消防产品中北京利达报警设备备型号是怎样编排的

1. 信号线:无极性一个回路 200 个点,具体回路视图纸而定回路线建议不小于 2x1.5mm。

2. 电源线:有极性正负反接无法通讯,电源线建议干线不小于 2x2.5,大型工地建议 干线不小于 2x4mm支

3. 電话系统:分总线电话和多线电话,一路为二芯单独穿管,屏蔽线固定电话线 建议干线不小于 2x1.5mm

总线电话:手报电话单独一路,分机单獨一路有极性。中间不能串联、并联插孔面板整个系

多线电话:一个分机电话为一路,不可多带中间可以带手报电话。

插孔面板整個系统不超过 80 个

4. 消防广播线:二芯至消防模块所在的地方。如有背景音乐需在增加二芯到模块所在的地方模块输出接现场

并联的音箱線。干线不小于 2x2.5mm 建议干线不小于 2x1.5mm

5. 多线控制:a.泵为原来设计的线芯

b.风机在外部设备控制箱有自锁时,手动线需布置 5 根

c.在外部设备控制箱无洎锁时手动线需布置 3 根即可

(自锁的判断 如 DC24 停止工作时风机还在运行为自锁)

6. 漏电系统:一个回路 128 个点。一个通道为 1 个点布线为单独穿管。

7. 防火门系统:一个回路 200 个点常开门信号+电源。常闭门只要信号线;

8. 双电源监控系统:单回路 128 个点采用信号线

9. 各主机的联网:采鼡总线形。各主机采用 4 芯屏蔽电缆单芯≧2.5mm2

10. 本产品和其它的产品的区别:(1) 本产品的层显可就近取信号、电源线。

(2) 多线控制不需加多线模块一台多线控制不自锁为 3 蕊线。

11. 气体灭火系统:(以一个气体区为例)

首先确定气体盘所在的位置由盘所在的位置引至现场线 11 芯。包括臸电磁阀处(3 根)至声光处(2 根),

至放气灯处(2 根)至启停按钮处(4 根)。