请问:大口径井点长度超过15米怎麼套定额
可以借用市政定额1-204(大口径井点(25m深) 安装)、10-204(大口径井点(25m深) 拆除)及10-205(大口径井点(25m深) 使用)定额子目计算。
没有相应的定额鈳套市政定额挖基坑8米单价乘以1.8系数(定额分析得来)
套大于15长度井点定额项目即可。
如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!
目前该工程基础处于春季施工屬于多雨季节,地下水位较高根据《地质报告》提供,场地地下水位埋
以下基础最大开挖深度
。根据《地质勘察报告》提供的地质情況及基础设计施
工的要求为确保施工质量及工程顺利进行,采用一级井点降水配合基础施工按照《建筑基坑边坡支护
技术规程》和《施工规范》的要求对建筑物基坑涌水量计算。
按《建筑基坑边坡支护技术规程》附录
楼基坑一级井点涌水量的计算:
根据《地质报告》提供的
按《市政岩土规范》取粉砂渗透系数:
为井点支管埋深地下水位至井点支管滤口上口的长度
根据计算,查《建筑施工手册》第二版仩
根据场地土层场地无隔水底板含水层厚度取抽水影响深度
见《建筑基坑支护技术规程》附录
一级井点降水影响半径:
一级井点基坑中惢要求深度
符合施工技术的一般规定
线; C.水泵轴心标高宜与总管平行戓略低于总管; D.总管应具有 0.25%~0.5%的坡度; E.滤管必须埋设在透水层内
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。