3×50+2×25300平方高压电缆一米多重电缆300米长可不可以带60个千瓦电

考虑电源侧电压为400V受电侧如果昰电动机类负载,按标准GB/的规定电压不低于380×(1-5%)=361V

那么,线损电压应不超过400-361=39VVLV型该规格的电缆长期允许载流量是174A,YJLV型该规格的电缆长期允許载流量是184A

三相电路的线损电压:△U=√3×I(电缆的电流)×L(电缆的长度)×{ R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(电缆导体的交流电抗)×sinφ} ,其中φ为电缆末端电压与电流之间的相位角, R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(电缆导体的交流电抗)×sinφ为电缆导体的交流电阻。

下載百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
我有3台机器都是3相的每台电机5点5芉瓦同时每台机器上有4根电热管(每根电热管*他们说有6千瓦*是那种用手拉出来的电热丝一头接火线,一头接零线的)同时开机16300平方高壓电缆一米多重的电缆够用吗?... 我有3台机器都是3相的每台电机5点5千瓦同时每台机器上有4根电热管(每根电热管*他们说有6千瓦*是那种用手拉出来的电热丝一头接火线,一头接零线的)同时开机16300平方高压电缆一米多重的电缆够用吗??

16300平方高压电缆一米多重的电缆是铝芯线的载流量为64A;是铜芯线的载流量为100A

本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供

按照一300平方高压电缆一米多重铜线带1200瓦,16300平方高压电缆一米多重的铜线能带19200瓦,那么3根16300平方高压电缆一米多重的铜线(再加一根16300平方高压电缆一米多重的铜线做零线),负载能够平均分配的话,不就能带57600瓦嗎!不知这样计算是否正确啊?