有些厂家的燃气报警器会采用定電压桥路供电方式但由于线路电阻随大气温度的变化而变化,所以容易造成可燃气体报警器一直叫发生零点漂移带来附加示值误差。采用恒电流桥路方式可将此故障消除
1、定期对气体探测器的防雨罩进行清洁
气体探测器在使用时经过油类、雾滴的凝聚,会令检测器探頭附近产生可燃气积聚造成零点漂移。所以要定期清洗气体探测器、报警器和其它配件上的积污使用溶剂后要冲洗干净,可用无水酒精浸泡后用清水多次刷洗并烘干在防雨罩损坏时应及时更换,没有防雨罩要及时安装
2、将控制单元的调零电路处理为零输出
的零点受箌高浓度的可燃气体冲击后,虽未达到损坏状态但有可能会使检测元件的电阻值发生了不可逆转的改变,导致桥路不平衡输出引起零點漂移。将控制单元的调零电路处理为零输出可消除该故障。如果故障没有消除不平衡输出加大到满量程的20%,即应立刻检查并更换传感器组件
3、定时检修可燃气体报警器一直叫的自身防爆设施
设施损坏,如防爆密封件损坏、松动、防爆挠性管破裂、紧固螺栓松动、防爆穿线盒破裂都要及时维修或更换。