有动火证可不可以多出动火?

《动火证开设要求》由会员分享,可在线阅读,更多相关《动火证开设要求(9页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、施工现场动火作业安全管理规定一、目的为加强及规范施工现场动火作业过程管理, 确保东方科苑工程项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全, 。二、范围适用于东方科苑工程项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。三、职责3.1 执行部门施工现场动火作业必须办理审批手续后方可进行施工作业, 动火作业审批的实施由项目部的安全部负责,安全负责人对动火作业的归口管理,并指导监督本安全管理规定的执行,各相关部门必须配合实施。3.2 动火作业安全职责3.2.1 动火作业申请人的安全职责办理动火工作自开工和终结的跟踪。正确安全地组织动火作业。落实检修应做的安全措施并使其完善。向有关人员布置动火作业,交待防火

2、安全措施,并进行安全教育。始终监督现场动火作业。动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。3.2.2 监护人的安全职责在动火现场配备必要的、足够的消防设施。检查现场消防安全措施是否完善和正确。始终监视现场动火作业的状态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救。动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。3.2.3 动火执行人的安全职责动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火作业审批表。按防火安全要求做好安全措施。全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施。四、动火作业程序4.1 动火类别4.1.1 动火系指因工作需要而进行电焊、

3、气焊或气割等工作。4.2 场内动火区域划分4.2.1 非生产动火区:食堂、各部门办公室、宿舍等。4.2.2 禁火区:各个物资仓库、现场存放易燃物料区域等。4.2.3 防火区:施工现场各作业区。4.3 动火作业原则4.3.1 动火作业必须办理动火作业审批表 。4.3.2 可动火可不动火的,坚决以不在禁火区内动火为原则,即能够移去别处维修的则一律应拆除后,运到安全地点进行。4.3.3 现场动火,必须移开易燃易爆物品,留出一块足够的作业区域,动火时有专人监护和消防器材作戒备。4.4 办理动火作业审批表的规定4.4.1 在防火区内动火必须在动火之前办好 动火作业审批表 , 申报人应填明动火所在地点、详

4、细情况及列出动火部位安全措施,所有动火均由项目部安全员负责审批,禁火区域须经项目经理审批等批复后方可进行动火,负责批准的责任人指派人员到现场监精品资料督。4.4.2 动火作业审批表由需要动火的各区栋长及各主管施工员负责填写,在送交 审批前应做好各项安全措施。4.4.3 动火作业审批表一式二份,一份交执行动火人员,另一份交安全资料员存档。4.5 动火作业注意事项4.5.1 进行动火的区域除批准的动火作业外,任何人严禁吸烟及带入其他火种。4.5.2 动火前,经指定的监护人必须提前到现场检查确认安全符合规定要求,方可动火,并负责做好动火过程的现场监督。4.5.3 有关人员必须克服麻痹大意的思想,认真

}

《动火、用火安全管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《动火、用火安全管理制度(7页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、 动火、用火安全管理制度撰写人:_日 期:_动火、用火安全管理制度1、应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要,经使用单位提出申请,厂安全、防火部门登记审批,划定“固定动火区”。固定动火区以外一律为禁火区。2、设立固定动火区的条件和要求:(1)固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。(2)距易燃、易爆厂房、罐区、设备、阴井、排水沟、水封井等,不应小于30米。(3)室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开,门窗向外开,道路要畅通。(4)生产正常放空或发生事故时,可燃气体不会扩散到固定动火区内。(5)固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其它杂物,应配备一定数量的消防器材。(6

2、)固定动火区要设立明显标志,落实专人管理。3、在禁火区内,除生产工艺用火外,其它可产生火焰、火花和表面炽热的长期作业(如:化验室用的电炉、电热器、酒精炉、茶炉等),均须办“用火证”,用火证的有效期限最多不许超过一年。4、用火证上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。用火证一律由安全(防火)部门审批,用火时要将用火证悬挂在用火点附近备查。5、在禁火区内使用电、气焊(割)、喷灯及在易燃、易爆区域使用电钻、砂轮等,可生产火焰、火花及炽热表面的临时性作业,均为动火作业,必须申请办理动火证。6、动火作业分三级管理:(1)特殊动火,指在处于运行状态的易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危险

3、的动火作业。(2)一级动火,易燃、易爆区域(即:甲、乙类火灾危险区域)的动火作业。3)二级动火,指一级动火及特殊动火以外的动火作业。(4)凡全厂、一个车间或单独厂房内全部停车,装置经清洗、置换、分析合格,并采取隔离措施后的动火作业,可根据其火灾危险性大小,全部或局部降为二级动火管理。(5)遇节、假日或生产不正常情况下的动火,应升级管理。(6)各类动火作业区域应由各厂明文规定,并在厂区平面图上标明。7、特殊动火和一级动火必须经分析合格后方可进行,其动火证的有效期为一天(24小时);二级动火也应该分析,二级动火证的有效期为六天(144小时)。8、动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位

4、、动火详细位置、工作内容(含动火手段)、安全防火措施、动火分析的取样时间,取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见。9、各项责任人的职责。(1)动火项目负责人对执行动火作业负全责,必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定,并向作业人员交待任务和防火安全注意事项。(2)动火人在接到动火证后,要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发现不具备动火条件时,有权拒绝动火,并向单位防火部门报告。动火人要随身携带动火证,严禁无证作业及审批手续不完备作业。每次动火前30分钟(含动火停歇超过30分钟的再次动火)均应主动向现场当班化工班

5、组长呈验动火证。(3)动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作,应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当,监护人需在动火证上签字认可。(4)监护人在作业中不准离开现场,当发现异常情况时应立即通知停止作业,及时联系有关人员采取措施,作业完成后,要会同动火项目负责人、动火人检查,消除残火,确认无遗留火种,方可离开现场。(5)班、组长负责生产与动火作业的衔接工作,动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况时,应立即通知停止动火作业。(6)动火分析人对分析结果负责,根据动火证的要求及现场情况,亲自取样分析,在动火证上如实填写取样时间和分析结果并签字认可。(7)各级审查批准人必须对动火

6、作业的审批负全责,必须亲自到现场详细了解动火部位及周围情况,审查并确定动火等级,审查并完善防火安全措施,审查动火证审批程序是否完全,在确认符合安全条件后,方可签字批准动火。10、动火分级终审权规定如下:一级动火,是动火单位所属车间主任复查后,报厂安全(防火)部门终审批准。二级动火由动火部位所属基层单位主管主任终审批准。特殊动火由厂安全(防火)部门复查后,报主管领导终审批准。11、动火分析应符合下列规定:(1)取样要有代表性,特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束。(2)取样与动火的间隔不得超过30分钟,如超过此间隔期或动火作业中间停止作业时间超过30分钟,均必须重新取样分析。(3)使用测爆仪(

7、或其它类似手段)进行分析时,该仪器必须经被测对象的标准样标定合格。12、动火分析应执行以下标准:(1)若使用测爆仪时,被测对象的气体或蒸汽的浓度应小于或等于爆炸下限的20%(体积比。以下同)。(2)若使用其它分析手段时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限浓度大于等于10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限浓度大于等于4%时,其浓度应小于0.5%,当爆炸下限浓度小于4%,其浓度应小于0.2%。13、动火尚应执行下列有关规定:(1)凡可能与易燃、可燃物相通的设备、管道等部位的动火,均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断,必要时应拆掉一段联接管道。(2)有易燃、可燃物的设备、管线、容器等,必须经清除沉积物,清洗、置换分析合格后,方可动火。如进入设备内动火,同时要办“设备内作业许可证。”(3)在用树脂、塑料等可燃物质制造的容器、设备内动火,要做好防火隔绝措施,防止炽热焊渣引起的火灾。(4)动火部位应备有适用的消防器材或灭火措施。(5)五级以上大风,停止室外动火作业。第 7 页 共 7 页仅供参考感谢浏览!

}

某建设项目,施工现场的有关临时设施设置情况如下:事件1:生活区工人宿舍共550㎡,项目部配备了11只10L灭火器,放置在高度为1.5m高的窗台上。事件2:施工现场堆放油漆等易燃物的仓库设置在施工现场的上风地带且设置了一个宽为0.6m的大门,仓库四周设置了4m宽的消防通道。事件3:在堆放大量易燃物的场地进行焊割作业时,乙炔瓶与氧气瓶的间距为6m,动火点与两瓶的距离为8m,与其他易燃易爆物品的距离为20m,且监理人员检查发现动火证为该项目结构二层焊接时办理,要求其立即停止作业并重新办理动火审批手续。【问题】1.事件1中,指出的不妥之处,并给出正确做法。2.事件2中,指出的不妥之处,并给出正确做法。3.事件3中,指出监理人员要求其立即停止动火作业是否合理,说明理由?如何办理该动火作业审批手续?还存在哪些不妥之处,并给出正确做法。

}