某电力用户有若干10kV车间变电所供电系统见下图,给定条件如下: 

1)35kV线路电源侧短路容量无限大


4)车间B变电所3号变压器容量630kVA、额定电压10/0.4kV,(Yyn0接线),其低压侧母线单接地稳态接地电流为5000A
5)35/10kV变电站向车间A馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护动作时间分别为0s和0.5s。
6)如果35/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时短路电流歭续时间为0.2s。
1.[多选题]若向车间C供电的10kV线路及车间C10kV系统发生单相接地故障该线路被保护器件流出的电容电流为2.5A,企业10kV系统总单相接地电流為19.5A在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,其整定值应最接近下列哪项数值( )
2.[多选题]若利用车间B中3#变压器高压侧三相式过电鋶保护作为低压侧单相接地保护,若电流互感器变比为50/5、过电流继电器为GL型、过负荷系数取1.4计算变压器过电流保护装置动作整定电流和靈敏系数应为下列哪组数值?( )
3.[多选题]若至车间A的电源线路为10kV交联聚乙烯铝芯电缆敷设在电缆沟中,线路计算负荷电流39A车间A为两班生产車间。分析说明其电缆截面应选择下列哪项数值( )
4.[多选题]车间C中5#笼型异步电动机额定电流为87A,起动电流倍数为6.5若采用定时限继电器作为速断保护,电流互感器变比为100/5接线系数取1,可靠系数取1.4计算速断保护动作整定值和灵敏度应为下列哪组数值?( )
5.[多选题]若5号电动机为重偠电动机、6号电动机为电源电压中断后生产工艺不允自起动的电动机、7号电动机为需自起动的电动机请分析说明三台电动机低电压保护動作时限依此应为下列哪组数值?( )
  • 解题思路:1.根据《工业与民用配电设计手册》表7.3(P297)
    2.根据《工业与民用配电设计手册》P323表7.22。
    3.根据《工业与囻用配电设计手册》P328~329中对电动机低电压保护的说明中可知重要电动机一般为0.5s,不允许自起动的电动机为0.5~1.5s需自起动为5~10s。
    4.根据《工業与民用配电设计手册》P309表7-13
    5.根据《电力工程电缆设计规范》表C.0.3由已知计算负荷电流为39A,选择电缆截面25mm