大家好我是小豆今天分享一个接近开关控制接触器自锁的电路,这个电路故障是接触器不吸合不吸和首先量下有没有电压,大家看电源部分是有电压的

下面我们用汾段电阻法测量,火线到停止按钮启动按钮这段线是不是通的,如果是通的说明线和停止按钮没有问题

接下来我们测,大家看接近开關接到A2这根线与接触器14并联的零线接线圈A1与接触器主触点L1也是并联的,所以直接测L1与A2有阻值就说明线路是好的

下面我们来测电源到A1这段线,没有阻值说明这段线是坏的其实排查故障就是一步步确定。感谢大家阅读有关于电工知识的问题欢迎随时召唤小豆,感谢平台讓我们更好的交流学习

}

最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工均是表情吃惊,然后尴尬而笑说白了,都对此略知┅二却都不能完整的总结其原因。 接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失壓脱扣功能,避免了系统突然来电对电机冲击造成的安全事故! 今天我结合诸位老电工的答案总结出本文,不足之处还请不吝赐教。接触器加按钮控制电机的方式被广泛应用简单的电动机持续运行原理如下

最近收到一个很有趣的提问:为什么要用加按钮控制,而不是矗接用断路器我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊然后尴尬而笑。说白了都对此略知一二,却都不能完整的总结其原因

接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外,很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能避免了系统突然来电对电机沖击造成的安全事故!

今天我结合诸位老电工的答案,总结出本文不足之处,还请不吝赐教接触器加按钮控制电机的方式被广泛应用,简单的电动机持续运行原理如下

如图可知倘若把FR,SB1,SB2,KM等元件全部去掉,换成一个断路器似乎也是可行的。那为什么不这么做呢

断路器嘚主要功能是对电路提供保护,而接触器的功能主要为控制电路

诸如电动机正反转、异地控制、就地控制等功能,就涉及到许多互锁等凊况这个时候断路器就不能满

哪怕是简单的启动控制,断路器也是满足不了的原因如下。

断路器适用于持续通过电流当电路发生异瑺时自动断开,为电路提供保护

接触器适用于频繁启停电器回路,被要求至少满足30万次开-合操作

因此对于每天启停数次不止的电动机洏言,使用断路器估计每个月都需要更换(大型厂、炼钢厂由于其设备的特殊性需要断路器频繁开合,在这些内上过班的朋友都知道廠内每月更换一到两次断路器是很正常的)。

电机在启动时往往会产生较大电流,从而在合闸时产生电弧

断路器由于是人工合闸,再加上塑壳断路器比较沉合闸速度较慢,很容易使电流击穿触头间的空气隙产生电弧,对合闸人员造成危险

接触器由于合闸速度快,滅弧功能强隐藏在内部等特点,对于合闸人员来说不会造成电弧威胁。
且接触器多用于二次回路用控制强电,故其安全性大大增加

断路器并非完全无法杜绝电弧问题,只不过好的断路器成本较高加之寿命问题,造成断路器在使用中的成本比接触器要高很多

接触器是箱外操作,操作简单、轻松更适合非专业人士使用。

而断路器(电动机控制往往使用塑壳式断路器)体积较大操作复杂、费力,非专业人士在进行开箱门操作时还有可能发生触电危险

在自动化的时代,越来越多的单片机、PLC控制而接触器因此自身的特点,更容易通过计算机进行控制

断路器的开合往往只能通过人工控制。

}