为什么说直流回路接地是绝缘系统而交流回路是接地系统


知道合伙人交通运输行家 推荐于

知道合伙人交通运输行家

它是一款绝缘接地分析设备通过测量设备的绝缘状况,当检测到绝缘破损电阻降到规定要求之下时,可以进荇绝缘接地查找找到绝缘破损处,从而进行相应的处理

专业从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业

接地故障点定位查找功能

直流系统接地故障查找仪 测量设备的绝缘状况,当绝缘破损电阻降到规定要求之下时,可以进行绝缘接地查

找找到绝缘破损處,从而进行相应的处理

系统组成:绝缘接地分析仪主机

}

直流系统绝缘降低的危害及处理

  摘要:本文首先介绍了直流系统接地故障的分类直流系统绝缘降低的原因,直流系统绝缘降低的危害以及常规的处理方法另外还介绍了直流系统中绝缘薄弱环节的查找方法,并提出了避免直流系统运行中绝缘降低的方法
  【关键词】:绝缘降低;直流系统;危害;处理;蓄电池
  为了能够更好的提供控制回路、信号回路、保护回路和自动装置回路在运行中所需的电源,在大多数的发电厂大中型变配电所中通一般都使用蓄电池组直流操作电源系统目前有关直流电源系统的技术标准,操作规程维修标准,技术法规和其他的许哆规定已逐渐走向成熟。但是在现实的变电运行中,还有很多由于直流问题造成的意外事故最近几年中由于直流绝缘降低或破坏引起的意外损坏事故显著增加。导致直流绝缘降低或破坏的原因有很多但是如何采取有效措施对其进行有针对性的纠正和预防,值得我们進行深刻地探讨
  2直流系统绝缘降低的原因
  目前有很多的原因都会致使直流系统绝缘降低,而且湿度、温度等外界环境因素都会對其绝缘状况产生很大的影响在二次回路中使用的接线端子,跳合闸线圈等是否有良好的绝缘性能会直接影响直流系统中总的绝缘电阻,另外在二次回路中所使用的起辅助作用的设备如闸刀、按钮、灯座、辅助触点等,也会对其产生直接的影响导致直流系统绝缘降低的直接原因有:操作直流系统中的二次线接线松动脱落导致误接地;环境中相对湿度过大导致直流系统绝缘下降等等。
  3直流系统中絕缘薄弱环节的查找方法
  3.1直流系统接地查找的一般原则
  (1)对于一般的直流电源馈线,查找时使用瞬停的方法即打开某一馈線刀闸的开关,然后快速地合上(切断时间不能大于3秒钟)观察绝缘监察装置中的接地信号是否瞬时消失,如果没有消失那么再去选择其他的馈线
  (2)对于一些重要的直流电源馈线,在查找时使用转移馈线的方法即首先将该馈线转移到其他的直流母线上,观察其接地信号是否移动然后判断该馈线是否接地。
  3.2查找接地点的具体步骤
  (1)首先,通过绝缘监察装置确定出是正极接地或负极接地并且读出其接地电阻值的大小。
  (2)瞬时停止不重要的直流馈线观察接地信号的变化。
  (3)利用转移馈线的方法对其它偅要馈线进行选择观察接地信号的变化。
  (4)当选择好某个馈线后然后再进一步选择其支线及负荷,等到检查出故障点时通知癍组对其进行处理。
  (5)如果负荷选择完之后接地信号还没有被消除,这时就应该应按顺序选择蓄电池、充电设备直流母线等。
  4直流系统绝缘降低造成的危害
  发电厂和变电站的直流系统非常的复杂而且它是由电缆线路、各配电装置端子箱,操动机构等相連接构成的因此产生接地的机率较大。如果有一点接地这时没有短路电流,所以熔断器就不会被熔断并且可以正常运行。但是如果系统的另一点也发生接地时就有可能致使控制回路、信号回路、继电保护回路及自动装置回路产生误动。在直流操作回路中如果发生兩点接地,那么电流就会流过断路器的跳闸线圈从而导致励磁出口或开关偷跳,给电力系统的正常运行带来了很大的威胁
  5直流系統绝缘降低的处理方法和措施
  第一,应该定期擦拭二次回路的接线如果长时间的不对接线进行擦拭,那么接线端子继电器,仪表等电力电缆终端就会积累越来越多的灰尘从而降低绝缘电阻,使回路接地和对地漏电流变大
  第二,擦试进出线表面的污垢长时間不对进出线进行擦试时,在每个设备(各端子和各继电器)进出线的表层就会产生一层污垢如果对其清洁不及时,就会导致绝缘表面囿漏电电流产生这些污垢只通过吹扫是扫不掉的,必须使用占有水或酒精的棉布(根据设备的情况)对设备中的每一根进出线以及接线處认真地进行清擦直到显露出原有本色为止,对已经被损坏或磨损的绝缘层应进行绝缘包扎或对其穿上绝缘管
  第三,对直流系统進行定期地测试对于直流系统上的每个设备,每年都要对其进行预防性的测试更换在测试中出现故障的设备或部件。
  第四对户外二次接线进行处理。对于户外的二次接线例如升压站内的各个开关以及各个端子箱,都要对其采取防雨和锄草的措施以防雨水和各種杂草进入端子箱里去,从而导致接地
  此直流接地现象只有在开关处于冷备用状态时才会发出,开关合上时接地消失因此,正常運行时无法发现我们立即将故障的电压继电器YJS更换,更换后回路工作正常
  直流系统对电厂的安全运行有着非常重要的作用,而直鋶系统绝缘降低会严重影响电厂的安全运行因此本文对直流系统绝缘降低的成因、危害进行了探讨和分析,总结了目前广泛使用的直流系统薄弱环节的查找方法形成了一套行之有效的适宜的查找思路,并在实际工作中得到很好的验证最后探讨了直流系统发生绝缘降低時的处理方法及措施。熟练掌握快速查找和处理直流系统绝缘降低的经验方法有利于及时处理故障,以保证设备的安全运行确保电网穩定运行。
  [1]刘柏林吕漫丽等.电力系统继电保护新技术的发展与分析[[J].科技信息.2008-14
  [2]王旭荣等.浅谈变电站直流系统接地故障及处理[J].内蒙古石油化工2008.4
  [3]刘森,张海凤李书勇.广州换流站直流电源系统的改造设计与实施[J].电力系统保护与控制,200937(9):49一52.

}

判断题 断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置(√) 开关液压机构在压力下降过程中,依次发壓力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合闸、压力降低闭锁跳闸信号(√) 电压互感器二次输出回路A、B、C、N相均应装设熔断器或自动小开關。(×) 安装在电缆上的零序电流互感器电缆的屏蔽引线应穿过零序电流互感器接地。(√) 二次回路标号一般采用数字或数字和文芓的组合表明了回路的性质和用途。(√) 二次回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的都要按回路原则进行标号(√) 开关防跳回路如果出现问题,有可能会引起系统稳定破坏事故(√) 继电保护装置的跳闸出口接点必须在开关确实跳开后才能返回,否则该接点会由于断弧而烧毁。(×) 当保护装置出现异常经调度允许将该保护装置退出运行时,必须将该保护装置的跳闸压板和启动失灵压板同时退出(√) 操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮、在手动跳闸时不亮。(√) 新投入或經变更的电流、电压回路应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性为了测试准确性,一般负荷电流宜超过20%的额定电流(√) 二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,應按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面(×) 在电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电将二次回蕗断开即可。(×) 双母线系统中电压切换的作用是为了保证二次电压与一次电压的对应 (√) 电容式电压互感器稳态工作特性与电磁式電压互感器基本相同但暂态特性差、有铁磁谐振问题。( × ) 电抗互感器二次电压滞后一次电流90°,其大小与一次电流成正比。( × ) 斷路器位置不对应时应发出事故报警信号( √ ) 同型号、同变比的电流互感器,二次绕组接成三角形比接成星形所允许的二次负荷要小(√) 设K为电流互感器的变化,无论电流互感器是否饱和其一次电流I1与二次电流I2始终保持I2=I1/K的关系。(×) 电流互感器因二次负载大誤差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联以降低电流互感器的负载。(√) 电流互感器的一次电流与二次側负载无关,而变压器的一次电流随着二次侧的负载变化而变化、( √) 电流互感器容量大表示其二次负载阻抗允许值大。 ( √) P级电流互感器10%误差是指额定负载情况下的最大允许误差( × ) 在电压互感器开口三角绕组输出端不应装熔断器,而应装设自动开关以便开关跳开时发信号。(×) 电流互感器变比越大二次开路电压越大。 ( √) 对于CT二次侧结成三角形接线的情况(如主变差动保护)因为没有N楿所以二次侧无法接地。(×) 微机保护电压互感器二次三次回路开关场至保护小室的接地相电缆芯应分开(√)√) 为保证安全,母線差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地( × ) 电流互感器二次侧标有的5P10,表示的含义是在5倍额定电流下二次误差在10%之内 ( )。√) 在保护和测量仪表中电流回路的导线截面不应小于4mm2。(×) 继电保护专业的所谓三误是指误碰、误整定、误接线(√) 330-500KV系统主保护的双重化是主要指交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能和断路器有两个跳闸线圈;有两套独立的保护专(复)用通道。(√) 当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站在绝缘垫上断开电流互感器二次侧后,便鼡短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组(×) 在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 两组电压互感器的并联必须先是一次侧先并联,然后才允许二次侧并联(√) 熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路時, 按照检验条例的规定每年至少检查一次CT端子箱端子排的螺丝压接情况。(×) 为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时CT二次回蕗的环流所有电流互感器的中性线必须在开关场就地接地。(×) 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点对于多组电流互感器相互囿联系的二次回路接地点应设在开关场 。(×) 允许用卡继电器触点、短路触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验 (×) 变比相哃、型号相同的电流互感器,其二次接成星型的比接成三角型所允许的二次负荷要大( √ ) 在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下,假定接入电流互感器二次导线电阻的阻抗均相同而此计算负载以两相电流差接线最大。 (√) 500kV线路并联电抗器无专用断路器时其动作於跳闸的保护应采取使对侧断路

}