殡仪馆给排水消防4懂4会4个能力设计有哪些要点

浅谈综合医院的给排水及消防设計

来源:《装饰装修天地》

要:医院是一个功能多而复杂的综合体建筑不同的房间特性不同,要求不同如何

深入的理解规范和实际需求,建立一个安全合理兼顾经济性的给排水和消防系统值得我们进

关键词:医院;卫生;给排水;消防;防水质污染

随着科学技术的逐漸发展,人民生活水平的日益提高医院的功能也越来越完善。下面就

我参与的一些综合医院设计工作浅谈医院给排水和消防设计的一些内容。

医院的给排水点位繁多要求也比较复杂,故在设计时应对不同要求的区域加以区分避

免因设计不当造成损失。下面就几个重點区域进行讨论:

对洁净度要求较高的区域

这样的房间主要包括洁净手术室、血液病房、药房等为防止出现细菌感染等不良状况,

手术室上空不应有给排水管道穿过且房间内不应设置地漏;药房尤其是珍贵中草药库,也应

尽量避免生活污废水管道从房间上空穿过手术室和血液病房也应避免设置自动喷水灭火洒水

对供水安全性要求较高的区域

手术室、血液科对供水的安全性有较高的要求。手术室在使用過程中一旦断水会对患者的

治疗造成重大影响甚至危及生命,因此手术室宜采用两路水源供水保障供水安全;血液透

析区一旦停水也會对病人造成极大的不良影响,其供水方式可参照手术室采用两路水源

有辐射泄露或污染的区域

主要包括放射科、核医学科、磁共振检查室等。为防止射线外泄无关管道不得进入放射

性房间。如上方有排水点可以通过结构降板后同层排水的方式解决。核医学检查更具囿特殊

性由于患者需服用或注射带有放射性物质的溶液,待检查完成后随大小便排出体外因此该

区域的排水应单独设置,并在室外设置衰变池待放射性物质衰变降解后排入医院污水处理设

}

是否采取管顶平接管道跌水水頭为

。管道转弯处不宜设跌水井

雨水井井底比管道是否降

连接管串联雨水口个数不宜超过

雨水口连接管长度不宜超过

复合最终排出口能否排出。

首先要确定市政接入点的高程

之后在确定要做的范围内的排水最

高点的高程。根据规划确定主干线位置,再确定支线位置幹线做

在允许的范围内把坡度尽量做大些。

与污水管交叉处是否能通过

室外给排水管道工程设计分析

管径确定时应考虑远近期结合,

同時照顾经济性和可靠性

定涉及设计供水量及经济流速的确定。

设计供水量根据下列各种用水确定:

}

我要回帖

更多关于 消防4懂4会4个能力 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信