查电机上的热继电器型号大全开关过载不起动了

在实际运行中若过载不大时间較短,只要电动机绕组不超过允许温升这种过载是允许的。但当长时间过载绕组超过允许温升时,将会加剧绕组绝缘的老化缩短电動机的使用年限,严贡时会将电动机烧毁因此,应采用进行电动机的过载保护和电动机的断相保护
按相数来分,热热继电器型号大全囿单相、两相和三相式共共种类型三相式热热继电器型号大全常用于下相交流电动机过载保护。
按职能来分共相式热热继电器型号大铨又有不带断相保护和带断相保护两种类型。
1.热热继电器型号大全的工作原理
热热继电器型号大全的工作原理如图1-30所示热元件(双金属片)昰由膨胀系数不同的两种金属片压轧而成。上层称主动层采用膨胀系数高的铜或铜镍合金或铁镍铬合会制成,下层称被动层采用膨胀系数低的铁镍合金制成。使用时将两只热元件分别串连在两相电路中当负载电流超过允许值时,双金属片(热元件)被加热超过一定温度壓下压动螺钉4,锁扣机构5脱开热热继电器型号大全触点8,9切断控制电路使主电路停止工作。热继电器型号大全动作后一般不能自动复位偠等双金属片冷却后,按下复位按钮7才能复位.改变压动螺钉4的位置还可以用来调节动作电流。
JR1系列、JR2系列采用了上述原理它的主要缺點是双金属片靠发热元件间接加热,热偶合较差双金属片的弯曲程度受环境温度影响不能正确反映保护对象的发热特性,容易引起误动莋
新系列产品JR0和JR15,从结构上做了改进JRO系列热热继电器型号大全采用了双金属片共热元件同时串联在负载电路里的所谓复合加热方式,洅加上使用温度补偿元件使上述缺点得以克服。JR15系列与JRO系列的工作原理相同只是JR15系列的触点由拉簧式跳跃机构改为弓簧片式跳跃机构,使触点具有更快的瞬跳动作
,JR15系列热热继电器型号大全都是两相结构的,它们可用作感应电动机均衡过载时的保护但不适用于感应电動机定子为△接法的断相保护。如果三相电动机有一根线断线或一相保险丝熔断由于热热继电器型号大全动作电流是按电动机额定电流整定的,在Y形接法时相电流等于线电流所以Y形接法可以用两只热元件或不带断相保护的三只热元件的热继电器型号大全保护.△接法时其楿电流只有线电流的1/3。因流过电动机绕组的相电流小于线电流而热元件串接在线路巾,因此要按额定线电流整定整定值较大,若一相斷线其余两相热热继电器型号大全可能达不到动作值而电机绕组已过热所以△接法必须采用带断相保护的热继器。
JR16系列为断相保护热热繼电器型号大全部分结构如图1-31所示,其中剖面3为双金属片虚线表示动作位置,图1-31 (a)为断电时的位it,当电流为额定值时花个热元件均正常發热,其端部均向左弯曲推动上、下导板同时左移但到不了动作线,热继电器型号大全不会动作如图1-31(h)所示。当电流过载到达整定值时双金属片弯曲较大,把导板和杠杆推到动作位置热继电器型号大全动作,如图1-31(c)所示
当一相(设A相)断路时,A相(右侧)热元件温度由原正常發热状态下降双金属片弯曲状态伸直,推动上导极右移.同时由于B,C相电流较大推动下导板向左移,使杠杆扭转热继电器型号大全动作,起到断相保护作用.
JR0系列有20A ,40A ,60A ,100A四种除40A为二热元件外,其余都为三热元件电流为0.35~160A,可用于交流电压500V以下的电路中热元件按照负载电流选擇。当电流超过额定电流的20%时在20min内动作,超过额定电流的5喇时在2min内动作。
热热继电器型号大全型号示意如下:
热热继电器型号大全的图形符号和文字符号如图1-32所示:
}

原标题:低压电器元件的选型【精华】

低压电器选型的一般原则:

1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压即Ue≥Ug。

2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工莋电流即Ie≥Ig。

3、设备的遮断电流应不小于短路电流即Izh≥Ich

4、热稳定保证值应不小于计算值。

5、按回路起动情况选择低压电器如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择

保护:过载,短路欠电压

1、断路器额定电压≥线路额定电压;

2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;

3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;

4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;

5、线路末端单相对地短路电鋶不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;

6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

1、长延时动作电流整定为导線允许载流量的0.8~1倍;

2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间;

3、短延时动作电流整定徝不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流;

4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;

5、無短延时时瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数取1.7~2。

如有短延时则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端計算短路电流值。

电动机保护用自动开关的选型:

1、长延时电流整定值=电动机额定电流;

2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;

3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流

照明用自动开关的选型:

1、长延時电流整定值不大于线路计算负荷电流;

2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。

保护:主要用作隔离开关不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应

1、按额定电压选:刀开关额定电压≥刀开关工作电压。

2、按额定电流选:刀开关额定电流≥刀开关笁作电流如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算

3、按热稳定和动稳定校验:

imax≥ich。 imax:最大允许电流 ich:三相短路冲击电鋶。

保护:短路若作过载保护,可靠性不高

(1)按正常工作电流选择

熔体额定电流≥线路计算电流

(2)按短路电流校验动作灵敏性

Idmin:被保护线路最小短路电流

Kr:熔断器动作系数,一般为4

2、各类设备熔断器选择

(1)单台电机回路熔体选择

α:计算系数,取决于起动状况的熔断器特性

(2)配电线路熔体的选择

Iqd1:线路中起动电流最大的电机的起动电流

Ig(n-1):除起动电流最大的电机以外的线路工作电流

(3)照明线路熔体的选择

(4)变压器高低压熔体的选择

①容量为160KVA的变压器其高压熔体按2~3倍额定电流选择;容量为160KVA以上的变压器,高压熔体按1.5~2倍额萣电流选择

②变压器低压熔体按其额定电流或过负荷电流的20%选择。

(5)静电电容器组熔体的选择

Iec:电容器组的额定电流

快速熔断器主要鼡于硅整流元件、可控硅元件及成套装置内部过电流保护

Ier:快速熔断器额定电流有效值。

IF:可控硅正向平均电流

Ki:动态均流系数一般取0.5~0.6

1、长期工作或间断长期工作电动机热热继电器型号大全的选型

(1)按电动机起动时间选择

tf:热热继电器型号大全在6Ie下的可返回时间

td:熱热继电器型号大全在6Ie下的动作时间

(2)按电动机额定电流选择

Iz:热热继电器型号大全整定电流

Ied:电动机额定电流

(3)按断相保护要求选擇

对于星形接法的电动机,采用三极热热继电器型号大全即可;对于三角形接法的电动机应采用带断相运转保护装置的热热继电器型号夶全。

2、反复短时工作电动机保护用热热继电器型号大全的选用

当电动机运行于反复短时工作状态时由于连续启动过程的热积累,在多佽启动后热热继电器型号大全会产生动作致使电动机无法重新启动。复合加热的热热继电器型号大全在反复短时工作的情况下每小时尣许的操作次数,可按如图9-14所示的速查曲线选用间接加热的热热继电器型号大全每小时允许的操作次数,比按图9-14曲线选用的次数稍高當电动机每小时的操作次数较高时,可选用带速饱和电流互感器的热热继电器型号大全

往期热文(点击文字连接查看文章) 欢迎转发

}

当热用于保护长期工作制或间断長期工作制的电动机时一般按电动机的额定电流来选用。例如热热继电器型号大全的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热熱继电器型号大全整定电流的中值等于电动机的额定电流然后进行调整。

二、开关()选型要点 :

1.空气开关额定电流和过电流脱扣器的額定电流大于等于线路计算负荷电流

2.空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压

3. 开关的遮断电流(开断能力)大于线路的最大短路电流

涳气开关型号中的字母“D”表示动力字母“C”表示照明,目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器)电机回路要选择“D”系列

  1. 交流接触器选型根据电动机的启动电流来选,一般取启动电流的1.5倍比较合适

  2. 动力回路选择AC3系列。

}