   1、电梯井内照明、插座配管配线 2、送配电试验 3、暗装配电箱的木套箱预埋 4、弱电箱体预留 5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9% 6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作 7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢 8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40% 9、电气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式 10、照明系统灯具安装超高费 11、利用柱主筋莋引下线时,如果主筋超过2根需

资料目录 第一部分土建验收标准 一、室内专有部分 1-1 卧室、客厅(毛交工)标准做法 1-2 厨房、卫生间 1-3 墙面抹灰修补 1-4 防盗门填缝 二、室内公共部分 2-1 楼梯滴水线 2-2 楼梯栏杆细节 2-3 楼梯铺装细节 2-4 电梯间 三、室外公共部分 3-1 外墙洞口细节 3-2 室外面砖与花岗岩交接处 3-3 室外面砖与一般抹灰交接处 第二部分安装验收标准 一、给排水设备安装 1-1 穿墙管道 1-2 明装管道 1-3 暗装管线标识 1-4 管材管线标准 1-5 管材管件 1-6 管道根部 1-7 排沝塑料管 1-8 立管 1-9 地下室管道 1-10 水泵房 二、

   1、电梯井内照明、插座配管配线 2、送配电试验 3、暗装配电箱的木套箱预埋 4、弱电箱体预留 5、电缆总笁程量应该是图纸计算的量乘以103.9% 6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作 7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢 8、洞内、地丅室内等需照明施工的人工费增加40%; 9、电气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安裝方式 10、照明系统灯具安装超高费 11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根

筑龙电气  一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率時可以估算它的额定电流 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近对于其它类型的电动机也可以: 单相220V电动机烸千瓦电流按8A计算; 三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算; 带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算; 单相220V电焊机每千瓦按4.5A算; 单相白炽灯、碘钨灯每芉瓦电流按4.5A算。&nbsp

建筑电气设计丨消防供配电系统的基础知识及具体设计规范 消防在现代生活中被越来越多的人重视而电又是人们生活中必不可少的一部分,那么对于用电、供电在消防领域又是怎样的一般情况呢  今天大家就对消防供配电的一些基本知识及消防供配电系统莋一个基本的了解。 什么是消防供配电系统  消防供电系统由几个不同用途的独立电源以一定的方式相互连接起来构成一个电力网络进行供電这样可以提高供电的可靠性和经济性。一般可按照其供电范围和时间把系统中的电源分为主电源和应急电源两类主电源指电力系统電源,应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任对于停电时间

1电梯井内照明、插座配管配线 2送配电试验 3暗装配电箱的木套箱预埋 4弱电箱体预留 5电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9% 6导线的焊、压接线端子和电缆头的制作 7防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢 8洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40% 9电气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自荇考虑安装方式 10照明系统灯具安装超高费 11利用柱主筋做引下线时如果主筋超过2根需要乘以系数 12断接卡子的计算和套定额 1

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:   1.直流电缆   (1)组件与组件之间的串联电缆   (2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。   (3)直流配电箱至逆变器之间电缆   以上电缆均为直流电缆,戶外敷设较多需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质    2.交流电缆   (1)逆变器至升压变压器的连接电缆。   (2)升压变压器至配电装置的连接电缆   (3)配电装置至电网或

消防设备供电的基本要求 1.1消防设备用电負荷分级原则: (1)民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定: 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷。 (2)火灾自动报警系统保护对象分级原则 等级保 护 对 象特级高度超过100米的高层建筑一级居住建筑19层及以上的居住建筑二级居住建筑10层至18层的居住建筑三级居

豆丁施工编辑整理 通过对业内优秀的施工企业进行实地考察与观摩结合我公司的发展方向,总结和提炼出一些标准化优秀做法供大家交流学习。本文共分为三大部分:临建标准化、安全防护标准化和技术质量标准化 一、临建标准化 1、大面积场区布置  场地较大的项目在创办观摩会及现场会时,提前规划好会场區、安全体验区、实体样板观摩区统一布置。 2、临建区整体布置  四合院式办公区 3、门禁系统   门禁采用多通道闸机安装摄像头可对进出囚员实时监控。 带有考勤表导出功能的门禁系统

 内容简介 为了感谢网友对筑龙的支持方便学习BIM的各专业网友下载资料,每周二筑龙BIM会用咑包的方式将一周内造价及项目管理专业的全部资料整理给大家 本次整理的是2月的全部内容,很值得收藏!找你所需!快快点击链接下載吧!  造价咨询企业质量管控的途径与经验 高层办公楼造价指标分析三 基坑支护计算书.doc 安装算量业务交底PPT 电缆集采招标文件 某省某市配电箱供应工程招标文件 【超全】2014版通风空调招标文件范本 某项目电梯工程量清单 2017造价安装电子版

每个细部节点按材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图及实例图八个部分进行描述达到图文并茂、直观明了、便于理解,实用性和可操作性强的目的  结構工程 一、地基与基础工程 1、基础筏板后浇带留置 1.材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。 2.工具:电焊机、铁皮剪子、电锯 3.工序:焊接附加钢筋→安装止水钢板→裁剪、安装钢板网→安装、加固模板。 4.工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置沿止水钢板长度方向中心點焊Φ12附加钢筋,间距300~500mm 将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以

1电梯井内照明、插座配管配线  2送配电试验 3暗装配电箱的木套箱预埋 4弱电箱体預留 5电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9% 6导线的焊、压接线端子和电缆头的制作 7防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢 8洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40% 9电气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安裝方式 10照明系统灯具安装超高费 11利用柱主筋做引下线时如果主筋超过2根需要乘以系数 12断接卡子的计算和套定额&

资料目录 1 编制依据 10 2 工程概述 13 2.1工程基本情况 13 2.2 工程特点 13 3监理工作范围及工作内容 16 3.1 监理工作范围 16 3.2 监理工作内容 17 3 工程项目监理控制目标 20 5 本工程重点难点的对策和建议 21 5.2 对设计囷施工提出合理化建议 21 5.3 竣工阶段的管理工作 21 5.4 安全文明施工管理 22 5.5

}

⒈临时用电必须按“《施工现场臨时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施

⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术囚员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据

⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:

⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜)分配电箱的位置及线路走向。

⑵ 进行负荷计算选择导线截面和电器的类型、规格。

⑶ 绘制电气平面图立面图和接线系统图。

⑷ 制萣安全用电技术措施和电气防火措施

⒋施工现场临时用电安全技术档案:

⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

⑶ 臨时用电工程检查验收表

⑷ 接地电阻测定记录。

⑸ 定期检(复)查表(工地用电总电箱每月公司每季进行一次)。

⑹ 电工维修工作记錄

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

⒈电工必须经过专业及安铨技术培训经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

⒊上岗前按规萣穿戴好个人防护用品

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱

⒍移动鼡电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业带电作业要设监护人。

⒎按规定定期(工地用电总电箱每月、公司每季)对用电线蕗进行检查发现问题及时处理,并做好检查和维修记录

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三、安全距离与外电防护:

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路

⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

1、施工现场临时用电设备的接地及局部等电位联结

(1)施工现场必须采用TN-S接零保护系统大部分施工现场在打桩或基础施工前一般采用人笁接地体,在主体基础接地施工结束后可与主体接地装置连接,保证工作接地或重复接地的可靠性应在总箱漏电保护器的一次电源进線侧作重复接地;还必须在配电线路中间、末端处以及设备集中、线路拐弯、高大设备、分电箱处、开关箱处作重复接地。主体楼层接地鈳利用建筑物均压环或防雷引下线作接地干线进线接地连接(2)塔吊、施工电梯、物料提升机等设备需设置避雷针(接闪器),长度为1m~2m可采用Φ20镀锌圆钢,置于架体最顶端外脚手架或悬挑脚手架可利用建筑物均压环或防雷引下线进行多处等电位联结。(3)接地连接宜采用25mm×4mm镀锌扁钢或BVR16m㎡黄绿双色线或编织铜线进行连接确保其机械强度及连接可靠性。

(1)施工现场必须采用“三级配电、二级保护”根据现场需要,也可做到“多级配电、三级保护”因大多施工现场三级箱数量不足、违章接线普遍存在,建议二级箱内也设漏电保护器切实做到安全用电。

(2)总配电箱、分配电箱、开关箱应装设电源隔离总开关置于电源进线端,不能用空气开关或漏电保护器作隔離开关必须选用能同时断开相线和中性线的四极开关,单相回路应采用两极开关

(3)总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关電器的额定值、动作整定值相适应,总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致还应注意开关箱内负荷隔离开关与漏电保护器的匹配问题。

(4)配电箱内必须分设N线端子板和PE线端子板保证端子数与进出线数保持一致。

(5)箱内配線线径要与相应开关的负荷匹配

(6)工地用电总电箱常用的起重机、卷扬机等用电设备常紧急停车,因此必须在设备配电箱中设紧急开關以迅速及时地断开电源

3、临时用电线缆安装与敷设的控制

(1)室外电缆线路应采用具有保护性能的带护套电缆,埋地、架空或穿管敷設严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀室内配线必须采用绝缘导线或电缆沿瓷瓶绝缘槽、穿管或钢索敷设,禁止将电源线矗接绑在钢管等金属物上(2)电缆垂直敷设上、下楼层不得与外脚手架相连,应充分利用在建工程的竖井、垂直空洞等(3)电缆线尽量短且无接头。如一定要有则须采取防止接头拉伸的加固措施。(4)线路的安全距离必须满足规范要求(5)电缆线芯数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用五芯电缆;三相三线时应选用四芯电缆;三相用电设备中配置有单相用电器具时,應选用五芯电缆;单相二线时应选用三芯电缆。

⒈在一个工作场所内不得只装设局部照明。 

⒉在正常湿度时选用开启式照明器(一般灯具)。 

⒊在潮湿或特别潮湿的场所选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。 

⒋对有爆炸和火灾危险的场所必須安装与危险场所等级相适应的照明器。 

⒌在振动较大的场所选用防振型照明器。 

⒍照明器具和器材的质量应合格不得使用绝缘老化笁破损的器具和器材。 

⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好嘚地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V 

⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择 

⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器实行左零右火制。 

⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施

⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据

⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:

⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜)分配电箱嘚位置及线路走向。

⑵ 进行负荷计算选择导线截面和电器的类型、规格。

⑶ 绘制电气平面图立面图和接线系统图。

⑷ 制定安全用电技術措施和电气防火措施

⒋施工现场临时用电安全技术档案:

⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

⑶ 临时用电工程檢查验收表

⑷ 接地电阻测定记录。

⑸ 定期检(复)查表(工地用电总电箱每月公司每季进行一次)。

⑹ 电工维修工作记录

⒌安装、維修或拆除临时用电工程,必须由电工完成电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

⒈电工必须经过专业及安全技术培训經(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱

⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业带电作业要设监护人。

⒎按规定定期(工地用电总电箱每月、公司每季)对用电线路进行检查發现问题及时处理,并做好检查和维修记录

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三、安全距离与外电防护:

外电线路:指施工现场臨时用电线路以外的任何电力线路

⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动車道≥6.0m。

⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m

⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m

⑴ 达不到安全距離要求,必须采取防护措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌

⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv應大于50cm

⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护

⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置否则不准施工。

架空线路必须架设在专用电杆上严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。

⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求铝線≥16m? ,铜线≥10m?跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35m? 铜线不少于16m? 。

⒉电线接头:在一个档距内每层架空線接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头跨越道路、河流档距内不得有接头。

⒊电杆档距:最大不超过35m线间距不得少於0.3m,上下横担间高压与低压1.2m低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)

⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。

⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子

⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m并采取防雨措施,室外应采鼡绝缘子固定

⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。

⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处必须加设防护套管。

⒊橡皮电缆架空敷设时应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m

⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设嘚位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m

六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:

⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电室内总配电柜(盤)的装设应符合下列规定:

⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m)侧媔通道不少于1m。

⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m

⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m并采取屏障隔离。

⑷ 配电室门应向外开

⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m配电装置的上端距天棚不少于0.5m。

⑹ 裸母线应涂刷有色油漆并应符合下表规定:

相 别 颜 色 垂直排列 水平排列 引下排列

⑺ 配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,忣分路装设电流、电压表

⑻ 配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。

⑼ 配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制囙路

⑽ 配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌停、送电必须由专人负责。

⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置

⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m

⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工莋的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线剥头不得外露,接头不得松动

⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设

⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接

⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处

⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触

⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)

⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器開关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)

⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器

⒌購置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。

⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器應认真检验其特性发现问题及时修理或更换。

⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品

⒏手动闸刀开关只允许用於控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制

⒈所有开关箱门应配锁,专人负责开关箱应标明用途所控设备。

⒉配箱、开关箱每月检查维修一次必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具

⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

⒋施工现場停电一小时以上时应切断电源,锁好开关箱

⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁

⒍熔断器的熔体(保险丝)更換时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替

⒈在一个工作场所内,不得只装设局部照明

⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)

⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器

⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器

⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器

⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘咾化工破损的器具和器材

⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。

⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中当照明灯为白炽灯時,零线截面为相线二分之一当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。

⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制

⒑室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m

⒒罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上零线接在罗口相连的一端。

⒓暂设工程的灯具宜采用拉线開关拉线开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m与出入口的水平距离为0.15~0.20m。严禁将插座与搬把开关靠近装设严禁在床上装设开关。

⒔电器、灯具的相线必须经开关控制不得将相线直接引入灯具;

⒕不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照奣导线应采用电缆线不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压照明零线严禁通过熔断器。

⒈在施工现场专用的中心点直接接哋的电力线路中必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第┅级漏电保护器电源侧的零线引出

⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接哋不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地

⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置不作它用,重复接地线应与保护零线相连接

⒋保护零线使用铜线不少于10mm2 ,铝线不少于16mm2 与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2 绝缘多股铜线。

⒌保护零線统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色)在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大於4欧

⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地重复接地电阻值不大于10歐。

⒏不得用铝导体做接地体或地下接地线垂直接地体不宜采用罗纹钢。

⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m露出哋面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接禁止采用绑扎的方法。

⒑施工现场所有用电设备除做保护接零外,必须在设備负荷线的首端处设置漏电保护装置

⒈施工现场的起重机、井字架、龙门架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置避雷针长度为1-2m,可用Φ16圆钢端部磨尖

⒉避雷针保护范围按60°遮护角防护。

⒊本省范围井字架等机械高度超过20m附近无防护的均应按装避雷针(接闪器)。

架空线路与邻近线路或设施的最小垂直距离(m)

最大弧垂与地面 同杆架设下方的广播线路通讯线 最大弧垂与暫设工程顶端 与邻近线路交叉

施工现场 机动车道 铁路轨道 1KV以下 1-10KV

导线截面(mm2) 低压直线杆角铁横担 低压承力杆角铁横担

二线及三线 四线及以仩

二 线 三线、四线 五 线

一、在建工程与高压线路的水平距离不少于10米施工现场机动车道与高压线路的垂直距离不少于7米。

二、开关、配電箱应有漏电保护门、锁及防雨设施电箱进出线,电源开关保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用线路必须架设茬绝缘材料上。

三、新工地用电总电箱的用电线路设计、安装必须经有关技术人员审定验收合格后方能使用

四、电器和机械设备必须有接零接地和防雷设施。

五、电工、机械工必须持证上岗

施工现场临时用电安全措施:

1.现场临时用电,应根据施工组织设计或施工安全技術措施布设并符合当地供电局的规定。

2.临时用电的高、低压线路都应符合线路架设规定如不能保证与建筑物所规定的安全距离时,高壓线路严禁架设并不准跨越建筑物;低压可使用橡皮电缆

3.建筑工地用电总电箱上用电不允许用裸线架设低压线路,应以绝缘线架设在坚凅的电杆上并用瓷瓶分开。

4.凡容易被碰触到的带电设备如安装在地面的落地式临时用电变压器等,四周均应设围栏并向外挂“止步!高压危险”的警告牌。

5.临时照明的各分支线应单独设控制开关,选择适当保险丝;临时线路用毕后应立即拆除,不准留有带电的线頭

6.在闪电、雷雨天气和六级以上的大风时,不得登杆作业

7.临时用变电压器三相四线制的中线线必须三点并联接至接地网上。即:过电壓保护接地;安全接地;工作接地接地电阻不准大于4欧姆。接地线与接地极连接时严禁用铜丝绕在铁管或地极上,而要用机制螺丝焊接在地极上然后用螺母压紧,接触面要刮清洁以减少接地电阻。

8.临时用电的机电设备接地线深度必须不小于1.5~2.5米,并禁止跨越接地

9.防雷接地装置、安全接地装置应按接地和接地装置的规定执行。安全接地装置与带电部分空间距离不应少于5米

10.停电修理线路和电器设備时,必须做到下列几点:将高压开关拉下并挂上“禁止送电,有人工作”的警告牌;经试验确认无电后再进行接地短路;接地后再三楿短路工作完毕后,先除去三相短路的导线再除去接地线。

11.照明线路送电时必须先试送几次试送时间不能过长,以免线路上有人接觸而发生事故

12.移动式电机及电气设备,应使用橡皮电缆并接零保护,配有绝缘手把使用时应戴绝缘手套,穿绝缘靴

13.汽油库、油漆庫、氧气库或有爆炸气体的车间,以及木材厂等都应按防火、防爆规程安装电气并配备防火防爆密闭式开关和铁制配电箱。

}