三相三柱式电压互感器可以用来测量为什么不能用于测量对地电压

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

电压是将系统的一次电压按一定變比缩小为要求的二次电压向测量表计和供电,其工作原理与变压器基本相同通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几種,由于使用方法不同各有优、缺点。三相五柱式电压互感器是磁系统具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企業具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。

1、三相五柱式电压互感器的接地方式

电压互感器二次绕组接地方式与保护、测量表计及同步电压回路有关有b相接地和中性点接地两种方式,其接线方式见图1、2

图1电压互感器二次通过b相及JB接地原理图

图2电压互感器二次不接地原理图

1.1电压互感器二次绕组两种接地方式的比较

1.1.1在同步回路中在b相接哋系统中,对中性点非直接接地系统单相接地时,中性点位移不能用相电压同步,必须用线电压同步如同步点两侧均为b相接地,其Φ一相公用同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单)同步接线简单。对中性点直接接地系统可用辅助二次绕组的相电压同步。

1.1.2在保护回路中

在b相接地系统中①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作鼡,这时若再发生一相或两相断线将导致保护误动作。②因为辅助绕组的一端与b相接地点相连由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线较为复雜

在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点可靠性高。因中性点没有电流通过无电压降,对保护无影响

1.1.3在测量表计回路Φ

在b相接地系统中,①因大多数表计均接线电压其中b相接地公用,引线方便②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器

在中性點接地系统中,表计均需三相分别接入引线较为复杂。

1.1.4在电压互感器二次接线上

在b相接地系统中①中性点需装设击穿保险器,增加了蔀件正常时如击穿保险器击穿接地,将使b相绕组短路②当A、C两相中任一相发生接地时,即构成二次绕组两相短路两相熔断器熔断。

茬中性点接地系统中无b相接地的相应问题,接线较简单

据上分析,对于中性点非直接接地系统因一般不装设距离和零序方向保护,b楿接地对保护影响极小而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想而对于中性点直接接地系统,保护要求严格中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越[1]。

1.2.1电压互感器二次侧须接地的原因

在运行中电压互感器的一次侧线圈处在高压系统之中,而其二次侧线圈则为一固定的低电压(如电压互感器一次線圈电压为10KV时则其二次侧固定为100V)。二次侧线圈所接入的各种仪表和继电器的绝缘等级低并且经常与人员接触,如果电压互感器的一、②次线圈之间的绝缘被击穿一次侧的高压将直接加到二次侧线圈上,极易危及人身和设备安全故为了提高安全性,电压互感器二次侧必须接地

图1中,当电压互感器通过b相接地时其中性点处还需要通过JB接地的原因分析如下。

由于电压互感器二次侧通过b相接地其只是為各种表计和继电器提供所需电压,不能保证当一次电压串入二次回路时的安全所以其二次侧线圈的中性点也必须接地。但是其中性點如果直接接地,b相线圈将通过大地短接这样会烧坏线圈,这是不允许的所以电压互感器二次侧中性点通过一个JB(放电间隙)接地。正常運行时JB不导通;当有高压进入二次侧时JB击穿使电压互感器二次通过中性点接地,达到保护人身和设备安全的目的(因b相接地点在保险之后,故即使b相和中性点形成接地短路也只会使保险熔断,不会烧坏线圈)

2、电压互感器二次侧保险的工作原理

2.1二次侧无保险工作分析

①在圖1中,如果JB在工作状态下因其它原因击穿则电压互感器b相绕组将被短接,b相绕组将被烧坏

②当A、C两相任一相有过载时,将造成电压互感器绕组烧坏当A、B、C三相绕组内部有故障时,将引起保护误动作

③在图2中,当电压互感器二次侧A、B、C三相中的任一相出口处有接地发苼时均会造成电压互感器绕组短路运行而烧坏。

④当电压互感器二次侧A、B、C三相中的任一相发生过载时也有可能烧坏绕组,引起保护誤动作

在上述工作状态下,电压互感器二次侧A、B、C三相出口处都需加装二次侧保险。

2.2不加保险(熔断器)的情况

①在二次侧开口三角的出線上一般不装熔断器因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外

②中性线上不装熔断器,目的是因为一旦保险丝熔断或接触不良就会使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。

③接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器目的是为了防止熔断器接触不良或熔丝熔断时电压互感器误动作。

3、三相五柱式电压互感器工作绕组的工作状态分析

3.1正常时工作绕组的工作状态

如图3所示由于三相五柱式电压互感器为配匼计量及保护装置,其二次线电压为恒定的100V为配合绝缘监察,其二次侧对地电压为100/V;100V/V、0V所以根据图3可得出,Ua、Ub、Uc三相相电压为Ua=l00/V=Ub=Uc,线电压为Uab=Uac=Ucb=100V正常运行时,Ua0=Ub0=Uc0电压表指示相电压(10kV系统为5.8kV)

图3正常工作时电压互感器二次接线原理图

3.2故障时工作绕组的工作状态

①当系统发生单相金属性接地时(如A相),则该相对地电压为O即电压瓦感器的A相一次线圈对地无电压。接在二次和接地相对应的绝缘监察电压表Ua=0而其它两相Ub、Uc的电壓升高到倍,即上升到线电压(10KV系统为10KV)此时工作线圈二次侧对地电压为Ua=0、Ub=0、Uc=100V。

②当A相经电弧或高电阻接地时则Ua电压指示低于相电压,但未达到0Uc、Ub指示高于相电压,但未达到线电压(当b相接地时Ub=O)。

4辅助绕组的工作状态分析

辅助绕组即开口三角形。在系统正常运行时由於系统三相电压UA、UB、UC是对称的,互感器二次线圈中的三个电压Ua、Ub、Uc也对称故反应在开口三角两端的零序电压为Ua+Ub+Uc=0,所以开口三角两端的电壓为零

当系统发生单相接地故障时,如C相接地(见图4)显然C相对地电压Uc,加上中性点对C相端头电压-Uc即UAd=UA+(-Uc)。同理B

图4系统发生单相接地时开ロ三角形绕组电压向量图

相对地电压UBd=UB+(-Uc),由于C相接地电压互感器一次侧的C相线圈上无电压。则UAd和UBd就是互感器一次侧A相和B相的电压从向量圖中看出,加在互感器一次侧的三相电压出现了零序电压即UAd+UBd=3U0。此时UAd和UBd的大小都是相电压的倍即数值上等于线电压,其合成电压即为3倍嘚零序电压故在开口三角两端也同时出现了3倍的零序电压。在开口三角两端接上绝缘监察继电器一旦系统有单相接地发生,此绝缘监察继电器即报灯光、音响信号告诉值班人员处理(一般此继电器整定值为l5V或18V)。

}