三相电表接了两个6O倍互感器一个4O倍互感器怎么计算度数.如果都乘以6O倍用电量比换手率选股法正常是多还是少?

电表DTS343型3*1.5(6)A 互感器LMZ1-0.5 绕6匝电度不知该乘几倍,现在房东收6倍,到底该怎么计算,_百度作业帮
电表DTS343型3*1.5(6)A 互感器LMZ1-0.5 绕6匝电度不知该乘几倍,现在房东收6倍,到底该怎么计算,
电表DTS343型3*1.5(6)A 互感器LMZ1-0.5 绕6匝电度不知该乘几倍,现在房东收6倍,到底该怎么计算,
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数.(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数.凡是带有互感器的电表都要在电表表指数乘以互感器的倍数后,才是实际用电量.你的应该是6倍吧,其实你可以大约估计下你一个月的用电度数就知道正常了不!电流互感器变比计算问题同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理说也应差4倍…在乘以变比倍数时得出结果不一样…这怎么可能_百度作业帮
电流互感器变比计算问题同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理说也应差4倍…在乘以变比倍数时得出结果不一样…这怎么可能
电流互感器变比计算问题同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理说也应差4倍…在乘以变比倍数时得出结果不一样…这怎么可能呢…都是同样一根线同样电流的情况下分析的啊… 比如说电流100,穿心2匝不是200吗.变比一个是40,一个是20.如果电流是100,那么100除以40=2.5穿心2匝200除以变比20=10,这肯定不对吧,哪里算错了呢
变比就是匝数比,两匝和1匝就是2倍的关系,怎么弄出个4倍?要么按匝数变化修改变比,要么按安匝数计算,不能重复.穿1匝:100除以40=2.5穿2匝:100除以20=5
100×2除以40=5工业电表怎么看度数和计算费用?_百度知道
工业电表怎么看度数和计算费用?
我们厂有两个变压器 两个三相四线电表 其中一个电表上有 尖 峰 平 谷
有用功 无用功?
另一个电表上就没有 尖峰平谷 是不是只看一块表就可以啊? 我想知道如何看 总电量 和 如何计算用电费用 尖 峰 平 谷的 单价我有
还望 好汉 解答
能让我明白分就归你
当月用电总量乘以{照明乘1500}电热乘3000
照明和电热是什么意思?
又是怎么来的
提问者采纳
现今还有三相电子式多功能电能表安装使用有功电表用电读数×电流互感器倍率×电压互感器倍率=实际用电量例,要领是,将电压互感器倍率也乘进去),本月表底4029:表上黑窗户中的数字表示整数,红窗户中的数字表示小数,再看红窗户中的小数。千瓦时表本身倍率可能为1。
另外,电流互感器变比800/5(低压计量不用电压互感器:电量数=(本次抄见数-上次抄见数)*倍率而千瓦时表倍率一般分两部分,则不计较该项,是否接互感器也不同,若是高压计量,它等于千瓦时表的齿轮比(千瓦时表计度器末位字轮转一周所需铝盘转数)/千瓦时表常数(千瓦时表每千瓦时的铝盘转数): 不同型号和容积的千瓦时表其计度器窗户位数不同。当低压不需接入电压互感器时。电表数=0,中心用点隔开,即电流互感器的变比.电压互感器的变比。当千瓦时表经电流互感器.电压互感器接时髦:千瓦时表倍率=电流互感器变比*电压互感器变比*千瓦时表齿轮比/千瓦时表常数,互感器倍率=800÷5=160倍实际用电量=440×160=70400度
最佳谜底:一是由千瓦时表本身结构决定的倍率,故最后一个数字走到多少是一度电也不同。抄读时先看黑窗户中整数。在详细计算时可参见如下其中与最后一个数字现实电量涉及的部分。)
再计算电量:千瓦时表倍率=千瓦时表齿轮比/千瓦时表常数:首先抄读千瓦时表。二是千瓦时表经互感器接时髦的倍率。故当千瓦时表直接测量时。(要注重不同型号.容积的千瓦时表其计度器窗户位数不同,也称千瓦时表本身倍率:上月表底3589
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
这个 很简单你可以用左眼或右眼都可以,在不行就两眼一起看,在看不了就叫别人帮忙看给我99分就够了
你只细看.先是总工率{有用功.}然后在是峰 平 谷最后是无用功,当月用电总量乘以{照明乘1500}电热乘3000}每月1号到下月1号前为一个周期
您可能关注的推广回答者:
电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器怎么算电表数_百度知道
电流互感器怎么算电表数
  低压计量电度表;表盘读数乘以电流互感器倍率。 列如;互感器为;100;5(互感器上面标得有),则互感器的倍率是20倍,就把读数乘以20就是。  电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
和单相电度表的计算方法相同,它的倍率就是 :150 ÷ 5 = 30 倍,首先按照常规的计算方法,计算出电度数,再乘以电流互感器的倍率就是实际用电量:——★1、三相电度表、电流互感器的倍率为(标称值的)一次电流除以二次电流。例如 150 / 5 的电流互感器、带电流互感器的电度表你好。——★3。——★2
来自团队:
电流互感器的相关知识
其他1条回答
看电流互感器倍数呀,乘以电度表的读数。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁奇怪的三相电表计算用电量问题_百度知道
奇怪的三相电表计算用电量问题
如果三相平衡的话 150:5的(设为A)每度乘30 ,400:5的(设为B)每度乘80,三表的实数和是29 因此2A+B=29 30A=80B A=(29-B)/2, 30*(29-B)/2=80B 30*29/2-30B/2=80B 435=80B+15B 435/95=B B=4.578 。1. 电能表的额定容量应根据用户负荷来选择,一般负荷电流的上限不得超过电能表的额定电流,下限不应低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。 2. 选用电能表的原则。应使用电负荷在电能表额定电流的20%-120%之内,必须根据负荷电流和电压数值来选定合适的电能表,使电能表的额定电压、额定电流等于或大于负荷的电压和电流。一般情况下可按下表进行选择。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
问题的关键不在于你的互感器是多少安的 , 只要是看互感器的电流变比是多少
如果主线路是直接从互感器穿过哗籂糕饺蕹祭革熄宫陇的话,那就可以直接用你电表的显示用电量乘与互感器的电流变比就是你所有的 电量了.
您可能关注的推广回答者:
三相电表的相关知识
其他4条回答
首先说是错的,假设A\B\C相用电相等,A、B相都用6KWH是不对的,一定大于6KWH,而C相用6KWH也是错,应该小于6KWH,哗籂糕饺蕹祭革熄宫陇所以没办法解决
设W为实际用电量,三相用电对称,例方程:((W/3)/30)×2+(W/3)/80=电表计数当电表计数=18时((W/3)/30)×2+(W/3)/80=18解方程得:
如果三相负载对称,以上结果应该比较准确。如果三相负载不对称根据已知条件无计算方法。
请来的电工计算时使用过“18/3”在他的理念中三相应该是对称的。
换两个多省心?
由公式(太麻烦,不在此一一列出)求得更正系数为5/4实际用电量=18*30*5/4=675所以实际用电量为675kwh这是在三相平衡的基础上算出来的如果三相不平衡谁也算不准
等待您来回答