PLC控制電磁阀原理就是,plc的开关量输出模块连接到电磁阀的线圈端。当该模块的相对应点有电压输出,电磁阀线圈得电触点吸合。无电壓输出线圈失电,触点断开
有个地方要注意,如果你的plc是晶体管输出的话输出点的 COM要接0V的,這样接的话晶体管输出或继电器输出都能行
PLC[COM]接继电器的负端
PLC[Y0]接继电器的正端
电磁阀一头接继电器触点公共端
電磁阀一头接继电器触点公共端常闭
1、对发光二极管(包括光耦器件)其限流电阻选择应确保二极管电流在8~10mA為好,如电流太小其发光亮度低(不亮)对光耦器件来说由于发光亮度低使其光耦合效果变差。故图中的10K电阻应该为2~3KΩ。
2、如果plc的24V電源与电磁阀电源是用同一个电源的话可以省掉光耦器件,画成像我画的电路一样这可大大简化电路,故可减少故障点
从图中鈳知,你用的PLC可能是三菱牌的其输出电路为负逻辑,即:24V电源的正极接COM公共点输出开关(继电器触点或晶体管开关)接在输出口(Yn)與24V电源的负极端,这样所用晶体管应为PNP型就可组成最简输出电路,见下图:
方案中使用光耦隔离主要还是想保护PLC在电磁阀短断时,保险电阻Ω22可能也不可靠但最坏的结果是烧开关管TIP。方案中使用光耦隔离主要还是想保护PLC在电磁阀短断时,保险电阻Ω22可能也不可靠但最坏的结果是烧开关管TIP。
答:将上面我画的电路改为放大器形式当电磁阀线圈短路时,就不会烧毁PLC的输出口其原因:短路時R2成仍为PLC输出负载(10K)(电流仅为2.4mA)。此时由于线圈短路产生过大的短路电流会危害24V电源的为此可采用如下2种电路起过流断电保护作用:
1、将保险丝RD串接电路里(见下左图),如发生线圈短路过大的电流将使RD断开切断电源。
2、在G1管发射极与24V电源之间串接一电阻R4R4的阻值=电磁阀线圈电阻的1/10~1/20,再用一只24V继电器与R4并联R4再串接J0继电器的常闭触点(见下右图)。正常情况下Y0=1(输出=0V),G1管导通R4电压=1~2V,電磁阀电压=22~23V故电磁阀可正常动作。J0因电压太小不会吸合如电磁阀线圈短路,此电路就变成射极跟随器电路:此时J2电压=24V而吸合其常闭觸点断开,切断R4使回路不会产生过大电流。再用其常开触点闭合发出短路报警信号。此处用继电器做保护是考虑线圈短路现象不是經常频繁发生的,故不用考虑继电器的使用寿命