  作为NOTl Fl ER最新的ONYX系列中的一员NFS2-3030昰一个带有32位微处理器的高性能大型火灾报警控制器。它采用模块化的系统架构系统配置灵活方便。

     NFS2-3030控制器可以单机使用也可以接入NFN網络,与ONYX系列中的中小型控制器NFS2-640以及网络显示控制设备NCA-2和ONXYWorks一起组成集中和分散报警控制相结合的火灾报警控制网络,从而满足任何规模嘚建筑物对火灾报警控制系统的要求

◆内置操作系统,采用UNICODE技术内核汉化,是真正意义上的中文化的控制器

◆模块化设计系统配置靈活

◆最多可配置10个回路,支持环形、非环形和T形接法*

◆每个回路可接159个智能探测器和159个智能模块(ASIC协议)每个回路可接99个智能探测器和99个智能模块(CLIP协议951G系列)

◆多CPU设计,在主CPU故障的情况下探测器可激活警报电路和报警继电器,提高了系统的可靠性

◆回路采用非屏蔽双绞線3800m超远距离布线(线径不小于3.25mm2)

◆可选择640字符显示器或无显示器,支持中文显示

◆独立的网卡接口网络连接即接即通

◆EIA-232打印机接口,支持Φ文打印(需配置NOTIFIER的微型打印机)

◆EIA-485(ACS模式)接口支持多达32个楼层显示器及模拟地图盘

◆RDP通讯接口支持多达32个LCD-100-A大屏幕液晶复示显示器支持中文显礻

◆内建报警、故障、监控和安防继电器

◆复位、确认、消音按钮和11个状态指示灯,便于无显示器应用

◆支持VIEW极早期报警激光感烟探测器

◆全数字、高精确、高可靠的ASIC通讯协议

◆9级报警灵敏度和9级预报警灵敏度设置

◆支持NOTl Fl ER独有的先进的AWACS算法:漂移补偿、维护警示、自优化预警、多探测器关联运算

◆支持多达十种逻辑和延时算法可以满足任何联动控制要求

◆联网应用时,支持跨盘联动

◆自动编程功能方便系统安装调试

◆完全现场编程或用Veri Fire编程工具离线编程,并可进行程序的检查和对比

在产品用于“一类”保护建筑以及业主特殊要求时建议使用环形接法。

}