锅炉联锁保护 浙江中控工程公司工程一部 蔡渊 煤粉炉工艺流程 煤粉炉工艺流程 煤粉炉工艺流程 链条炉工艺流程 锅炉联锁保护 锅炉大联锁: 锅炉燃烧系统各辅机设备的联锁,主要目的: 保证炉膛负压 保证炉膛及烟道安全 链条炉:引风机、送风机、炉排 煤粉炉:引风机、送风机、排粉机、(给粉机)、磨煤机、给煤机。 流化床:引风机、返料风机、一次风机、二次风机、给煤机。 锅炉大联锁使用同一个联锁开关。 锅炉联锁保护 锅炉设备互锁: 在热电厂运行中,对部分十分重要的设备采用冗余配置,单一台运行中的设备故障时,要求迅速启动备用设备。 设备: 返料风机 给水泵 凝结水泵 射水泵 锅炉联锁保护 电机保护 (针对大功率电机) 1.风机挡板位置: 2.风机轴温超高或电机线圈温度超高 ,两种保护投入的可能性不同,风机轴温投入的可能性较大,而线圈温度投入的可能性较小,故需对两种保护分别制作保护开关。 (引风机、送风机、一次风机、二次风机、返料风机) 变频控制时,一般要求变频器停止时,变频器转速输出为0 锅炉联锁保护 其他保护: 汽包水位保护:高一报警、高二恢复、高三动作。 设备:紧急放水阀。 过热器集箱压力:高一报警、高二恢复、高三动作。 设备:对空排汽阀。 高加保护:高一报警、高二恢复、高三动作。 设备:高加放水阀. FSSS炉膛安全监控功能 FSSS--(Furnace Safeguard supervisory System) 包括燃烧器控制系统(BCS)和燃料安全系统(FSS) 锅炉炉膛安全监控系统包括下列功能: 点火前和停炉后的清扫控制功能 锅炉点火及油枪控制功能 主燃料煤粉及煤燃烧器控制功能 锅炉炉膛压力和灭火保护,以及主燃料跳闸(MFT)功能 锅炉MFT 共有部分 a、手动MFT b、所有送风机跳闸 c、所有引风机跳闸 d、汽包水位高二值、低二值 e、炉膛压力高二值、低二值 f、DCS系统失电 流化床 a、旋风分离器入口或出口温度太高 b、炉膛床温太高 c、炉膛床温太高 d、高压风机压力低于规定值6分钟 锅炉MFT 煤粉炉: a、全炉膛火焰丧失 b、总风量<25% 煤气炉 a、全炉膛火焰丧失 b、燃汽总管压力低 锅炉MFT动作 切断所有入炉燃料 流化床: 停止全部给煤机 停止全部石灰石给料机 停止全部石灰石旋转阀 停止全部冷渣器 全部调节回路切至手动 点火器不允许打火 供油安全关断阀关闭 锅炉MFT动作 切断所有入炉燃料 煤粉炉: 停止全部给粉机 停止排粉机 关闭总燃油快关阀 停止磨煤机(直吹式) 停止给煤机(直吹式) 点火器不允许打火 全部调节回路切至手动 启动停炉后清扫程序 锅炉MFT动作 切断所有入炉燃料 煤气炉: 关闭煤气总管速关阀 所有煤气管道上调门关闭 点火器不允许打火 全部调节回路切至手动 启动停炉后清扫程序 锅炉吹扫 条件: a、无MFT条件 b、总风量>30% c、所有燃料切断 d、吹扫指令动作 吹扫时间:5分钟。任一条件不满足,计时归零,重新吹扫 燃油点火 条件: a、无MFT条件 b、总风量>给定值 c、燃油压力正常、温度正常 d、火焰探测器冷却风正常 e、油泄漏试验正常 动作 进油抢 进点火枪 油枪吹扫 点火 开油阀 火焰检测 等待 成功 推点火枪 失败 油枪吹扫 退点火枪 退油枪 炉膛吹扫 电机控制 电机: 高压电机: 条件允许时,对DI点进行隔离。(高压电机合闸时,电磁干扰极大) 电机二次回路设计时尽量使用脉冲控制方式 1.便于下载。 2.卡件故障不影响运行。 变频器: 条件允许时,对DI、AI点进行隔离。 控制方式:长脉冲、短脉冲(长脉冲可断电重启) * * 空气预热器 给媒机 磨煤机 排粉机 下降管 汽包 炉膛膛 过热器 省煤器 鼓风机 排渣装置 除 尘 器 布风装置 密相区 稀相区 炉内受热面 分离装置 返料装置 尾部受热面 外置热交换器 流化床工艺流程 *

}