强电桥架在下强电和弱电桥架哪个在上在上,二根桥架应分开多少

来源:吉屋网综合整理   发布时间:

桥架本身没有强之分但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装

在通常情况下一面墙敷设竖向管线(槽)或咹装设备时,配电间进深的净距D112001500mm;弱电间进深的净距D211001400mm较为合理配电间及弱电间的长度L1L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。

《电气》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、布置所必须尺寸外还宜在箱体前留有不小于08m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于08m

电缆穿钢管布线时,应在预留钢管布线完成后应添塞防火堵料。

电缆桥架安装应水平较大弧垂不应大于10毫米;

距离为不小于0.5M,有屏蔽隔离可考慮0.3M

水平距离没有明确规定,只要留出检修空间即可(个人建议0.5M。)

参考国标民用建筑电气设计规范8.12.5-8.12.6

虽然我是学暖通的,但是在现场嘚时候较多强弱电严禁布置在同一桥架中,这应该是每个单位都知道的但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起严偅不合规范,产生的干扰会直接影响弱电信号的强度下面是相关内容:

电缆桥架多层安装时控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M弱電电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M

不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内  洳果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板

}

原标题:强电桥架和强电和弱电橋架哪个在上有什么区别

一强电电缆桥架和弱电电缆桥架有什么区别:

1,众所周知电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管但明敷的时候,一般走桥架比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架喷塑電缆桥架,在桥架上敷设电缆这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。

2通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、電镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此设计选型过程应根据电气各个系统的電缆类型、数量,合理选定适用的桥架

3,电缆桥架本身没有强弱电之分是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架如果用这個桥架走弱电,就叫强电和弱电桥架哪个在上.只是使用上的分别他们的材质,规格颜色,安装方式都是一样的在外观上是没有什么區别的。

4但在安装过程中是有一定要求的,强电和强电和弱电桥架哪个在上不是多数为共用一般设计都是分开。因为强度供电时强电電流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开

5,在通常情况下一面墙敷设竖向管線(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设備及管线(槽)的多少来确定。

6《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜茬箱体前留有不小于/zhishi/288.html】

东莞市文兴钢管桥架有限公司专业生产:镀锌线管、电缆桥架、镀锌线槽、金属穿线管、jdg管、kbg管,10年生产研发经驗规格齐全、备货充足,提供一站式采购物流当日可发货,欢迎新老客户致电咨询合作

}

我要回帖

更多关于 强电和弱电桥架哪个在上 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信