什么样的断路器失灵保护作用是设计不起保护作用的断路器失灵保护作用

 电力系统断路器失灵保护作用失靈保护应符合的要求有哪些

   1 为提高动作可靠性,必须同时具备下列条件断路器失灵保护作用失灵保护方可起动:
    a.故障线路或设备的保護能瞬时复归的出口继电器动作后不返回;
    b.断路器失灵保护作用未断开的判别元件,可采用能够快速复归的相电流元件相电流判别元件嘚定值,应在保证线路末端故障有足够灵敏度的前提下尽量按大于负荷电流整定。
    2 一般不考虑由变压器保护起动断路器失灵保护作用失靈保护如变压器保护起动断路器失灵保护作用失灵保护时,也必须设有相电流元件并不允许由瓦斯保护动作起动失灵保护。
    3 发电机变壓器组的保护宜起动断路器失灵保护作用失灵保护。考虑到发电机故障时发电机保护可能延时返回,为了提高安全性断路器失灵保護作用未断开的判别元件宜采用双重化构成和回路的方式。
    b.对双母线(或分段单母线)接线以较短时限(大于故障线路或电力设备跳闸时间及保护装置返回时间之和)动作于断开母联或分段断路器失灵保护作用;
    c.再经一时限动作于断开与拒动断路器失灵保护作用连接在同一母线上嘚所有有电源支路的断路器失灵保护作用。
    5 断路器失灵保护作用失灵保护出口回路应经闭锁触点控制以减少较多一次元件被误切除的可能性。
    断路器失灵保护作用失灵保护的出口回路可与母差保护共用也可单独设置。当与母差保护共用时闭锁元件的灵敏度应按失灵保護的要求整定。
    7 1个半断路器失灵保护作用接线方式的断路器失灵保护作用失灵保护中反映断路器失灵保护作用动作状态的相电流判别元件,应分别检查每台断路器失灵保护作用的电流以判别那台断路器失灵保护作用拒动。当一串中的中间断路器失灵保护作用拒动时则應采取使对侧断路器失灵保护作用跳闸的措施,并闭锁重合闸
多角形接线方式的断路器失灵保护作用可按上述原则处理。
    8 旁路断路器失靈保护作用和兼作旁路的母联断路器失灵保护作用或分段断路器失灵保护作用上应装设可代替线路保护的保护。
    在旁路断路器失灵保护莋用代替线路断路器失灵保护作用期间如必须保持线路纵联保护运行,可将该线路的一套纵联保护切换到旁路断路器失灵保护作用上戓者采用其他措施,使纵联保护继续运行母线或母线分段断路器失灵保护作用上,可装设相电流或零序电流保护作为母线充电合闸的保护。
    9 对220~500kV 的母线及变压器断路器失灵保护作用当非全相运行可能引起电力网中其他保护越级跳闸,因而造成严重事故时应在该断路器失灵保护作用上装设非全相运行保护。

}

  断路器失灵保护作用失灵保護的定义

  什么是断路器失灵保护作用失灵保护其实断路器失灵保护作用失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令洏断路器失灵保护作用拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器失灵保护作用的电流信息构成对断路器失灵保护作用失灵的判別能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器失灵保护作用,使停电范围限制在最小从而保证整个电网的稳定运行,避免造荿发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故

  在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母線发生短路在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器失灵保护作用拒动也即发生了断路器失灵保护作用的失灵故障。产生断路器失灵保护作用失灵故障的原因是多方面的如断路器失灵保护作用跳闸线圈短线,断路器失灵保护作用的操动机构失灵等高压电网的断路器失灵保护作用和保护装置,都应具有一定的后备作用以便在断路器失灵保护作用或保护装置失灵时,仍能有效切除故障相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备又是断路器失灵保护作用拒动的后备。但是在高压电网Φ由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够)而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大甚至引起系统失稳而瓦解。有鉴于此电网中枢地区重要的220kV及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时通常可装饰两套独竝的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器失灵保护作用的拒动则专门装设断路器失灵保护作用失灵保护。

  断路器失灵保护作用失灵保护原理

  断路器失灵保护作用拒动是电网故障情况下又叠加断路器失灵保护作用操作失灵的双重故障允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作用失灵保护作为一种菦后备保护方式得到了普遍采用

  失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。

  启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一必须安全可靠,应实现双重判别防止单一条件判断断路器失灵保护作用失灵,以及洇保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成“与”逻辑。启动元件通常利用斷路器失灵保护作用自动跳闸出口回路本身可直接用瞬时返回的出口跳闸继电器触点,也可与出口跳闸继电器并联的、瞬时返回的辅助Φ间继电器触点触点动作不复归表示断路器失灵保护作用失灵。

  判别元件以不同的方式鉴别故障确未消除现有运行设备采用相电鋶(线路)、零序电流(变压器)的“有流”判别方式。保护动作后回路中仍有电流,说明故障确未消除时间元件是断路器失灵保护莋用失灵保护的中间环节,为了防止单一时间元件故障造成失灵保护误动时间元件应与启动回路构成“与”逻辑后,再启动出口继电器失灵保护的电压闭锁一般由母线低电压、负序电压和零序电压继电器构成。当失灵保护与母差保护共用出口跳闸回路时它们也共用电壓闭锁元件。

}

断路器失灵保护作用失灵保护由故障元件的继电保护启动,手跳不启动失灵保护在启动失灵保护的回路中,除了故障元件的触点外,还包括断路器失灵保护作用失灵判别元件嘚触点,利用失灵分相判别元件来检测失灵故障的存在。从时间判别断路器失灵保护作用失灵故障的存在,失灵动作时间应大于故障元件断路器失灵保护作用跳闸时间和继电器返回时间失灵保护有负序、零序闭锁元件。 变压器发生故障或不采用母线重合时,失灵保护动作后闭锁各连接元件的重合闸回路当某一连接元件退出运行... 展开

断路器失灵保护作用失灵保护由故障元件的继电保护启动,手跳不启动失灵保护。茬启动失灵保护的回路中,除了故障元件的触点外,还包括断路器失灵保护作用失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测失灵故障的存在从时间判别断路器失灵保护作用失灵故障的存在,失灵动作时间应大于故障元件断路器失灵保护作用跳闸时间和继电器返回时间。失靈保护有负序、零序闭锁元件 变压器发生故障或不采用母线重合时,失灵保护动作后闭锁各连接元件的重合闸回路。当某一连接元件退出運行时,他的启动失灵保护回路应同时退出 收起

}