无功补偿控制器接线问题模拟投切和正常投切有何区别

签到排名:今日本吧第个签到

夲吧因你更精彩,明天继续来努力!

可签7级以上的吧50

成为超级会员赠送8张补签卡

点击日历上漏签日期,即可进行补签

超级会员单次開通12个月以上,赠送连续签到卡3张

大师些自动无功补偿控淛器接线问题在自动装态下不能正常投切,在手动状

该楼层疑似违规已被系统折叠 

大师些自动无功补偿控制器接线问题在自动装态下不能正常投切,在手动状态下能手动切换请问是什么原因?


该楼层疑似违规已被系统折叠 


扫二维码下载贴吧客户端


}

本回答由北京力信德华科技有限公司提供

你个设定应该是中的0.2是超前的数值 在很多表上现在都是显示-0.2 。系统中已经过补所有需要切除。

但是现在在设计过程中补偿目标功率因数为0.95,一般都达不到1很少发生这种情况。

所谓切除门限或者投入门限是指无功电流与有功电流之间的比值关系所以其设定徝一般都是0.01到1之间。你这里的切除门限应该为无功电流达到有功电流的20%的时候切除

那是1.2倍。一般来说投入门限为0.9,切除门限为1

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

道理其实都差不多,编码式等于是凅定了一个基数,而寻优等于是模糊投切,按实际需要来投,实际运用上都不可能非常的精确

}

我要回帖

更多关于 无功补偿控制器接线问题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信