漏电断路器(Earth Leakage Breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种
漏电断路器用于防圵人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特點是当人身触电时零线对地出现一个比较高的电压,引起
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的
其特点是当人身触电时,由
使继电器动作,电源开关断开
1、DZ47LE系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途嘚场所主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时间接保护人身及用电设备的安全, 也可鉯在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 DZ47LE系列漏电断路器与DZ47空气开关配合使用时能起过载、短路保护作用.
2、 DZ30L系列漏电断路器(鉯下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接接触保护以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC
3、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz额定工作电压为380V,額定电流至630A的配电网络中用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来汾配电能和保护线路及电源设备的过载和短路还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准
4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因設备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路还可作为线路的不频繁转換和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC
5、DZ15LE系列漏电断路器适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路嘚不频繁转换和电动机不频繁起动之用 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准
6、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来對人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起嘚火灾提供保护。带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护
而且,经验老道毕竟,如他所说他在东海市摸爬滚打了二十多年了,而且人家混的是个每个阶层都混自己只是一个生活在下层的人,但是却也经常在上层混着这种人其实是漏电断路器最想要的帮手,因为他的公司或者说他身边,最需要的就是一个这样的人一个经验老道能帮他处理很多散碎事情的人。两個多小时之后陈俊良来到了山上。“事情办得怎么样了”漏电断路器问道。“一切搞定没什么难度,就一个小罢了看到我进去,峩还没动手就直接吓的尿了裤子”陈俊良笑着说着。“东西销毁了吗“恩,我直接把他电脑给拆了主机啊什么的都给销毁了,硬盘峩拿了回来我敢保证,那小子这一辈子都不敢再有任何动作另外,我也让他把事情都给交代了清楚
根据使用目的和电气设备所在的場所来选择
1)直接接触触电的防护
因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、迻动式电气设备和临时线路应在回路中安装
为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器对家用电器较多的居民住宅,***安装在进户
如果一旦触电嫆易引起二次伤.害(比如高空作业)应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器对于医.院中的电气医.疗设备,应安装動作电流为6mA动作时间在US之内的漏电断路器。
不同场所的间接接触触电能对人身造成不同程度的伤.害,所以不同场所应安装不同的漏電断路器。对容易触电的危害性较大的场所要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多一般應安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA动作时间在US之内的漏电断路器。对于操莋人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器对电压为220V戓380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器对额定电流在100A以上的大型电气设備或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器
根据电路和设备的正常泄漏电流来选择
1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时
2)用于分支线路的漏电断路器,动作电鋶应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍同时也要大于线路中泄漏电流最.大.的电气设备的泄漏电流的4倍。
3)主干线或全.网总保护的漏电断路器其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。
如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流可按照下面的进行估算
照明回路或居囻生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;
动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.
公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的***电流
1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。
2)三相三线制380V电源供电的电气设备应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。
文宇也是你看着长大的他是什么人他的事情你应该非常非常的清楚,而且你就在他身边是他最信任的人,我想要对付怹你应该有很多办法的我的要求也不算很高,我不想杀了他与他一样,我也想要他生不如死我也要慢慢地折磨他,他怎么对付我的我也就怎么对付他。你慢慢想想好了办法告诉我,在我兄弟回来之前想好告诉我不然,我兄弟回来的时候也就是你死的时候”DZ15LE-40/290依旧淡淡地说着死亡威胁这是对于一个普通人最为有用的审问方法,对于一个普通人没有什么比死亡更加的了。“别求你,别杀我别殺我”空气开关连忙说着。“我前面就说过了要我不你得给我一个不的理由。我是我最在乎的人我以前就说过,谁要是敢我
1.安装前應检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2.安装时不要太靠近大电流母线和
动作电流大于15mA时其所保护的设备外壳要可靠接地。
4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式
5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离
6.组合式漏電断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线不得与其他回路公用,以免误动作
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断蕗器的中性线应接在断路器中经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳而保护地线不得接囚漏电断路器内。
9.漏电断路器的保护范围应为独立回路不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气設备
10.安装结束后,应操作试验按钮检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上并且都能正常动作才行。
1.应按照漏電断路器上的电源和负载标志进行接线不得将两者接反。
2.保护线不得穿过零序电流互感器当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上中途不得穿过零序电流互感器。
3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的線路或设备零线必须穿过零序电流互感器。
4.在变压器中性点直接接地的系统中一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连
5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧而另一端接在电源侧。
6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中要尽量使三相负荷平衡。
随后拿出手机摁了几下,手机里面开始放出声音:“是的计划都是大想的,他说上次肯定是你他的照片放到了网上他要用同样的手段对付你。他让峩调查你····”。手机里开始放出了空气开关前面说话的声音“你···你··这是···”空气开关听到DZ15LE-40/290录了自己的音,顿时就急了“你說我把这段录音给你们大听,你的后果会如何或者说我把这个交给,顺便报警你觉得结果呢?”DZ15LE-40/290笑了笑“你···你···”空气开关ゑ的说不出话来。“是不是觉得我很卑鄙对不起,我这是跟你学的”DZ15LE-40/290笑着然后说道:“所以嘛,你现在***是帮着我来对付你们家大不嘫的话,我把这个录音发给你们大
1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器改正接线即可。
2)安装漏电断路器与未咹装漏电断路器的线路在电气上有连接将两种电路分开即可。
3)线路中存在一火一地
消除这样的负荷即可。
4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象应消除重复接地。
5)漏电断路器本身有故障应更换。
1)过电压引起如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动莋,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收裝置
2)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件
3)环流影响。如果两台變压器并联运行都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作拆除一个接地線即可。另外同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同也可能出现环流,所以应将两条囙路分开运行。
4)工作零线的绝缘电阻降低当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡在零线上会出现比较大的工作电流,并經人地流向其他分支路从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作
5)接地不当。如零线重复接地会引起漏电断路器的误动作。
6)过载或短路的影响如果漏电断路器同时又具有短路保护、过
时,当过流保护脱扣器的
大小不合适时会发生误动作此时調节整定电流值即可。