10千瓦循环水泵电流突降多大电流

我关注的版块:
查看: 5284|回复: 25
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的?
要求变压器10KV变380V& &选400KVA的变压器是否合适。
如不合适将计算方法写出
用电设备组名称& & & & 总功率& & & & 需要系数& & & & 功率因数& & & & 额定电压& & & & 设备相序& & & & 视在功率& & & & 有功功率& & & & 无功功率& & & & 计算电流
& &&&1& & & && && && &&&140& & & & 0.80& & & & 0.80& & & & 380& & & & 三相& & & & 140.00& & & & 112.00& & & & 84.00& & & & 212.71
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
各位高手指导下马
五星工程师, 积分 1697, 距离下一级还需 803 积分
土木币2731
回复急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器? 沙发 的帖子
250KVA& &软启动启动
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
你这台变压器只供这台电动机?如果是这样的话,又分几种情况。1、全压直接起动,按20%变压器容量来计算,变压器要选800kVA的,2、变频起动,个人认为250kVA就足够。3、降压软起动,一般电流倍数限制在3倍左右的话,建议选500kVA的。
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
我10KV线路供电到水井旁做配电室
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
谁有详细的计算方法
做出来让我学习下
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
单台水泵供电,
二星助理工程师, 积分 131, 距离下一级还需 19 积分
一星工程师, 积分 647, 距离下一级还需 3 积分
需要调速的话,就采用变频启动,选择250kVA变压器;不需要调速的话,选择加装软启动器启动,变压器同样选择250KVA。
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
我当时选的是250KVA的变压器,领导说不够。
你们谁帮忙详细计算下,可以说服我们领导的,谢谢
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)10千瓦三相异步发电机能带动多大的水泵电动机-中国学网-中国IT综合门户网站
> 10千瓦三相异步发电机能带动多大的水泵电动机
10千瓦三相异步发电机能带动多大的水泵电动机
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“10千瓦三相异步发电机能带动多大的水泵电”相关的问题,中国学网通过互联网对“10千瓦三相异步发电机能带动多大的水泵电”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:10千瓦三相异步发电机能带动多大的水泵电动机,具体解决方案如下:解决方案1:5KW的水泵电动机,应不超过5,在保证水泵电动机正常运行的情况下,再考虑电机启动电流对发电机影响,但异步发电机只有70%左右的效率了10KW发电机如果是同步发电机有80%~85%的效率解决方案2:谢谢~~~~通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:10KW发电机如果是同步发电机有80%~85%的效率,但异步发电机只有70%左右的效率了,再考虑电机启动电流对发电机影响,在保证水泵电动机正常运行的情况下,应不超过5.5KW的水泵电动机。===========================================答:发电机功率系数0.8.实际只能发8千瓦 而电机设备启动瞬间电流是电机功率的三倍。 只能带动3千瓦以下水泵===========================================答:10千瓦发电机,关键要看水泵的扬程。 如果扬程20米,大约可以带动4寸泵。而如果扬程80米,也就是带个2寸泵。===========================================答:你是说10KW的发电机吗?若是的话能带3KW的三相深水潜水泵。 望采纳!!!===========================================答:发电机的功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率小的选低值,功率大的选高值。 计算方法如下。 22kw的功率选配发电机 发电机的功率=22KW/0.85=25kw 。 那么就选择30KW的发电机===========================================答:根据我的经验是带不动的。 水泵电机是感性负载,启动时的启动电流是额定电流的3-7倍,如此之大的电流超过了12KW发电机所能供给的电流。===========================================答:输出功率不够===========================================答:能够带动。===========================================答:这的看你的水泵是三相电还是单相电?单相电的水泵和三相电水泵是不一样的。===========================================10KW发电机如果是同步发电机有80%~85%的效率,但异步发电机只有70%左右的效率... 发电机影响,在保证水泵电动机正常运行的情况下,应不超过5.5KW的水泵电动机。===========================================如果采用3千瓦发电机来带动是可以,但发电机会是经常处于满负荷工作状态,这会缩短发电机的使用寿命。要保证正常供电建议采用4千瓦发电机。至于价格是多小我也不清楚。=========================================== 十五得,===========================================要3000W的发电机才行,因为发电机是三相输出的,3千瓦的发电机单相输出1000W,才能够满足水泵要求。===========================================三相异步电机改成发电机有2种形式: 1。绕线型异步电机 往绕线型异步电机转子里通入直流电(方法有配置直流励磁机或整流变压器),用原动机带动其转子以同步转速旋转,则...=========================================== 32左右===========================================11千瓦*24小时=264千瓦/时=264度 264*0.5=132元===========================================异步电动机 技术条件
YLB 系列深井水泵用三相异步电动机 技... 电动机 技术条件
CK系列空心转子异步测速发电机 ...=========================================== "十五"期间开发的"以冷代热"Y3系列三相异步电动机,2002年4月已通过专家鉴定,正在... 电动机,与可再生能源和风能、太阳能、潮汐能、燃气等新能源发电配套的发电机都将得...===========================================三相异步电动机的额定电压为380伏,额定频率为50赫兹,功率范围则以5.5千瓦→132千瓦... 电动机,它适用于拖动无性能要求的各种机械设备,如鼓风机、空气压缩机、水泵和金属...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助家用暖气循环泵_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
家用暖气循环泵
上传于||文档简介
&&家​用​暖​气​循​环​泵​式​、​K​Q​D​W​卧​式​多​级​多​出​口​型​四​种​结​构​型​式​。​离​泵​体​更​近​的​新​型​回​水​管​结​构​设​计​,​回​水​管​不​容​易​损​坏​,​同​时​增​强​泵​的​密​封​性​。​代​替​“​O​”​形​圈​的​橡​胶​波​纹​管​机​械​密​封​解​决​了​容​易​产​生​水​垢​、​卡​死​机​械​密​封​而​造​成​的​漏​水​问​题​,​品​质​更​加​可​靠​。​ ​ ​ ​结​构​新​颖​,​品​质​超​群​;​运
大小:5.37MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢11KW水泵(不频繁启动)直接启动,启动电流是多少,怎么计算?选择断路器应选择多大额定电流的?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 11KW水泵(不频繁启动)直接启动,启动电流是多少,怎么计算?选择断路器应选择多大额定电流的?
11KW水泵(不频繁启动)直接启动,启动电流是多少,怎么计算?选择断路器应选择多大额定电流的?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“11KW水泵(不频繁启动)直接启动,启动”相关的问题,中国学网通过互联网对“11KW水泵(不频繁启动)直接启动,启动”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:11KW水泵(不频繁启动)直接启动,启动电流是多少,怎么计算?选择断路器应选择多大额定电流的?,具体解决方案如下:解决方案1:11KW 电流为22A I=11/1.732/0.38/0.8/0.95=22 (0.8为功率因素 0.95为机械因素) 直接启动电流为实际电流的4到7倍通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:应该可以的,只不过接触器会废一些,最好用星三角启动===========================================答:11KW 电流为22A I=11/1.732/0.38/0.8/0.95=22 (0.8为功率因素 0.95为机械因素) 直接启动电流为实际电流的4到7倍===========================================答:11KW水泵电机直接启动是可以的。 只是为了降低启动时的负载电流,启动前请关闭出水口阀门,侍运行正常后再缓慢打开至所需工况。 希望可以帮到你。===========================================答:能直接启动。 几乎没损害,泵和风机类的负载是随着转速的增加而增加的,启动时负载并不大。===========================================问:我家住3楼,是自来水公司直接供水的,4楼至16楼是顶层的水泵,所有一到...答:是开龙头放水泵就自动工作吧?细看你的描述是流量小时频繁启动,应该是泵大了,当开一个水龙头时因流量太小,起动下就把让进出口压差变小,停泵,压力放了又起,灵敏度倒是可以!从这看冒似调压也起不了作用!压力差调大了你开一个龙头它不会自动了!非得...===========================================问:本人新手电工,厂里新上6台110KW水泵,3台冷冻3台冷却,都是两用一备,...答:不关阀门属于带负荷启动,电流会偏大,跳空开就不足为怪了。 从你说的现象看,空开配置偏小了,最直接且快速的解决方案就是直接把空开加大。===========================================问:本人新手电工,厂里新上6台110KW水泵,3台冷冻3台冷却,都是两用一备,...答:不同厂家品牌型号的水泵,设计的启动次数是不同的,一般是每分钟可以启动多少次,原因是启动电流高于工作电流,直接启动瞬间产生热量,高频率频繁启动会造成这种热量堆积水泵电机高温损坏。详细的启动次数看下水泵说明书或者咨询水泵厂家。===========================================问:3.0千瓦的水泵 电流大概在6个 这6个电流是水泵三项电加起来的和还是每项...答:1、你可以用钳形表查一下每相的电流就知道了 6A 2、你可以换成电机断路器比较好。===========================================问:因为看到网上说,有些11KW以上采用星三角启动、有些说15KW以上采用星三...答:15KW 以上均不可以直接启动 一般用自耦降压启动 110KW以上 用 软启动。 你多台高功率的 建议全部使用自耦降压启动 或者 15KW的 可以用不同的 电源 单独 直接 星三角启动===========================================11KW 电流为22A I=11/1.732/0.38/0.8/0.95=22 (0.8为功率因素 0.95为机械因素) 直接启动电流为实际电流的4到7倍===========================================这样,你可以增加一个蓄水装置,用蓄水装置来控制水泵,别用压力,压力你没有自动控制很... 如果你用压力控制,压力差可以调节大一点,但这样也会频繁启动。===========================================具体环境能说明吗?一般情况水泵配上压力开关,气罐就可以按照设定压力值进行停水或供水。或者配变频器。===========================================不要指望能省电。那是违反能量守恒定律的!变频器省电的原因是在于对于频繁启动的情况下,电机的启动电流很大,远比正常运转大。所以对于风机这种不频繁启动的电机,在输...===========================================用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动...===========================================也有可能是压力开关压力设置的问题,可以打开压力开关,内部有螺丝扭,可以实现微调,从而不实现不频繁启动。===========================================可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之... 是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小, 漏电电流小, 一般不超...=========================================== 2.如果事先在笔记本硬盘上存放了系统安装文件,用优盘启动后直接从硬盘安装。 ... 启动模式。 3.同时支持USB设备和光驱的DOS模式。 4.一般的DOS模式启动,不...===========================================从中可以快速选择是软盘启动,还是光盘启动,或者直接用硬盘启动,不必费事进入BIOS进... 而在Windows Media Player中,它的功能是提高音量。 F11:可以使当前的资源管理器...===========================================然后插入U盘并开机,直接就进入了U盘启动,出现了启动菜单,选择启动微型WIN-PE(by老... 就出现了熟悉的XP安装界面,按照提示一步步完成就可以了。 我不太喜欢用网上的G...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注55千瓦水泵用多大电流_百度知道
55千瓦水泵用多大电流
看供电情况。超过4千瓦的电机。这个工作电流在电机的铭牌上可以看到,这个倍数越高,一般都适用降压启动,是正常工作电流的5到10倍电机的启动电流,为了防止断电时产生的电弧对人造成伤害。大于10千瓦的电机,都得使用启动器启动,功率越大
其他类似问题
为您推荐:
水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 循环水泵电流突降 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信