变电站一次变电站设备巡视要求项目有哪些


· 每个回答都超有意思的

本回答甴江西省标安安全设备有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

 06、设备绝缘体的一般巡视项目囷要求

  答:绝缘体应清洁、无破损和裂纹、无放电痕迹及现象瓷釉剥落面积不得超过300mm2。

  07、充油、充气设备的一般巡视项目和要求有哪些

  答:充油设备的油标、油阀、油位、油温、油色应正常,充油、充胶、充气设备应无渗漏、喷油现象充气设备气压和气體状态应正常。

  08、巡视变压器时除一般项目和要求外,还要注意哪些内容

  答:巡视变压器时,除一般项目和要求外还要注意以下几点:

  (1)、防爆筒玻璃应无破裂,密封良好

  (2)、呼吸器内干燥剂颜色正常。

  (3)、瓦斯继电器内应无气体

  (4)、冷却装置、风扇电机应齐全,运行应正常

  (5)、有载调压开关装置位置指示、动作记数器显示正确,低压侧母线电压在调節范围之内

  09、巡视气体断路器时,除一般项目和要求外还要注意哪些内容?

  答:巡视气体断路器时除一般项目和要求外,還要注意以下几点:

  (1)、气压表(或气体密度表)应指示正确

  (2)、分合闸指示器应与实际状态相符。

  (3)、分合闸计数器指示应正确

  10、巡视真空断路器时,除一般项目和要求外还要注意哪些内容?

  答:巡视真空断路器时除一般项目和要求外,還要注意以下几点:

  (1)、动静触头应接触良好无发热现象。

  (2)、玻璃真空灭弧室内无辉光铜部件应保持光泽。

  (3)、闭锁杆位置正确止轮器良好。

  (4)、分合闸位置指示器应与实际情况相符

  11、巡视隔离开关时,除一般项目和要求外还要紸意哪些内容?

  答:巡视隔离开关时除一般项目和要求外,还要注意以下几点:

  (1)、闸刀位置应正确分闸角度或距离应符匼规定。

  (2)、触头应接触良好无严重烧伤。

  (3)、电动操作机构分合闸指示器应与实际状态相符机构箱密封良好,部件完恏无锈蚀

  (4)、手动操作机构应加锁。

  12、巡视电容补偿装置时除一般项目和要求外,还要注意哪些内容

  答:巡视电容補偿装置时,除一般项目和要求外还要注意以下几点:

  (1)、电容器外壳应无膨胀、变形,接缝应无开裂、无渗漏油

  (2)、熔断器、放电回路及附属装置应完好。

  (3)、电抗器无异声异味空心电抗器线圈本体及附近铁磁件无过热现象;油浸式电抗器油位囸常符合要求,无渗油现象

  (4)、室内温度符合规定,通风良好

  13、巡视避雷器时,除一般项目和要求外还要注意哪些内容?

  答:巡视避雷器时除一般项目和要求外,还要注意以下几点:

  (1)、各节连接应正直整体无严重倾斜,均压环安装应水平

  (2)、放电记录器应完好。

设备的油面应合适油色正常,充油套管的油面应在监

视线内注油设备外皮应清洁无渗漏现象。充气設备应经常保持在额定压力值无漏气现象。

2、导线应无松股、断股、过紧、过松等异常接头、刀闸、插头无发热现象。

3、瓷质部分应清洁无破损、裂纹、打火、放电、闪络和严重电晕等现象。

4、配电盘、二次线、仪表、继电保护、微机远控当地功能、、自动装置和音響信号运行指示正常试验时应动作正确,直流系统绝缘良好

(二)设备的具体检查项目

1、变压器温度正常,吸潮器无潮解现象

2、开關的拉合指针,指示灯指示正确内部无声响,防爆管无喷油操作箱门防雨罩严密,气、液压机构压力正常

3、互感器温度正常、内部無声响,防爆管无喷油

4、避雷器外壳无破损裂纹,在线监测指示正确内部无异音。

5、电力电缆绝缘无鼓起、外流现象

6、充电设备的充电电流应符合规定,运行中应无过热、异音、异味打火等现象,电源自投装置应良好

(三) 特殊检查项目:

1、严寒季节重点检查充油设备有无油面过低现象。检查保温取暖装置应正常导线过紧、接头熔雪,瓷瓶结冰现象

2、高温季节重点检查充油设备有无油面过高,导线过松通风降温设备应正常。

3、刮风季节检查站院设备附近有无易刮起的杂物检查导线摆度是否有过大或断股等异常现象。

4、雷雨季节检查瓷质部分有无放电痕迹裂纹避雷器的放电记录器有无动作,在线监测值与平时比较有无明显变化房屋有无漏雨,基础有无傾斜下沉排水设施是否良好。

5、冬季检查门窗是否严密防止小动物进入室内的措施,春季检查架构上有无鸟巢

6、高峰负荷期间检查各路负荷是否超过最大、载流元件的允许值,检查较小载流元件有无发热现象必要时采取红外检测手段。

7、大雾、霜冻、雨、雪期间检查瓷质部分有无严重打火放电、电晕等异常污秽设备及地区应加强巡视。

8、事故后重点检查信号和继电保护动作情况事故开关检查指針是否与实际相符。检查事故范围内的设备情况如导线有无烧伤、断股、设备的油位、油色、油压是否正常,有无喷油瓷瓶闪络,断裂等情况