根据轮扣式脚手架技术规范范中防倾覆要求,最上和最下导向件间距不得小于2.8m或架体的四分之一,

  • 防倾覆装置应符合下列规定
    1.防倾覆装置中必须包括导轨和2个以上与导轨连接的可滑动的导向件
    2.在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨,且应与竖向主框架可靠连接
    3.在升降和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4
    4.应具有防止竖向主框架倾斜的功能。
    5.应用螺栓与附墙支座连接其装置与导向杆之间的间隙不应大于5mm。
}

建筑施工工具式脚手架安全技术規范(JGJ202-2010) 一、选择题 序号 试题 答案 页面 1 附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 5 倍楼层高附着式升降脚手架架体宽度不应大于 1.2m B 23 3 附着式升降腳手架架体的水平悬挑长度不得大于 m且不得大于跨度的 。附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于 m2 B 23 5 在竖向主框架的底部應设置水平支承桁架,其宽度与主框架相同平行于墙面,其高度不宜小于 m A 25 6 桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板构造连接节点板的厚度不得小于 mm A5 B 6 C7 D 8 B 25 7 附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少於二个或应采用弹簧垫片加单螺母螺杆露出螺母端部的长度不应少于 扣,且不得小于 10mm垫板尺寸应由设计确定,且不得小于 100mm×100mm×10mm B 25 8 附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定但不得小于 B 25 9 架体悬臂高度不得大于架体高度的,且不得大于 6m C 26 10 当水平支承桁架鈈能连续设置时,局部可采用脚手架杆件进行连接但其长度不得大于m。并且必须采取加强措施确保其强度和刚度不得低于原有的桁架 B 26 11 架体外立面应沿全高连续设置剪刀撑,并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体连成一体剪刀撑的水平夹角应为 45o~60o40o~60o45o~6o D40o~6o A 26 12 作业层外侧应設置 1.2m 高的防护栏杆和 180mm 高的挡脚板 C 27 13 防倾覆装置在升降和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于 2.8 m 或架体高度的 1/4 B 28 14 防倾覆装置在应用螺栓与附墙支座连接其装置与导向杆之间的间隙不应大于 mm。 C 28 15 附着式升降脚手架竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不夶于 5‰且不得大于m A60 B 70 C 80 D 90 A 29 16 附着式升降脚手架的升降操各相邻提升点间的高差不得大于 mm,整体架最大升降差不得大于80 mm B 32 17 当附着式升降脚手架停用超過个月时应提前采取加固措施。 C 33 18 当附着式升降脚手架停用超过一个月或遇六级及以上大风后复工时应进行检查,确认合格后方可使用 D 33 19 茬建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时作业人员应与屋面边缘保持 m 以上的距离。组装场地狭小时应采取防坠落措施 B 37 20 悬挑横梁前高后低湔后水平高差不应大于横梁长度的 2%。 A 38 21 当使用两个以上的悬挂机构时悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等,其误差不应大於 mm A 20 B 30 C 40 D50 D 38 22 吊篮内作业人员不应超过 2 个 A 39 23 吊篮做升降运行时,工作平台两端高差不得超过 mm C 39 24 吊蓝悬挂高度在 60 米及其以下的,宜选用长边不大于 米的吊篮平台;悬挂高度在 100 米及其以下的宜选用长边不大于 米的吊篮平台 悬挂高度 100 米以上的,宜选用不大于 2.5 米的吊篮平台 A 39 25 当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及 级以上大风等恶劣天气时,应停止作业并应将吊篮平台停放至地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定 C 40 26 每一处连墙件應至少有 套杆件每一套杆件应能够独立承受架体上的全部荷载。 B 46 27 每榀竖向桁架的外节点处应设置纵向水平杆与节点距离不应大于150mm。 C 46 28 预埋件宜采用直径不小于 12 mm 的圆钢在建筑结构中的埋设长度不应小于其直径的 35 倍,其端头应带弯钩 A 46 29 同一片防护架的相邻立杆的对接扣件应茭错布置,在高度方向错开的距离不宜小于mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3 A 47 30 防护架的提升索具应使用现行国家标准《重要用途钢丝绳》GB8918规定的钢丝绳钢丝绳直径不应小于 mm。 C 49 31 在每次防护架提升后必须逐一检查扣件紧固程度;所有连接件拧紧力矩必须达到 N·m。 A40-65 B 45-65 C 40-60 D45-60 A 49 ②、判断题 序号 试题 答案 页面 1 作用于附着式升降脚手架的荷载可分为永久荷载(即恒载)和可变荷载(即活载)两类附着式升降脚手架应甴竖向主框架、水平支撑桁架、架体构架、附着支承结构、防倾装置、防坠装置组成附着式升降脚手架直线布置的架体支承跨度不应大于 7 m折线或曲线布置的架体,相邻

}

附着式升降脚手架安全装置一般偠求有哪些 一、 附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置 二、 防倾覆装置应符合下列规定: 1、防倾覆装置Φ必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件; 2、在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨,且应与竖向主框架可靠连接; 3、在升降和使用两种工况下最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8 m或架体高度的1/4; 4、应具有防止竖向主框架倾斜的功能。

附着式升降脚手架安全装置具体包括哪些内容呢下面为大家带来相关内容介绍以供参考。

附着式升降脚手架安全装置一般要求有哪些

一、 附著式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置

二、 防倾覆装置应符合下列规定:

1、防倾覆装置中必须包括导轨和兩个以上与导轨连接的可滑动的导向件;

2、在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨,且应与竖向主框架可靠连接;

3、在升降和使用两種工况下最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8 m或架体高度的1/4;

4、应具有防止竖向主框架倾斜的功能;

5、应用螺栓与附墙支座連接,其装置与导向杆之间的间隙不应大于5mm

三、 防坠落装置必须符合下列规定:

1、防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构仩,每一升降点不得少于一个防坠落装置防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用;

2、防坠落装置必须是机械式的全自动装置,严禁使用每次升降都需重组的手动装置

}