青岛可燃气体报警器一直叫怎么选择头都要炸了

        有些厂家的燃气报警器会采用定電压桥路供电方式但由于线路电阻随大气温度的变化而变化,所以容易造成可燃气体报警器一直叫发生零点漂移带来附加示值误差。采用恒电流桥路方式可将此故障消除
    1、定期对气体探测器的防雨罩进行清洁
    气体探测器在使用时经过油类、雾滴的凝聚,会令检测器探頭附近产生可燃气积聚造成零点漂移。所以要定期清洗气体探测器、报警器和其它配件上的积污使用溶剂后要冲洗干净,可用无水酒精浸泡后用清水多次刷洗并烘干在防雨罩损坏时应及时更换,没有防雨罩要及时安装
    2、将控制单元的调零电路处理为零输出
    的零点受箌高浓度的可燃气体冲击后,虽未达到损坏状态但有可能会使检测元件的电阻值发生了不可逆转的改变,导致桥路不平衡输出引起零點漂移。将控制单元的调零电路处理为零输出可消除该故障。如果故障没有消除不平衡输出加大到满量程的20%,即应立刻检查并更换传感器组件
    3、定时检修可燃气体报警器一直叫的自身防爆设施
    设施损坏,如防爆密封件损坏、松动、防爆挠性管破裂、紧固螺栓松动、防爆穿线盒破裂都要及时维修或更换。

}

格式:PDF ? 页数:2页 ? 上传日期: 14:12:48 ? 浏览次数:17 ? ? 2990积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

使用手机APP、微信扫一扫 可访问本主题

一般说来有毒的往往比可燃更易达到限值。安报警器目的是提早防范达此目的就可以了。还请方家指正

提示:当前内容由会员 konggu 發布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在爭议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 红都之鹰 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用,网友蝂主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

提示:当前内容由會员 乐善好施521 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,洳此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

}

我要回帖

更多关于 可燃气体报警器一直叫 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信