你个设定应该是中的0.2是超前的数值 在很多表上现在都是显示-0.2 。系统中已经过补所有需要切除。
但是现在在设计过程中补偿目标功率因数为0.95,一般都达不到1很少发生这种情况。
所谓切除门限或者投入门限是指无功电流与有功电流之间的比值关系所以其设定徝一般都是0.01到1之间。你这里的切除门限应该为无功电流达到有功电流的20%的时候切除
那是1.2倍。一般来说投入门限为0.9,切除门限为1