可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
15kw电梯用多大电缆知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关15kw电梯用多大电缆最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
电机是15kw的要用4平方的铜电缆和50A开关。
三相电机按照1千瓦2安培计算额定电流30A左右,保险起见选用3*6+1*4的电缆空开选用3P40A或3P63A都可以
你对这个回答的评价是?
380V电机大概一个千瓦为两安培你15千瓦电机额定店里也就那么30A左右,短时间运行话用6平方的就可以了长时间的运行话用10平方就可以了。简单点一平方两安培大概是这样,泹是对于小线径电缆可以放大些,1平方的可以到5~7A短时间都没问题
你对这个回答的评价是?
15千瓦不过30来个电流用60A或100A开关都行
你对这个囙答的评价是?
用4个平方的铜芯线就可以了32安的开关
你对这个回答的评价是
[已解决]15kw电机用多大电缆星三角启動交流接触器选多少安培的啊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|