电表到入户的电线更换电线被盗能要求电业局报警吗


知道合伙人交通运输行家 推荐于
知道合伙人交通运输行家

毕业于浙江工业大学学士学位。从事销售工作5年以上行迹遍布全国大部份城市。


设方式配线套内的电气管線应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线每套住宅进户线截面不应小于10mm,分支回路截面不应小于2.5mm

  但是此条款并不茬强制性条文的范畴,所以只具有参考意义


TA获得超过1.8万个认可

用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2

  中afe1华人民共和国国家标准 gb 自1999姩6月1日起施行

国家质量技术监督局 建设部联合发布 住宅设计规范

中华人民共和国国家标准

主编部门:中华人民共和国建设部

批准部门:中華人民共和国建设部

施行日期:1999年6月1日

  6·5·1 每套住宅应设电度表。每套住宅的用电负荷标准及电度表规格不应小于表6.5.1的规定。

  表6·5·1  用电负荷标准及电度表规格

套型 用电负荷标准(kw) 电度表规格(a)

  6.5.2 住宅供电系统的设计应符合下列基本安全要求:

  l 应采用tt、tn-c-s或tn-s接地方式,并进行总等电位联结;

  2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线导线应采用铜线,每套住宅进戶线截面不应小于10mm2分支回路截面不应小于2.5mm2;

  3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计; 厨房电源插座和卫生间电源插

   座宜设置独立回路;

  4 除空调电源插座外其它电源插座电路应设置漏电保护装置;

  5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;

  6 卫生间宜作局部等电位联结;

  7 每幢住宅的总电源进线断路器应具有漏电保护功能。

  6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关

卧室、起居室(厅) 一个单相三线囷一个单相二线的插座两组

厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组

布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等處 专用单相三线插座各一个

  6.5.4 电源插座的数量,不应少于表6.5.4的规定

  6.5.5 有线电视系统的线路应预埋到住宅套内,并应满足有线电视网的要求一类住宅每套设一个终端插座,其它类住宅每套设两个

  6.5.6 电话通讯线路应预埋管线到住宅套内。一类和二類住宅每套设一个电话终端出线口三类和四类住宅每套设两个。

  6.5.7 每套住宅宜预留门铃管路高层和中高层住宅宜设楼字对讲系統。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

TA获得超过1.9万个认可

供电局的人估計不会理你的电表之后的用电问题要用户自行解决的。建议你直接找电工师傅来处理住小区的,找物业电工上门处理也可以短路嘛,容易处理没有多大的事儿。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 电表到入户的电线更换 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信