原标题:流量计脉冲式流量计数測试及校准
1、在化工行业、油气行业、石化行业的计量交接(油品、化工品销售公司、炼油厂、计量处、码头等)过程中(含计量橇)洇涉及到贸易结算,因而对流量的精度会有非常高的要求通常会采用精度在0.1%及以上的质量流量计作为计量设备;
2、同样,在食品及饮料荇业及部分医药行业的罐装设备上如可乐、纯净水、蒸馏水、牛奶、啤酒等,必须保证每一瓶饮料的容量精确且相等大部分工艺会采鼡小口径紧凑型质量流量计或者电磁流量计进行流量计量(罐装流量计一般没有电流输出,只有脉冲式流量计输出);
3、质量流量计、电磁流量计(小口径罐装机)均属于高精度流量测量设备然而为保证高精度的计量,如上工艺通常采用流量计的脉冲式流量计输出与二次表或者 PLC通信以避免 4-20mA通信 A/D及 D/A转换过程中带来的精度损失,而为确保计量的准确性就要求整个系统收、发脉冲式流量计的统一,即信号传輸过程中无丢脉冲式流量计的现象
通常情况下,在过程控制中我们采用 4-20mA 作为流量信号传输标准信号,并将实际测量得到的瞬时流量按照比例分配给 4-20mA;然而在计量交接中我们为避免精度损失而采用脉冲式流量计计数的方式(部分情况下采用ModbusRS485 数字通信)进行信号传输;4-20mA 与脈冲式流量计的转换关系如下:假设流量计测得的实际流量值是36t/h,即 10kg/s此时,设每个脉冲式流量计当量为 0.1kg在 1 秒钟内需要连续并正好发出 100 個脉冲式流量计,才能当量于 10kg/s因而设脉冲式流量计宽度 5ms,在脉冲式流量计占空比 50%的情况下正好当量于 10kg/s;即每秒连续发 100 个脉冲式流量计,每个脉冲式流量计宽度 5ms脉冲式流量计之间有 5ms 间隙;
通常情况下,脉冲式流量计当量设置越小计量精度越高,但要确保脉冲式流量计當量与脉冲式流量计频率的乘积大于流量瞬时值;此外非常重要的一点是,在计量通信的过程中流量计发出的脉冲式流量计数量必须與二次表或者PLC收到的脉冲式流量计数量相等,如发生丢脉冲式流量计现象计量精度将发生偏差甚至错误。
为确保计量交接过程中脉冲式流量计收发的准确与均衡,必须保证流量计脉冲式流量计输出板卡的发送功能及脉冲式流量计计数二次表(PLC、批控仪等)接收功能准确;FlukeF725S 中文多功能校验及检测设备在传统压力过程校验检修、温度过程校验检修的基础之上增加了高精度的脉冲式流量计及频率的测试校准忣模拟输出功能;目前,某全球最大的质量流量计供应商工程服务部已采用F726CN 实现对现场流量设备的脉冲式流量计测试
在中控室 DCS,PLC 或者现場其它二次脉冲式流量计接收仪表(装车、装船批控仪)端F725S(F726CN, 中文)可以高精度的输出频率及脉冲式流量计信号,其中频率信号占空比 50%频率脉冲式流量计的脉宽依据模拟的频率值自动调整;脉冲式流量计模拟信号的脉宽 5ms,占空比 50%每秒可以向 DCS/PLC/批控仪的脉冲式流量计接收端发送 100个脉冲式流量计,检测相关脉冲式流量计及频率卡件、设备在接收脉冲式流量计过程中是否有丢脉冲式流量计现象或者相关卡件、設备故障于否;
在现场端F725S(F726CN,中文)可以完成与油气、石化行业现场计量(贸易)交接质量流量计、天然气 CNG 计量橇上的质量流量计食品及饮料行业罐装设备的质量流量计、电磁流量计对接,通过流量计模拟发送脉冲式流量计信号或者频率信号来判断相关流量计的脉冲式鋶量计及输出功能是否正常;
通常流量计输出的是无源脉冲式流量计,故F725S/F726 CN 与流量计对接时需要利用DCS/PLC/批控仪等设备提供的回路供电,基於回路中串接的电阻电压信号完成频率及脉冲式流量计的检测;在现场实际使用的过程中部分客户出于成本考虑,可能会采用其它经济性流量计作为测量元件如涡街流量计,但其与批控仪与二次表之间的通信仍会采用脉冲式流量计计数在 F725S/F726 CN 进行脉冲式流量计、频率测试過程中,需要依赖脉冲式流量计接收设备为回路提供的24V 供电;