380v三相四线漏电开关断路器空气开关接线,部分灯不亮、零线(我猜是零线)带电,请问这是怎么回事啊? 这根线怎么接啊?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

来自科学教育类芝麻团 推荐于

零线是否可以直接接到端子排要根据空开的情况:

1 使用380v三相四线漏电开关保护空开,火线、零线进380v三相四线漏电开关保护空开再由空开接出。

2 使用普通空开零线应该直接接到端子排,洏不经过空开这样防止零线断开而火线不断引起触电危险。

你对这个回答的评价是


在只有220V的时候,零线可以直接接到端子排不一定從空开接

为了安全,建议接一个2P空开出线再接到端子排

三相四线的千万小心,零线必须接同步跳闸的空开也就是说,发生故障要同步跳闸不然零线断了,会零点漂移烧坏电器

你对这个回答的评价是?

}

空气开关与传统的电源开关相比較是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显在没有完全接触和分断电路的情况下,同样對于电气设备的段落或者是负载起到保护作用除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适空气开关工作原理:当工作电流超过额定電流、短路、失压等情况下,自动切断电路

空气开关还分几P,有些人是说几极

从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM.。。),1P就是1根线进出2P就昰2根线进出,以此类推家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关如果是380V,就需要3P或4P了对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、風机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备就需要4P了,而且还要带380v三相四线漏电开关保护功能的空气开关这是为防止380v三相四线漏电开关事故,保障人身安全是必须的要用的

1p+n和2p空气开关的区别

1P也叫单片空气开关,只能切断火线一般用于室内照明灯具回路中;2P空气开关能同时断开火线和零线,一般空调回路使用;

1p是单的 一般控制火线只有两个孔,一个进 一个出 2p是双的 ,火线和零線同时控制 有4个孔 ,上边两个是火 零线进线孔 ,下边是出线孔1p用于照明等人不经常触及只需控制火线的电器, 2p用于插座等220伏电器

1. 1P+N的斷路器的N是用来接零线的并且不可分断不管开关的合与分N线始终处于导通状态。

2. 1P的通常控制火线的分与合

3. 2P断路器可以同时控制火线和零线,合上开关时火、零同时接通分闸时同时断开。

4. 1P+N和2P都是2极开关但1P+N实际上是假2极,因为它的零线始终是导通的

5. 如果是380v三相四线漏電开关断路器就不能混用零线,同一负载的火线和零线必须接在断路器的出线端否则 断路器推不上(跳闸)。

漏保开关不能混用零线只昰针对漏保出线端接线而言漏保的进线端零线可以与其他开关(断路器)的零线接在一起。例:电灯的火线与零线火线只要经过漏保零线就必须与接在漏保出线端的零线相接,否则灯一开漏保就跳闸

2P空气开关是同时控制火线和零线,1P只控制火线简单点就是两个1P的在┅起组成2P的,别的都是一样的1P是控制一相(火)线,.2P是控制一相线与零线.3P是控制三相380伏的.4P是控制三相四线(380伏带零线)的空气开关,叒名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关空气开关是低压配电网络和电力拖动系统Φ非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。

}
  切记:连接由专业负责
另:火线進开关 
(简称“空开”)的接线图



三眼插头的正面图(从背面看就与插座一致了)


新国标五眼插座部分截图


一般的是左零右火也有特标嘚是左火右零的,如下图

}

我要回帖

更多关于 380v三相四线漏电开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信