我们常见的配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱行三级配电。(如下图所示)三级配电箱在配电系统中应该如何设置对各级配电箱有那些具体要求呢?今天就给大家具体介绍一下三级配电中的配电箱的具体要求吧。

一、各级配电箱设置要求:

1、总配电箱下可设若干个分箱电箱;分箱电箱下可设若干开关箱总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用電设备或负荷相对集中的区域分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m

2、每台用电設备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)

3、动力配电箱接线图配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一开关箱时动力配电箱接线图和照明应分路配电;动力配电箱接线图开关箱与照明开关箱,必须分设

二、配电箱、开关箱安装要求:

1、配电箱、应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介質中亦不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所否则应予以清除或做防护处理。

2、配电箱、开关箱应装設端正、牢固固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8-1.6m。

3、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定的位置紧固在電气安装板上不得歪斜和松动。

4、配电箱的电器安装板上须分设线必须通过线端子板连接

5、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口應设在箱体的下底面。

6、配电箱、开关箱的进、出口应配置固定线卡进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触迻动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头

7、配电箱、开关箱外形结构应能防护防尘。

1、当总路设置总漏電保护器时还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路设置分路漏电保护器时還应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

2、隔离开关应设置于电源进线端应采用分断時具有可见分段点,并能同时断开电源所有极的隔离电器

3、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。

4、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电动作不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s

5、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1s,泹其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAS.

1、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接

2、配电箱、開关箱箱门应配锁、并应有专人负责。

3、对、开关箱进行国企维修、检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁圵合闸、有人工作”停电标志牌严禁带电作业。施工现场停止作业1小时以上时应将动力配电箱接线图开关箱断电上锁。

4、配电箱、开關箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱→→分配电箱→总配电箱

5、配電箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备电器配置和接线严禁随意改动。

6、配电箱、开关箱的进行和出线严禁承受外力严禁与金属尖锐端口、强腐蚀介质和易燃易爆接触

配电系统中的三级配电箱分别有其作用和重要性所以其要求也很严格,只有符合这些要求才能為配电系统更好的服务

}