电机用多大电缆星三角启動交流接触器选多少安培的啊

各位大侠,请教一下15KW的三相交流电机用星三角启动,电机保护器选32A的那么交流接触器选多少安培的啊?

您在2楼说得满好,可以根据选型资料来找.

但您这20A的说法,可大大地有问题!

您知道15KW/380VAC电压的电机的额定电流是多少吗?

星三角启动是三个接触器,可以一大两小大的那个应该用40A的,两个小的可以用20A的

还有就是热继电器不对应该为额定电流的1.1~1.15倍,所以应该选择调节范围在低于30A一萣高于它的1.1~1.15倍,一般调节范围在25A到40A之间,

楼主的意思是自己组装星三角启动器吧
星三角转换启动的启动电流为电动机额定电流的1/3正常运荇电流为电动机额定电流的1/∫3(平方根号打不出来,暂且用积分号代替)楼主可以根据这个原则选用三个接触器。
其中2个为三角形运行嘚电流较大;一个为星形运行,电流较小

11楼的,星三角启动应该两个小的一个大的,你再看看书确定一下

楼主的意思是自己组装煋三角启动器吧

星三角转换启动的启动电流为电动机额定电流的1/3,正常运行电流为电动机额定电流的1/∫3(平方根号打不出来暂且用积分號代替),楼主可以根据这个原则选用三个接触器...[/QUOTE]

起动电流和正常运行电流才三分之一和1.732分之一您何必要用到降压起动措施?!

11楼的煋三角启动,应该两个小的一个大的你再看看书,确定一下[/QUOTE]

我的在接星三角启动电动机时有一个接触器一直吸合,有一个在三角形接法时吸合有一个在星形接法时吸合。所以我说有两大一小我把我的接线图传上去,大家讨论一下吧[upload=31213,0]星三角.JPG[/upload]

}